求助::为什么并列变压器负荷分配与阻抗电压反比有没有电路图啊,,多谢各位啊,小弟初来乍到,也可发到我的邮箱xiaolong713@163.com.cn还有标幺值问题,,不太懂啊
书上只给出公式,没有推导过程,不是很明白.特别是相电压的单相负荷压损和线电压的单相负荷压损的计算,很不是明白.
最近在一份招投标文件中看到这么一句话,是对真空环网柜的要求,不理解是什么意思,请大家帮帮忙,“10kV箱式开关 一进一出,“电压-时间”型自动化负荷开关(可配合变电站重合闸实现自动隔离故障区段功能),联络型”;请问大家有“电压-时间”型自动化负荷开关的这种负荷开关吗?还是说是由什么装置实现?
用50的油机 油机带调压装置 负荷最大的电流为20A 平均电流也就7个左右 带的电机 及电机的控制系统。开着油机时为50赫兹 400v 一合闸电压升为430v 求高手赐教原因。。。。。。。。。。
停电时,我单位用气油发电机发电。由于其说明功率仅10KVA,开始只带20台电脑,后来由于工作忙,带了40台电脑和打印等。此时发现,带少量负荷或空载时,输出电压为220V,负荷大时,电压上升至240V。为什么不是负荷大而电压降呢?请各位指教。
新办公区启用以后一部分办公室的电压出现周期性陡降,大概每隔几十分钟突然降到100V,空调什么的全都停了,之后很快恢复至210V,空调开机以后降至180V,保持稳定。计算负荷168KW,TN-S,95的绝缘导线从变压器拉了300多米过来。变压器容量足够,线是有些小,但是也不会电压陡降。请问故障原因可能是什么?求高手解答。。。。。。
变压器容量80KVA,只带一潜水泵,功率为37KW,一直用得好好的,结果现在无法运行,负荷运行后电压有400V降为350V,请问会不会变压器有问题了?谢谢
引言 在电压无功综合控制方面,国内科研和生产部门研究开展得比较早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神经元控制、九区图等,并研制出实际的电压无功综合控制装置。但是,从实际使用情况来看,存在着投切效率低、甚至出现投切振荡等问题。目前一般的处理措施是采取延时动作,一般整定15 min。但在实际运行中发现,定延时的方法在过滤掉大部分负荷波动的同时,不能及时调整较长时间的负荷变化,影响了功率因数和电压合格率。此外,如负荷波动仅为16 min,超过整定值1 min,也要投切变压器或调整变压器分接头一次,对设备寿命和系统安全可靠性有较大影响。这种情况的出现,原因是VQC装置控制策略中缺少负荷波动的信息。本文提出将负荷预测引入变电站电压无功控制,以满足无功综合调节“电压合格,无功基本平衡,尽量减少调节次数”的要求。 1、典型电压无功控制装置中出现的问题 目前推出的大多数电压无功综合控制装置都是基于“九区图”原理。如图l所示,控制装置根据电压、无功、时间、负荷率、开关信息、有载调压变压器分接头挡位和电
我们公司有一条10KV线路,导线为LGJ-70,线路上最末端是水泥厂,水泥厂有2台高压电机共2400KW,变压器750KVA。线路上其余负荷很小,在该厂未生产时,线路电压正常,线路电流一般为50A,该厂生产时,线路电流最大为260A,电压有时会降低到8600V,影响该厂生产,请问各位高手,这样的线路该怎么办,才能提高电压啊?谢谢各位朋友。
我有一条照明回路,里面有多负荷并联,如何使用增加负荷的方式去计算电压损失。 如整条回路共有十个500W灯具,第一个灯具离配电箱为20m,第二个开始每个间距15M,在天正电气计算电压损失, 负荷情况是输入第一个负荷0.5kw,0.02km,第2-10的灯具,分别都输入0.5kw,0.015km?然后计算? 还是第二个输入0.5kw,0.015km+0.02km,第三个输入0.5kw,0.015km+0.02km+0.015km?
请教各位目前10KV电压等级有哪些型号的断路器和负荷开关前景看好?我们公司现在准备进军10KV开关领域,但是具体做什么型号还在调研,有请各位了!谢谢!(户内、户外均可)
一个新的项目物理电子学院实验楼,提供了负荷列表,负荷非常大,其中有部分回旋管实验室10间房供电要求错峰供电1MW,请问这部分应该如何供电,供电电压是普通低压还是直接高压供电呢,由于提供资料有限也没查到相关资料,有人做过相关设计么,求解,多谢!~
12月5日晚上8点我单位一栋楼有一部份灯出现了发暗的情况,同时电脑也纷纷关机。当时用电负荷很低,只有白天高峰时的五分之一。出现这种情况的用电负荷也不多,只占当时用电的四分之一左右,其它用电负荷正常。院子里有三栋楼,都是单独从变压器低压柜接的出线,只有这一栋出现以上现象。到今天早上都又正常了,检查没发现明显异常。搞不明白原因。请高手指点!!!
10KV线路电流显示A相电流498A,C相411A。而AB相电压10KV,AC相电压10KV,BC相电压9.8KV基本平衡,相对地A相5.79KV,B相5.79KV,C相5.65KV。而下面的400V线路也是出现相同的问题,但设备启动运行正常。请问什么原因
各位同仁,我现在有个项目箱变要求低压室装设具有低压无功自动补偿、负荷监测、电压合格率统计三种功能合为一体的装置,请问有这种装置吗?请各位同仁推荐一下,谢谢了!
之前看过论坛里的一个帖子,大家讨论如果解决中性线的漂移电压问题,在帖子里很多人都热心回复,有的说中性线的最大漂移电压为220V,有的说为380V,而我认为是440V,但是到底为多少,而这个最大漂移电压又是如何形成的呢?请大家踊跃发言啊.
复压过流 保护发电机或发变组的母线故障时母线无保护或拒动时。如果保护到对侧母线,就可能取对侧母线电压。 过电流保护是以躲最大负荷电流整定的,是最低限的故障保护,过负荷是根据被保护对象的热特性,建立热偶元件模型,防止被保护对象过热受损的保护,因此时限往往较长,且可能是不投跳闸的。 低频减载的低压是躲启动时的低电压,滑差是判别是故障引起的频率变化还是正常操作引起的频率变化。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。