M1由低压配电房普通母线引来,M2由应急段引来,1AL2专供各二级负荷应急电源,请问这样能行吗?另:各二级负荷末端均带自动切换.谢谢!!
做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
一个住宅小区,只有少量的二级负荷,我想采用这样的供电方式 一路电源引自箱式变电站,备用电源引自附近低压市网! 再问下这样可不可以:引自两个不同箱变。(本人觉得不可,但看到有人这样的做法)PS:整个小区只有一路高压引进。
二级负荷供电系统供电方式做法:1.10kV单回路单电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;2.10kV双回路单(双)电源双变压器双回路(低压)至二级负荷设备;3.10kV单回路单电源单变压器加发电机双回路(低压)至二级负荷设备;4.10kV单回路单电源单变压器加邻近单位低压电源双回路(低压)至二级负荷设备;5.10kV单回路专线单变压器,单回路专线(低压)至二级负荷设备(供电困难情况下使用);问题1:以上五种做法是否正确,是否还有其他做法;问题2:《技术措施》提到:供电系统应做到当电力变压器或线路发生常见故障时,不致中断供电或中断供电能及时恢复。这里的线路是指高压还是低压?从《供配电系统设计规范》GB50052-95条文解释第2.0.6条(26-28页)不难看出是指高压线路,但是以上做法中第一种做法显然不满足规范要求。
二级消防负荷是否可以只由2个变压器母线供电,而2个变压器的10KV是一路市政电网供电,不是专线。现在审图公司要求我用2个独立的电源,2个变压器应由2个不同的10KV线路供电。但是规范要求2个回路就可以了,不一定2个电源
规范中提到的:“二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。”这里所指的两回线路的最低标准是什么?同一变压器供电的两路低压或者同一高压不同变压器供电的两路低压是否均满足二级负荷的供电要求?还是后者满足或者均不满足要求?请指点。
收录于话题 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第3.2.11条第1款规定, 二级负荷的外部电源进线宜由35kV、20kV或10kV双回线路供电;当负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回35kV、20kV或10kV专用的架空线路供电。 该规定包含两层含义,如下为所述。 1、正常情况,二级负荷由中压双回线路电源供电
GB50052 3.0.9条 强规 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统那么 超市的备用照明怎么作?以前是做一个应急照明箱,备用照明兼做应急照明。那不是违反强规了吗?大家怎么理解规范。
大家好,最近在忙一个医院的电气工程,想请一下各位高手们,关于医院的供电系统的设计,要采用那种系统好,还有什么与其它民用建筑有区别呢?请大家赐教!谢谢!
那位高手能分析一下一二级负荷供电的区别。很多人说一二级符合供电要求是一样的,他们认为双电源和双回路是一样的。我不太认同,但自己对两个概念也不是很清楚。
据我对规范的理解,二级负荷需要两回路电源,两路高压电源就能满足要求了,消防负荷(可能是二级负荷或者一级负荷)不但有对电源的要求,而且有要求单独供电回路,末端互投。而二级负荷就不需要末端互投了(当然末端互投也不违反规范)只要在低压柜里完成双电源的切换就行了。如果我的理解对的话,那我的问题就来了,在一个建筑中既有消防负荷又有二级负荷,我总觉得他们在实现双电源切换的时候有些矛盾。画了一个示意图,如下,请高手们帮忙指点一下你们是怎么画的?谢谢
有一拆迁安置区,现在道路已经修好了,逐步将有拆迁户进场开始修房子。请问这种基建用电是否应该选择TN-S系统供电;TN-S系统PE线是否禁止重复接地?谢谢。我们现在的构思是,临时基建供电线路也按终期供电考虑。采用TN-S系统的架空线路是否合理?
二级消防负荷的主用电源电缆同时给其他三级负荷供电,备用电源电缆只给该二级负荷供电,如图所示。该方案是否可行?理由?
11111111111111111111111
此课件是很好的AT供电系统教材。
论文简介:本文浅述了供电系统的接地制式及施工现场TN-S系统的形成 投稿网友:yg1011 上传时间: 2013-11-02
看到供电系统图就头晕,根本不知道为什么需要那些电气设备,为什么是那个规格,为什么是这样安排。。。有没有大神能耐心讲解下啊 我把我看到头晕的一个系统图传上来了。大家讨论下额,为什么是100KVA变压器,那个Ir1、2、3、4是什么,怎么算的。几个断路器为什么选那个型号标准的。接地电容为什么还要串一个小灯泡。避雷器规格怎么选的。GP3上面负荷开关怎么串着接地的隔离开关和熔断器呢?还画俩三角。变压器二次侧为什么用225的断路器。那几个Ir如何设定的值,有啥依据呢?D101和D102的断路器为什么不一样,怎么考虑的啊。一个Ir=32,一个又有个漏电保护300mA。照明节电控制器那个大回路上面断路器怎么选的哦,一点都不知道依据,不知道节电控制器为什么还出了三个线,接俩接触器还去控制一排下面的小接触器。。。求解释啊~人气啊~大家踊跃讨论吧。
1.两路10KV 高压互投 进一个变压器2.两路10KV 进两个变压器 变压器一用一备 3.两路10KV 进两个变压器 变压器同时工作4.一路10KV 一个变压器 一个柴油发电机5.一路10KV 一台变压器(属于二级负荷供电方式吗?)6.一路10KV 两台变压器?重点讲讲 1 2 3吧1可行吗?
知识点:电力系统谐波