对于常规保护管敷设中,假如两根保护管有交叉,请问可以交叉么?
在工程中电缆保护管可采用UPVC、碳素波纹管、MPP管、PVC-C管等,常用还有其他的吗?他们有什么优缺点?从施工、使用年限、造价各方面解释一下,先谢谢!
保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。
1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
关于电缆过路保护管的问题:室外电缆过路保护管敷设时,两端各需要往路基或绿化内伸入多少呀,有人告诉我是800mm有人说是1000mm,规范有要求吗?
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
电缆保护管埋地敷设在什么情况下需要混凝土包封?一般管材壁厚达到多少或多大以上(以下)的管材不用混凝土包封?求具体的规范我现在碰到的情况是拉临时电时,电缆保护管PE160埋地敷设需要混凝土包封吗?求各位大大讲解下
如题,施工过程中一直有人说铠装电缆穿管敷设,在直线段很长的地方或者是弯曲较多的地方局部允许保护管断开施工,这个是否允许?有哪个规范或者图集上有明确说明的?我查了GB50303,gb50168,D101-1~7电缆敷设图集,还有SH3038-2000这几个上面都没有找到。是否这个只是施工中的惯例,但并不符合规范要求?请高手解答
正在做个城区的规划,对于电缆是使用保护管敷设还是用电缆沟敷设争议很大,各方都有道理,不知道有没有资深人士给个总结性的说法呀。
请问有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?电缆穿管直埋后的载流量到底是该选电缆直埋敷设还是空气中敷设的数值?电缆规程里没有这个东西?