谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
我刚接手一个厂房设计,配电箱的功率都在17KW以上。我想请各位高手帮忙解答一下配电箱每个回路都接入了四个400W的金卤灯,而且回路线路都长达60m.请问回路导线选择3x4-G20能否满足要求?另外请各位高手帮忙解答照明回路和插座回路可以选择的断路器型号,其中的参数都是什么,谢谢。DPN vigi 16A 30mA和DPN 16A/1P+N都是什么样的断路器,适用于什么参数环境?
一直这样的问题压在心里很久,双电源切换开关是在进线出设置,那么他可以有好几路出线吗??比如,这个多个负荷从双电源切换装置引出,这样可以吗??不要见笑问题简单了
XDVAR系列新型电网与负荷补偿装置(SVG)
1 引言 JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》中7.6关于低压配电线路的保护,是强制性要求的,因此配电线路过负荷监控是必要的。7.6.1条规定“低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负载保护和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出报警信号”。因此,在配电设计中,大量采用各种类型的断路器,用于实现线路过负荷时的保护。 目前在配电设计中常用的有微型断路器、塑壳断路器、熔断器。其中微型断路器主要应用于家用及类似场所过电流保护,额定电流不超过125A;工业类场合使用的多为塑壳断路器,电流最大可达1250A。根据GB 14048.2-2008/IEC 60947-2:2006 《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》、GB 10963.1-2005/IEC 60898-1:2002 《家用及类似电器装置用过电流保护断路器 第1部分:交流操作的断路器 》、GB 13539.1-2008/IEC 60269-1:2006 《低压熔断器 第1部分:基本要求 》对于设备要求如下特性,见表1:
知识点:按频率自动减负荷装置
10kV负荷开关是否可以配置继电保护装置?大家一看这个标题估计会觉得很搞笑,但是,现在确实碰到了一个这样的项目。该项目进线是断路器,出线是负荷开关,且负荷开关配置CT,有电操和分励线圈。客户现在想给出线的负荷开关配置微机继电保护装置。自己觉得应该问题不大——以前没做过这样的,但是隐约觉得有点不妥。大家讨论讨论。
变压器315,负荷为电焊机,共计30台,有380V二相的,还有直流的,工作时,三相很难平均,COS上下变量大,时间短,选如何补偿装置可以满足三相分补,并且可以快速补上,一般的无功补偿跟不上速度
看到图纸我很疑惑。在我印象中ATS只有CB级和PC级之分,其中CB级是两台断路器之间切换,没有见过断路器和负荷开关可做ATS切换的,不知道是不是我了解不够还是他图纸有误?请知名人士指点一下。谢谢。
高压并联电容器装置宜装设过负荷保护,带时限动作于信号或跳闸。高压并联电容器装置应装设母线过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。高压并联电容器装置应装设母线失压保护,带时限动作于跳闸。在规定中的 过负荷保护指的是什么?
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
两台10/0.4KV,2500KVA变压器,两路电源进线,单母分段运行;装置有5个单元,每个负荷单元设总计量(每个负荷单元包括:1备1、2备1的电机数十台以及空调、照明负荷等),机泵负荷等级为二级。从a.供电的可靠性、b.负荷分配尽可能平衡(对变压器)性c.开关柜布置的合理性等方面考虑。看看下面的供电方案哪一个更合适:1。需计量的单元负荷设一段小母线(该单元负荷由此小母线配出),从两段主母线分别引来一路电源(引来的两路电源:一工作、一备用)至小母线;在小母线处设ATS切换装置。2。需计量的单元负荷也设二段小母线(该单元负荷平均分配到两段小母线),从两段主母线分别引来一路电源至各自的小母线;两段小母线不联络。谁有这方面的经验请指教啊!先谢谢!
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
一种对配电线路的过负荷状况实时监控的方案 上海安科瑞电气股份有限公司 陶爱武针对有些配电回路中因含重要负荷,即使在回路总体电流过大情况也不能断电,只能提前报警提醒用户切断回路中非重要负荷,以确保重要回路的连续运行,配电线路过负荷监控装置正是基于以上理念由上海安科瑞电气股份有限公司自主研发生产的产品,采用最新的32位单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警。该监控装置具有RS485远程通讯接口,开关量输入继电器输出,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现线路运行的远程监控。下面以上海安科瑞配电线路过负荷监控装置为例,介绍ACM配电线路过负荷监控装置的功能和技术参数。 ACM3分体式该产品适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路的场合。符合标准 GB 50054 《低压配电设计规范》 JGJ16-2008 《民用建
为什么补偿装置要并联啊?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除
我看到平时10kV开关柜那里就已经装设了备自投,为什么文件里是说一二级负荷在最末级配电装置处装设自动切换,这不是装设有误吗?还是说这是两种防范不同的备用方式?
低频自动减负荷装置的运行管理规定有哪些? 答:(1)低频自动减负荷装置正常均应投入使用,未经相应调度同意不得自行退出。若因故退出,则在系统频率降到该装置的启动值时,应手动切除该装置所控制的线路负荷。 (2)低频自动减负荷装置应每年定期检验和处理缺陷,保证可靠投入运行。 (3)电网发生事故时,如出现系统频率降到装置整定值的情况,应及时检查汇报装置的动作情况、动作时间和切除的负荷量。
我单位准备上一台双电源快速切换装置,由于以前没有用过不知在满负荷的情况下能否快速切换?有没有危险?恳请有经验的高手斥教,小弟在此有礼了!