首页 课程 资料 论坛
  • 400对电话电缆敷设施工(大家来)

    我是菜鸟,想问问,400对的电话电缆,它的两端怎么个连接法?敷设1000米400对的电话电缆,施工费得多少钱?大家帮忙了,最好来些图

  • 110kV电缆的穿管敷设施工工法.

    110kV电缆的穿管敷设施工工法

  • 某改造工程电缆敷设施工方案

    某改造工程电缆的敷设范围有灰浆泵房及油区等区域。敷设电缆主要有6KV高压动力电缆、0.4KV低压动力电缆及控制电缆等,采用电缆沟、电缆隧道内电缆桥架的敷设方式,电缆进入建筑物内部后,通过电缆竖井引至上层或直接进入地面上的配电盘柜、电气设备接线箱及电动机端子盒等电气设备。

  • 全厂照明及电缆敷设施工技术要点

    全厂照明及电缆敷设施工技术要点1、金属导管选用原则:总的原则应遵循设计要求选用,当设计无具体要求是,金属导管敷设于潮湿场所或直埋地下时,应选用厚壁钢管。敷设于干燥场所时宜选用薄壁钢管,如KBG或JDG。地下部分优先选用水煤气管。2、保护管的安装金属导管的防腐要求和方法:金属导管在砌体内敷设时,管内外壁均应刷防锈漆;敷设在混凝土中时,管内壁应刷防锈漆;直埋在土层中时,管内壁刷防锈漆,管外壁应涂两道沥青;敷设在焦渣垫层时,管内壁刷防锈漆,管外壁用水泥砂浆全面保护。镀锌金属导管锌层脱落、锈蚀和过火焊接处,按敷设场所做相应处理。金属导管的内壁刷防锈漆,可以用钢丝拉动蘸满漆液的棉丝,反复拉动几次,是漆均匀粘在管壁上,还可以将管端一头抬高,将防锈漆灌入,另一端用容器接住。3、金属导管的质量要求;进入施工现场的金属导管应有产品合格证和试验报告,经过进场外观观测和测量管径、管壁均合格后方可使用。外观的质量要求:不应有裂缝和折扁,管内壁焊缝均匀,无铁屑或毛刺,管内外无严重锈蚀现象。镀锌金属管的锌层应均匀,无锈蚀现象。4、金属

  • 急切求助:电缆过桥敷设施工方法

    桥长252米,FSY-YJV22-8.7/15-3*300电缆,准备电缆设过桥支架穿管敷设,电缆保护管采用碳素纤维电缆保护管及镀锌钢管,设计方提出用围堰方式施工,这样工程造价太高,请问能否用其他方式实现穿管敷设?麻烦告知详细施工方法,不胜感激。

  • 某学校室外电缆敷设施工图大样设计

    图纸简介: 本图纸为某学校校区电缆变更敷设图,含电缆线路铺设路线,工井口,电缆管道截面图、工井口截面图等。内容齐全,希望对大家有用 投稿网友: ivanomg 上传时间: 2014-06-12

  • 某35KV变电所电源电缆敷设施工方案

    某35KV变电所电源电缆敷设施工,从220KV总降到35KV中心变电所共有4根电缆,型号为YJV22 26/35KV 。前期现场估测长度为单根800米。电缆走向环境情况包括电缆沟、电缆竖桥架、高空电缆桥架、电缆夹层。(附施工方案报审表)

  • 电缆敷设时有哪些施工要点?

    施工要点: 1.电缆敷设前做绝缘摇测,低压采用1KV绝缘摇表遥测线间及对地绝缘电阻值不低于10兆欧,并做好记录;电缆沿桥架或者托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,不得有交叉。 2.电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔L=5~10米处设固定点。 3.电缆总截面积与托盘和梯架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%。控制电缆不应大于50% 4.拐弯处应以最大截面积电缆允许弯曲半轻为准。 5.沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂电缆标志牌,标志牌上应注明电缆编号、规格,电压等级及起始位置。

  • 关于13层建筑的竖井电线电缆敷设施工问题

    关于电线电缆的电缆桥架敷设施工问题建筑物13层,每层一梯3户,设电缆竖井,竖井内拢尺寸只有700*1000(mm)。各户全部从首层的总配电箱用放射式引至各户配电箱,从配电箱引至各户采用ZRBV-2*16+1*10、ZRBV-2*25+1*16的电线,电线沿竖井的电缆缆桥架引到各用户。现在的问题是,由于竖井只有700*1000(mm),且竖井还要布置电话、电视等弱电线路,电力电线只能沿竖井一侧采用电缆桥架敷设,由于电力电线最多的首层达到3*13*3=117(根),按此计算,要在1000mm宽采用电缆桥架敷设117根电缆,只能是每根电缆在桥架上靠在一起,间距=0,不符合规范规定的电线间距要求。请各位大佬帮帮手,采用上述敷设方式有问题吗?如何解决?

  • 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工技术交底

    电缆桥架安装和桥架内电缆敷设施工技术交底

  • 广东电网室外埋管电缆敷设施工设计图

    图纸简介: 室外电缆敷设,埋管工程,开挖时按剖面要求放坡,在电缆沟开挖至足够的深度之后,把沟底土层夯实,找平后才捣垫层砼层。希望对大家有所帮助 投稿网友: ndslcls 上传时间: 2014-06-16 <

  • 中油国军施工照片之电缆敷设篇

    中油国军施工照片之电缆敷设篇

    请大家鉴赏,中油国军,施工照片

  • 机电工程最完美的电缆敷设施工工艺

    收录于话题 电缆桥架施工工艺控制标准

  • QB-CNCEC J060401-2004桥架内电缆敷设施工工艺标准(doc)

    QB-CNCEC J060401-2004桥架内电缆敷设施工工艺标准(doc)

  • 关于电缆施工过程的防盗

    本公司在深广高速公路施工(安装路灯),在敷设电缆后(没通电)一晚上给盗贼偷了3000米电缆,真的亏本,欲哭无泪,可恨啊.但亡羊补牢,希望大家发表意见,对施工后或施工过程中的线材及设备保管给点意见.

  • 薄壁镀锌钢管敷设施工标准(J604-2004)

    薄壁镀锌钢管(JDG、KBG)敷设工程施工工艺标准(J604-2004)

点击加载更多

电缆敷设施工

电缆敷设施工专题,为您提供电缆敷设施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆敷设施工 相关的专业交流讨论,更多电缆敷设施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电缆敷设工具

电缆保护管敷设