首页 课程 资料 论坛
  • 过负荷保护电器有关问题

    配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?

  • 关于消防负荷的热保护问题

    规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。

  • 有关于消防负荷的过载保护问题

    为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?

  • 请教微断的过负荷保护问题

    我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????

  • 真空负荷开关的过电流保护

    请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠

  • 重要--关于消防负荷过载保护的做法!!!

    根据《低压配电设计规范》GB50054-95,第4.3.5条的规定“突然断电比过负载造成的损失更大的线路, 其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。”。现在,在我们的设计时,出现了很多做法:1、断路器直接取消热脱扣器,只保留电磁脱扣器,当线路过载时,断路器就不切断电路了。2、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设线路专用热继电器作为过载信号的输出,而不跳闸。3、断路器只保留电磁脱扣器,断路器下端设电流互感器,带智能数字电流表,过载时,由电流表发出过载信号。 以上方法都满足了“不应作用于切断电路”的要求,第2、3种方法还满足了“应作用于信号”的要求。但是,以上方法都是不妥的。特别是第1种方法,连报警信号都没有,是完全错误的。大家请仔细注意规范条文“过载保护”,规范要求的是当线路的载流量达到“过载保护”动作的值时,“应作用于信号而不应作用于切断电路。”也就是说,并不是在超过了“过载保护”的保护范围后,线路保护断路器还不跳闸。王厚余先生(把此规范条文编入强制性条文的老前辈)日前在讲座时,说得好:谁叫你们把“保护”吃了,此规范条文是告诉你们,对特别重要负荷(

  • 35KV/10KV 变压器过负荷保护

    35KV/10KV 变压器过负荷保护

    如图上,5LJ继电器是实现变压器过负荷保护的,请问,5LJ是如何实现过负荷保护的? 怎么整定计算?

  • 请教:主变保护、过负荷计算的相关问题!

    基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!

  • 权威解读突然断电与过负荷保护问题

    在刚刚结束的 全国建筑电气设计技术协作及情报交流网2022年常务理事会暨“传承与创新”高峰论坛 上,住建部建筑电气标准化技术委员会秘书长、中国建筑标准设计研究院有限公司顾问总工孙兰重点解析了《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.3.7条,“ 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源 ”。

  • 变压器负荷开关熔断器保护

    1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]

  • 电动葫芦负荷开关及电路保护电器

    电动葫芦负荷开关拥有最简单的灭弧装置,灭弧的介质采用空气,可以接通和分断一定的电流和过电流,但是不能分断短路电流,不能用来切断短路故障。电动葫芦中的负荷开关与隔离刀很类似,都具有明显的断开间隙,可以容易断定电路是处于接通还是断开状态。 说到电路让我们联系起来的就是变压器,变压器就是利用交变电磁场来实现不同电压等级转换的设备,其变换前后的电压不发生频率上的变化。按照其用途可以分很多种,我们经常用到的是电力变压器。 还用一种简单的电路保护电器叫熔断器,其原理是当流经熔断器的电流达到或超过定值一定时间后,本身的熔体熔化,切断电路。动作后本体损坏,不能重复使用,必须更换;熔断器是否熔断可以通过熔断指示器判别,也可通过熔体外观上来进行判别。 ——开关英才网

  • 定时限电流保护与过负荷保护

    定时限过电流保护 是反映相间短路的保护 其工作原理正常时 不应动作,短路时启动 并以时间确保其选择性。 实际情况中当过负荷定值超过了定时限电流值 ,过负荷的时间大于定时限时间,这时定时限过电流保护会启动吗。我的理解定时间的前提条件是发生详见短路才会启动定时限过电流保护。 希望高手指点一二 谢谢了

  • 负荷开关-熔断器保护变压器的有关问题

    昨天发了一篇,说的有点乱,重发一下,先把以前糊仙转的帖子在这里再贴一遍。组合电器(负荷开关—熔断器)在电网改造中的应用及相关技术城网、农网的改造,涉及众多的配电变压器,解决好变压器的保护问题是电网改造的重要内容,直接影响电网的供电质量。 1 负荷开关与熔断器的正确配合才可收到保护效果 负荷开关与熔断器根本区别在于熔断器具有开断短路能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换(当然也应具有一定的开断能力)。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不尽相同,以及熔断器制造上的允许误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,即有首开相。首开相切除故障后如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行对受电设备损害。带有撞击器(俗称撞针)的熔断器配合具有脱扣装置的负荷开关则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,熔断器内存的撞击器以一定的能量击出(通常为1.5焦耳),负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即三相断开。据了解生产厂多采用四连杆机构,当开关合闸操作时,开关中合分

  • TT系统中对于消防负荷的保护问题

    TT系统中,消防负荷等重要负荷的接地保护是不是都要用带漏电流的断路器保护,譬如消防电梯,消防泵,喷淋泵?漏电流是30MA还是100MA?

  • 怎样考虑消防负荷的回路保护的配合问题

    审图意见;AT-PB箱进线转换开关型式即PC级或CB级应说明,如为CB级则应考虑与喷淋泵回路保护的配合。我选的是ABB的ATS: DTP-80/4P,没选附件,应该是CB级,后面的回路断路器MCCB是T1N-80/3P,喷淋泵30kw,星三角启动。审图人员说要考虑ATS与MCCB的配合保护问题(短路要保双电源,断MCCB)。请问,有这个必要吗?怎么考虑这个配合保护?先谢过大家

  • 自动分界负荷开关接地保护怎样实现?

    自动分界负荷开关接地保护怎样实现,是用三项求和的方式还是别的方式呢?如果用求和的方式,负荷不平衡的情况怎样处理?????

  • 电动机过载保护(消防类负荷)

    消防类电机要求过载保护动作于信号,小容量电机选用微断时如何保证微断的热保护不动作,哪位有电动机的过载特性资料,给兄弟发一个。先谢谢了

  • 负荷开关-熔断器保护变压器的问题

    一台箱变容量800KVA 干式变压器 为负荷开关-熔断器保护。厂家的说明里有个要求:主变超温时,要求跳高压负荷开关。个人认为,如果短路故障时熔断器未熔断,就去跳负荷开关,将会引起较大的事故。与厂家联系讨论后,厂家也基本同意了我的意见,将负荷开关-熔断器改为断路器。不知道各地是如何处理同类型的问题的,请各位网友给予指导!谢谢

  • 正泰的塑壳能不带过负荷保护吗?

    看到一份配电箱图纸,是消防控制室的主开关是个100A的正泰NM1塑壳,但是设计要求要做到"不带过负荷保护,过载报警不脱扣,输出过负荷信号"什么型号的塑壳能满足要求?3208可以吗

  • [原创]变压器差动保护带负荷测试

    [原创][推荐]变压器差动保护带负荷测试【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21

点击加载更多

负荷保护

负荷保护专题,为您提供负荷保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与负荷保护 相关的专业交流讨论,更多负荷保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

什么是过负荷

业务负荷