小弟新人,现在很纠结一个事情,就是线缆的载流量选型。以前网上搜索的知识包括自己理解的:都是以所选断路器整定值的电流值乘以一个敷设系数,比如计算所得电流为110A,那么断路器整定值如果取1.1倍,那么就是110*1.1=121A,这个就是断路器的整定电流,那么,选断路器时就可以选择脱扣电流为125A的塑壳断路器。下面,问题就来了。这个电缆选型,到底是直接以125A为准查表呢?还是需要乘以一个敷设系数来查呢?比如取值为1.1倍大小:125*1.1=137.5A 这个值来查表呢?今天和一个朋友聊到这个问题,他的意见是不用乘以敷设系数,以125A为值查表即可,所以小弟现在有些疑惑,到底需要不需要乘以敷设系数?还是各个地方不同,要求不同?我这里是新疆。求教大家。计算如有错误,也请一并指正。
导言:目前建筑电气工程施工中存在的主要问题:专业工程承发包较混乱。材料市场混乱,产品质量差。施工现场安装专业人员配备严重不足。设计变更与现场施工不同步;图纸审核、方案策划不深入。施工工序混乱,抢工现象很普遍。资料归档不齐全,填写不规范。那么我们更加需要一些优质较好的做法供施工人员参考实施,今天来看看金属线槽、桥架、封闭母线安装做法。优质做法:
4.7 导管敷设 4.7.1 导管适用场所的相关规定
线缆沿线槽桥架敷设时,按规范满足填充率不大于40%(线缆截面积/线槽桥架截面积),是否还要满足堆积层数、平铺宽度等因素?我的做法:堆积层数:强电---小于两层;弱电---不大于四层平铺宽度:强电---线槽桥架宽度略小于电缆直径之和 弱电---基本不考虑线缆直径之和与线槽桥架的关系为什么总是看到别人选的(线槽桥架尺寸)这么大呢?各位有什么高见,不吝赐教!谢谢!线槽计算 版本1.0 仍有很多内容等待注入,欢迎跟贴,使其逐渐完善。http://dwb.nease.net/elec/xcjs.xls这是用excel表做的,目的是希望,不要让软件变成了黑匣子,要让每个人都可以了解到计算的过程,从而更好好的去利用它,使用它。
各位帮忙指点指点电气工程中现场线缆明敷设能不能用硬塑料管一类的,而不用钢管,从钢线槽线引出能直接用PVC管吗?有没有明确规定,规范里好像不太清楚,谢谢了。
有一个很弱得问题,一直迷惑着我:就是在吊顶内是否可以敷设BV照明线呢?或者如果穿上塑料管,是否就可以在吊顶内呢? 请高手给出答案的同时,也给出依据!谢谢 以解决我的困惑!
消防设备配电线缆的选用及敷设研究(作者:林卫东福建省建筑设计研究院350001) 摘要:本文先介绍了国内外设计规范对消防设备配电线缆的要求,再对各类线缆的燃烧特性进行了分析,着重就矿物绝缘电缆与其它有机耐火电缆的性能特征、经济价格进行了分析对比,提出不同建筑物的消防设备在火灾发生期间的最少连续供电时间可分不同等级,电线电缆也可按使用场所进行分级,以及线缆应采取正确的敷设方式。 关键词:电线电缆分级燃烧试验消防设备供电时间 (1.概述 电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆等。根据有关部门统计,在我国发生的火灾中,因电线电缆的绝缘老化和过载使用等原因而引起的火灾占了很大的比例,如2000年河南焦作“天堂”影视厅火灾、2002年北京“蓝极速”网吧火灾、2005年广东汕头华南宾馆火灾等,同时又因电线电缆成为导火线从而助长火势蔓延,并将消防设备的配电线路烧毁,造成消防设备不能有效运行,影响人员疏散,耽误灭火进行,从而产生更大的伤亡和财产损失的例子也并不少见。这些
火灾自动报警系统室外线缆敷设一般采用埋地套管敷设。但现在业主为了省事选择室外架空敷设,请问火灾自动报警系统线缆可以选择架空敷设么(从A楼到B楼)?架空敷设时需要加什么防护措施?参考那个规范?
信息技术不断发展,推动着各行各业的发展,也催生了智慧城市,智能楼宇,智能家居。目前许多城市很多建筑、家居使用的设备都趋于智能能,促使弱电线缆使用越来越多,语音线缆、网络线缆、有线电视线缆以及音响线缆等。对面此种状况,弱电线缆厂家唯康要提醒大家的是,严格遵守线缆敷设要求。 第一,弱电线缆应该和强电线缆区分。弱电信息属于低压电信号,抗干扰性能比较差,所以弱电线缆地走向应该避开强电线(就是家庭使用的电源线)。按照国家相关规定,电源线和插座,电视线和插座的水平间距不应小于50厘米。 第二,设计整个智能家居布线布线系统,需要总的控制开关。一个家庭几部电话或者多台上网设备,那是平常不过事情。为了保证各种弱电线缆的对接质量更是为了后期的维护管理,家中的电话系统和网络线缆设计一个集中控制单元,控制整个家居智能网络。 敷设的过程中,我们可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的语音线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插
如题,动力线缆可以暗敷吗?如果可以,那么暗敷又有什么要求?还有,配电房的专用配电箱可以给旁边的两个风机房供电吗?一个风机房的风机给此专配送风,一个风机房的风机是给此专配排风!求各位大虾带规范解答,拜托了!本人是在重庆某开发公司的。
7427_4165_05X101-2_地下通信线缆敷设
想向大家请教下面规范:这条规范详细的解读 《GB51348-2019:民用建筑电气设计标准》13.8.5第3条 当水平敷设的火灾自动报警系统传输线路采用穿导管布线时,不同防火分区的线路不应穿人同一根导管内;
手册只提供了靠墙埋墙的载流量数据,FC也照此表来选择么?电缆穿管FC呢?(不是DB,就是在地面下暗敷)按照B1敷设方式来选电缆还是D来选?
浅谈低压配电线缆的选用和敷设要求.pdf
知识点:线管、电线缆敷设标准