  • 负荷计算中的一些基础数据的论证

    有兴趣讨论一下吗: 1、灯光负荷和人员密度,你认为符合现在的实际吗,你平时取多少? 建筑物 逗留者m2/人 照明 W/m2 办公室 中部区 10 60 周边 10 60 个人办公室 15 60 会议室 3 60 餐厅 2 17 饭店 房间 10 15 百货商店 地下 1.5 40 中间层 2 60 上层 3 40

  • 如何使用暖通CAD设置负荷分配和编辑数据?

    如何使用暖通CAD设置负荷分配和编辑数据?

        暖通CAD的智能水路设计中,风机盘管布置和连接管线、风管后,下一步就要进行负荷分配。可以根据负荷总量进行负荷分配。有了负荷信息,这样在进行水力计算出计算书时候就能用的上了。风机盘管如果布置的不合适。标注则可以对设备进项标注。本文介绍怎样使用浩辰暖通CAD的智能水路风机盘管来设置负荷分配和编辑。     风机盘管负荷分配     菜  单:[智能水路]→[风机盘管]→[风机盘管负荷分配]     功  能:分配风机盘管设备的冷热负荷     框选需要进行负荷分配的

  • 药厂负荷到底多少?看看实际运行数据

    图为某药厂空调系统运行控制系统界面,从图上可以读出送风量32650m3/h、送回风温度。很容易就可以算出此时此刻空调房间冷负荷约20w/m2。是不是和经验200——500W/m2差距很大?欢迎讨论

  • 负荷计算建议自动匹配房间模版数据

    最近已经很少用天正暖通了,就一个原因,真的很卡,当然也可能是我画图习惯不好,总喜欢对图层进行操作,关关这个开开那个的。但看了论坛真不是我一个人的问题,相信以天正公司的能力不该调整不过来。言归正传:1.建议负荷计算模块中,提取建筑图的时候,可以对房间,比如卧室,餐厅,卫生间,办公,高级办公等不同类型的房间自动匹配该类型的房间参数,如温度等。2.建议管线联动,水管和风管的参考下浩辰暖通的联动,那种才叫真正的联动,如两关相连的情况下,只要移动一个,相连的其它管线跟着自动移动,编辑起来十分快捷。这个真不骗人。

  • 上研动力带负荷机组测试,1000kW机组数据

    柴油发电机组在生活生产中应用广泛,在一些需要用电的地方保障生活生产。近年来,随着环保要求,市场对于国三型号电站柴油机的关注度越来越高,很多柴油机生产厂家都推出了。在日常应用中,1000kW机型也广受欢迎。今天带大家看一个机组带负载实测。测试样机为上研动力Z34(8160)

  • 数据中心供配电系统负荷计算实例分析

    来源:数据中心运维管理,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 今年2020年注册电气工程师的考试时间已经公布! 考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习? 点击了解课程↓:

  • 空气能采暖热负荷计算及设备选型(内附数据)

    空气能采暖热负荷计算及设备选型(内附数据)

    来源:土木工程网 如有侵权请联系删除 在寒冷地区、夏热冬冷地区的一部分(最低环境温度不低于-7℃的地区)、温和地区及夏热冬暖地区、严寒地区使用,机组的选型不可一概而论。 下表给出了不同地区的推荐采暖负荷:   注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前的实际情况,房屋的保温效果都比标准要差好多,因此

  • 根据这些数据怎么才能节省水泥?

    粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????

  • 关于负荷计算的一些问题

    学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)

  • 商业综合体空调冷负荷计算经验数据总结

    商业综合体在使用相关软件进行空调冷负荷计算时,会发现计算值小于设计经验值,新风参数又大于实际值,通过实际应用和参考其他文献,将相关计算数据总结如下:

  • 关于插座及其负荷的问题

    一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.

  • 大家来发一些经验数据吧!

    大家来发一些经验数据吧!

    人工:木模板:12元/平方; 钢筋:200元/T地下室;230元/T+-0.000以上 砼:8~12元/立方 脚手架(满堂除外):8~10元/平米(建筑面积) 人工耗用:5~7工日(规正);9~12工日(圆形及不规正);18~25(体育场之类) 方木:6~8根(规正);9~12工日(圆形及不规正); 检验试验费(给试验室):4~6元/立方 直螺文:(包工包料)0.3~0.5元/MM你们有没有,拿出来共享一下,或讨论一下!

  • 这个主板数据是干什么的?

    这个主板数据是干什么的?

    这个是主板的主芯片的数据是干什么的啊?与其它哪个配件匹配的?不好意思,菜鸟问题多啊!!

  • 关于备供负荷大家的做法

    如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。

  • 今天用破解版的鸿业在输出负荷 数据时总是出错

    今天用破解版的鸿业在输出负荷 数据时总是出错,给力啊!!无奈!!!这才意识到自己的暖通软件得重新找了,看到本站有这个,下在了2个分卷才知道自己的土木币没有了,真给力!!我想问问各位同行,你们会怎么办啊?

  • 电力负荷管理系统数据传输规约-2004(黑色)

    电力负荷管理系统数据传输规约-2004

  • 鸿业全力打造新版负荷计算软件,建筑模型智能分析提取数据

    新版的负荷计算新增以下功能:增加CAD建筑模型智能分析提取功能。增加人防地下室负荷计算支持模板房间和相同房间,减少数据输入。优化计算性能,提高计算速度。...更多新功能请访问http://shop.hongye.com.cn为了使更多的设计人员能享受到鸿业正版软件服务,公司面向个人用户推出了暖通负荷软件限期授权版,700元就能让您享受正版软件,现在买授权软件还有礼品送。鸿业授权服务网址: http://shop.hongye.com.cn