首页 课程 资料 论坛
  • 《客运架空索道监督检验规程(试行)》

    《客运架空索道监督检验规程(试行)》 第一条 为加强客运架空索道监督检验工作的管理,规范客运架空索道验收检验、全面检验和年度检验(统称监督检验,下同)的行为,提高监督检验工作质量,根据《特种设备质量监督与安全监察规定》,制定本规程。 第二条 特种设备监督检验机构(以下简称检验机构)开展客运架空索道的监督检验,须遵守本规程的规定。 第三条 安装、大修或改造后拟投入运营的客运架空索道,应当按照本规程规定的内容进行验收检验;客运索道安全检验合格标志三年有效期满后需要继续运营的客运架空索道,应当按照本规程对验收检验规定的内容进行全面检验;在客运索道安全检验合格标志有效期内未进行验收检验或全面检验的两个年度,客运架空索道应当按照本规程规定的内容,每年进行一次年度检验。遇有可能影响其主要安全技术性能的自然灾害、人为破坏或发生重大设备事故后的客运架空索道,以及停止使用一年以上再次使用的客运架空索道,经全面检查并进行大修后,应当按照本规程规定的内容进行验收检验。 第四条 本规程的技术指标和

  • 《架空索道工程技术规范》

    有需要的朋友可以看看

  • 客运架空索道防雷需要注意那几方面问题!

    客运架空索道防雷需要注意那几方面问题!

    全老师,对于一条全长1100米的客运架空索道,塔架平均高度16米,位于海边强雷击区,请问应该从那几方面实施考虑防雷措施?

  • GBT 34024-2017 客运架空索道风险评价方法

    GBT 34024-2017 客运架空索道风险评价方法

  • GB∕T 34024-2017 客运架空索道风险评价方法

    GB∕T 34024-2017 客运架空索道风险评价方法

  • GBJ127-89 架空索道工程技术规范

    GBJ127-89 架空索道工程技术规范

  • CBJ127—89 架空索道工程技术规范.chm

    CBJ127—89 架空索道工程技术规范.chm,最近在做一个索道项目,把规范拿出来与大家分享一下子。

  • 架空层上污水立管的布置

    架空层上污水立管的布置

    一层是架空层(只有黄色填充部分),二层以上卫生间的污水立管布置在哪?谢谢

  • 架空绝缘导线的型号有哪些?

    知识点:架空绝缘导线

  • 建筑与架空电力线的距离

    建筑与架空电力线边导线间的最小水平距离:1KV至10KV的,不小于5m;35KV至110KV

  • 关于架空绝缘电缆或电线的讨论

    关于架空绝缘电缆或电线的讨论最近遇到这样的问题,关于施工现场临时用电电源的问题,由于计划的改变,项目分区开发的次序发生了变化,导致临时箱变的位置远离当前的开工区域,距离约为550米。施工临时用电需求约为470KVA,功率因数取为0.65。要求是将电线或电缆架空敷设。如何用最节省的电线或电缆选择来将电源送到施工场地,满足电压损失等方面的要求。是用BXF绝缘电线?还是BV?还是架空绝缘电缆(JKV?JKY?JKYY?)?还是其它的一些选择?我感觉用BXF或BV都不划算,用架空绝缘电缆,又没有对应的电阻、感抗等参数来计算电压损失。我找到一些关于架空绝缘电缆的文章,附后。欢迎大家的宝贵意见。

  • 关于架空线与低压绝缘导线~`~~

    电业局在工程施工中10KV和低压经常采用的是架空绝缘导线JKLY作为供电线路,而我们经常用的是低压绝缘导线BV、BLV,请哪位大侠比较两者的技术经济性能(同线径),最好能给出相关数据.万分感激中.....

  • 室外消火栓架空该如何保温

    现廊坊地区一化工厂的厂区消防,甲方已经将厂内道路硬化,消防管道不能在埋地,甲方要求架空,架空消防管道该如何防冻保温。要是设置干式消防系统又该如何设置?我以前没有做过干式消防系统。

  • 关于架空蒸汽管线与高压走廊

    请问各位,当架空蒸汽管线在高压走廊一侧布置或者从高压走廊低下经过的时候,净距要求是怎么样的?在哪里可以查到相关的数据,先谢了。

  • 低压架空线零线可以接地吗?

    我们单位的水厂供电是由低压配电室通过架空线(钢芯铝绞线)配出的,线路全长1500米,在终端杆处零线接地了,请问为什么这样做?这样做可以吗?

  • 架空连廊的震害及设计建议

    架空连廊的震害及设计建议

  • 架空裸线与房屋水平间距多少

    在农网改造中架空裸线(3相四线400v)最边线与房屋水平间距最小为多少?[ 本帖最后由 weihaojie 于 2009-3-28 15:23 编辑 ]

  • 架空和地埋哪个更经济省钱?

    同一管径的蒸汽管道,比如说都是300的,蒸汽压力也是固定的,采取架空或者地埋那个更经济,也就是造价低?有没有因为是架空,风吹雨打,所以保温层更厚,所以成本更高的说法? 或是地埋因为在地下,不用考虑风吹雨打,所以保温层就可以薄一点,成本就低?我不是暖通专业,可是领导问我这个问题,让我上网查,我查半天也查不着,网上都没有这么说的,真奇怪。也不知道哪本书有这样的解释。如果能有数据说明就更好了。请求各位大侠帮帮忙!这怎么说呢。

点击加载更多

架空索道

架空索道专题,为您提供架空索道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与架空索道 相关的专业交流讨论,更多架空索道相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

电缆敷设价格

架空线缆