一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
在做电气系统图的时候,计算某只配电箱的负荷,插座,空调插座回路的负荷大家是怎么控制的?望有经验的朋友给兄弟点意见,先谢了!
我是新手,想问个比较弱的问题:在画照明配电系统图时选断路器,需要知道每个回路的电流,但插座回路的负荷无法确定,请问各位大虾普通单相三极插座、三相四极插座、空调插座等的负荷都按多少计算?
在算插座负荷的时候按100W一个还是200w一个。。我选用的是单相两极加三极 安全型的错。。因为是两极加三极 那我按200W一个算吗?
本人是新手,正在学习电力设计! 我想请教各位高手能不能帮讲解下照明与插座的计算负荷是怎么算的啊? 不知道有现成的列子不? 多谢大侠们啊!
以前按每个插座200w来计算显然是不合时宜了。20平方的办公室至少应考虑2台电脑。每台500w,一个办公室就应是1000w,一般我三个办公室一个插座回路,每回路按3000w的安装容量,计算总电流时,整层打0.6~0.7的需要系数。大家都是怎麽做的,交流一下吧!
一居户,家里的总开关总是送不上,把照明,插座,空调的等1P的断路器拉下,在送总开关,能送上去。最后检查出是插座的一路电送不上去。问???把插座的所有负荷全拔掉,在送开关,送上去,又跳掉。什么原因???急
刚入行,遇到380V回路中生产辅助间照明以及插座问题,请问各位大侠,这个照明以及插座如何布置才能做到负荷平衡,或者不考虑负荷平衡问题,ps:按理论分析,辅助间的灯不是道晚上一直开。配电箱用的是八路备二的[ 本帖最后由 jingangdianqi 于 2009-10-25 18:25 编辑 ]
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
.如图,我们这边的插座有像蓝色线这样接线的,也有像红色线这样接线的,请问大家,你们那儿怎么接线的,还有就是这接线有相关的标准吗?
请问计算负荷一般是按建筑面积算还是按插座与灯的数量算?按面积:比如说宾馆的大堂、餐厅、厨房的的负荷密度分别是80、120、200(W/平方米)。按插座与灯的数量:就是按每个插座200W,再加上灯、各种设备。请问设计时一般习惯是用哪种方法?另外按面积算的负荷密度是包含了所有设备了,还是不包括照明?
大家好!先给大家道个歉!~~~~~~~~~ 一般的图纸中继电器用KA表示 接触器用KM表示 时间继电器用KT表示 那么三相的插座用什么表示啊???
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
设计一个承德住宅小区,大部分都是30层左右,审图的要我把电气竖井的插座从ALE箱子(带着疏散照明,疏散指示等等火灾时需供电的回路)分出来,理由是“规范规定,非消防负荷不能和消防负荷混接”。这条规范在公建里面我是严格执行的,也包括住宅的动力柜子后面的出线,(住宅的消防电梯和普通客梯我是分回路上去的),但是到了电气竖井这,我想知道大家都是怎么做的。我想给审图的打电话商量商量能不能不改(理由是,本身住宅动力柜的负荷已经把消防和非消防的混接了,这竖井的插座一定要分出去么?)
办公室至少四台电脑(每台电脑0.3kw),一柜式空调(3.5kw),一台饮水机,如果都选为一个回路功率很大,我在其他的帖子里看到一个回路1kw~2kw,可是如果我就空调做一个回路都已经超过了2kw,想问,所选择插座的负荷合理吗?怎样选择回路更合理呢?
各位前辈们在设计住宅厨房负荷的时候是按设备计算还是按未知用途插座计算负荷? 刚入行的小萌新 之前都是按照预估的设备负荷计算的 不知道这样算是不是正确?求解答呀··
一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。现打算采取以下措施:1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障3、实在不行只有更换线路了,但是都是穿管走地下的,看起来不是一般的麻烦麻烦的就是不是经常跳闸,而且是一般都是早上人家上班的时候跳闸,我判断是绝缘不好。各位同行,高手,有没有好的经验指导,谢谢!这几天排查了很久,故障都是发生在下班后第二天上班前,可以确定的是都在负荷小的时候跳闸,说不好真是老鼠没人了活动引起空开下面2路线,一路已经排查掉了就2只墙插,正常的
我是自学建筑电气的 刚开始看 有点疑问 :根据建筑施工计算手册 临电那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是额定功率吗 但是从12SDX101-2 民用建筑电气设计计算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是计算功率 按哪个呢 看了一些示例 什么样的也有 有的把所有用电设备额定功率加一起 乘以同时系数就完了 大哥给i小弟解答一下 谢谢啊
最近在做一个一级的医院,话说一级医院好可怜,查了好多资料,最多只明确说了其中的 急诊室 是二级负荷,其他全是介绍二级三级医院负荷分类的....那一级医院没有一级负荷吗,消防负荷又算几级呢?求做过相关项目的大神讲解下
本帖最后由 紫魂 于 2015-5-20 22:54 编辑 有个小的共建项目,出线有普通照明、二级负荷、消防常用、消防备用,现在配电房出线回路不够,要求增加一级箱子,减少出线回路,哪些可以合在一起?像图片那样是否可行,如果不行,至少要几条进线回路?