配电箱插座出线开关整定值为32A,用BV3X4导线穿塑料管不满足JGJ/T16-92第8.6.3.4条的规定。请问各位大哥,应该怎样做?
问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
知识点:保护接零
1.三级配电二级漏保总体要求 ★ 施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统;
选择ABB的微型断路器,它们定义了几种特性C,D,K请问什么是感性负荷,什么是容性负荷?具体说明下,我感觉我们接触到的设备都是感性的呀!
为了满足《低规》GB50054-95-4.3.5"突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。"的规定,在末端的开关不设置过载保护是可以的,但是在上一级的配电柜中的开关是否也不能设置过载保护?
规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。
什么是漏电保护附件,什么作用!以前没接触过,问设计说不是用于保护人身安全的,是用于消防的。有谁知道能解释一下!
什么是比率差动保护,什么情况下引起电机比率差动动作?和速断差动有区别吗?
我一直想,比如c65/32A/3P微断,当电流达到多少的时候会过负荷跳闸?一般延时多少????
根据《土地管理法》规定,下列耕地应当根据土地利用总体规划划入基本农田保护区,严格管理:①经国务院有关部门或者县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油生产基地内的耕地;②有良好的水利与水土保持设施的耕地,正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田;③城市蔬菜生产基地;④农业科研、教学试验田;⑤国务院规定应当划入基本农田保护区的其他耕地。
请问真空负荷开关上能加过电流保护吗,怎么加?(FZRN25-12D)带分励脱扣线圈DC220V是不是吧过电流保护器的常开触点、电流互感器、分励线圈串接就可以了……请教各位大侠
知识点:最大暂态电流 <
请问:什么是断路器的冲电保护?以前只学过断路器失灵保护啊!刚参加工作搞继保,请教高手了,我找了一下好像相关的资料很少!!
1000kva变压器采用负荷开关熔断器保护还需高压柜吗?谢谢![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 编辑 ]
如图上,5LJ继电器是实现变压器过负荷保护的,请问,5LJ是如何实现过负荷保护的? 怎么整定计算?
基本情况:35kV常规电磁式变电站,10kV.35kV单母线结线方式,主变型号:SZ11-8000/35,联结组别:YNd11。主变保护速断,过流开关跳两侧,带开关传动(变比150/5);过负荷定值:160A/5.3a/6s发信;电流速断600A/20a/0s过电流186A/6.2a/0.8s主变变低CT变比600/5。问题1:该主变保护开关跳两侧,是不是用到变高和变低的CT150/5接线,从而实现开关传动跳两侧?2、根据以上参数,主变过负荷发信时,如何换算变低一次电流达到多少安时,主变过负荷发信。计算过程如何?3、我对问题2的理解是:变高额定一次电流8000/35*1.732变低额定一次电流8000/10.5*1.732但问题是实际过负荷发信时,额定计算不能代替实际过负荷监控,心中没底。4、主变低压侧过负荷定值是按什么依据设定的?两个参数无法理解!请教前辈们,谢谢、、、、!