现在的电线管壁厚什么规格的都有,建材市场上有的壁厚如纸,还有1.2厚、1.6厚,工程中见过如纸的电线管,请问规范上有要求吗?
请指导下,电线管在不能进人的吊顶内敷设,层高3.8M,吊顶高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,电线管在吊顶内敷设多高,依据是什么?还有在同样情况下的桥架、线槽的安装高度又是怎样确定?
碰到PVC电线管ACC敷设,ACC:不可上人吊顶内暗设,但是还是不能确定套定额时套明敷还是暗敷?(ACE:可上人吊顶明设。)我理解为套暗设。希望高人解答一下,也可参与讨论。
高层住宅的房子,楼上的配电箱进线管在楼下的梁里面,楼下开空调孔的时候(位置物业的人确认过的),打断了楼上的进线管,请问,施工单位这样做,有没有违反什么规范的。谢谢。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:06 编辑 ]
最近在和别人讨论电气安装中关于吊顶内电管敷设的问题,想请教大家,PVC管吊顶内敷设,应该是套明敷还是暗敷?相差很大。有想关的解释或者规定吗?预算栏目发贴交流注意事项 1、注明自己的地区,因为各地的差别很大。 2、阐述问题尽量详细; 3、自己运用的定额基价版次及名称。 4、回答的网友也最好说明自己的地区、自己运用的定额基价版次及名称,以免引起误解。
怎样进行消防电线管的PA(即沿天棚暗敷)敷设?我是去年才毕业的,但是去年的今天我已经在上班了,刚刚参加工作才一年。经验相当欠缺!现有个50万消防电工程要我负责,全公司里包括工地上的人只有我会做消防电的,连公司里的仅有的一个工程师也不会。但是我所做过的都是明敷的。暗敷的我没有做过,不知道我能不能胜任,压力大啊!我想在这里请教各位大师,究竟暗敷的过程要做到怎样?要注意些什么?我真的心里没有低啊!
本帖最后由 xyh978 于 2014-7-27 23:03 编辑 一朋友新房装修,约70平方米,电气改造,装修公司报价约6000.00元,被吓了一跳,叫我去看看。在现场与装修公司电工交流,说是所有插座使用4平方毫米的铜芯电线,每米35元,开关照明使用2.5平方毫米铜芯电线,含开槽、PV管、电线、敷设。还有现场看到开线槽走向,一个平面全是直角走向,不是走直线,客厅线槽90度拐角都有8个,问为什么不走直线,减少90度拐角,说是公司规定及国家标准。由于这样施工,线路多出好多,而且有一些没得必要大改,局部改造就可以。再就是由于开关位置灯具的改动,有些在剪力墙上和天花板上,开线槽比较困难,说这些不用敷设电线管,而使用黄蜡管,也说是国家允许的,有一本关于装修施工的国家标准,但就没发散热了。以上两种情况我觉得不对,暗装敷设管线,应都是端到端,尽量减少弯头,黄蜡管禁止敷设在墙里面,但不知是不是有国家标准呢?最后我给朋友的建议是,厨房及空
大家好: 我们有个工程,图纸设计室外景观照明部分,用JDG管,BV-3*6铜导线,1、请问这种管子可以埋地敷设吗?2、一般管子埋地要多深?3、管子需要防腐吗?如需要防腐怎么做法用哪个定额?(北京)
办公楼的多媒体箱进线配管,出现PVC管和金属电线管混接。这种情况允许吗?为什么? 据说成都这边消防大队处罚过这种情况。 兄弟们,姐妹们帮忙解解惑!
请教预埋电线管不通,可能是浇注楼面时候破了进了水泥,传统方式用穿管线比长短,再砸开找,有时遇到不好比长短的地方经常找不到。如何查找比较准跟快,或是有什么设备可以找到管具体是在那个位置堵了?
今天见高层住宅楼板中敷设PVC电线管,形状可观……楼板厚度110mm,混凝土强度等级C25。楼板结构有没有问题啊?[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-7-1 23:45 编辑 ]
现在套房装修时,电线管路都是统一直走,然后90度转弯。我帮别人装修时,为了节约线路及其它,有的是按斜线走的,请问,这样行吗。
没有地下层,只有一层,在一层埋地敷设电线管,一般是埋多深? 是埋在素土层吗? 比如车间一层埋地 和 办公楼一层埋地敷设 这两者有没有区别呢 ?
我们预埋的电线管子在墙上横向剔槽了,监理讲不允许横向剔槽。我找了很久,也没有找到不允许的规定、依据,请大家帮帮忙,看看允不允许呢?
现地下车库(人防工程)照明线路改造,原暗线废除改用明装线路。明装线路用KBJ或JDG型薄皮镀锌电线管可以吗,还是非要用焊接钢管?
请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!
知识点:线管短距离
1,过路管如果采用热镀锌的是否还需要做防腐?(监理让我必须做,我不做,理由GB50303-2002第14.2.4条及条文说明,我说你让我做防腐可以,那你得去要求接地的镀锌扁钢通通做防腐!)2,JDG管是否必须在直接处做跨接?(我理解不好GB50303-2002第14.1.2条的条文说明到底什么意思)请大家帮忙解释一下!
埋地电线管内可以有接头吗?其实谁也不能保证家里的埋地、埋墙线管里的电线没有接头,你不能控制施工单位工人。请问,这种埋地线管里的电线接头规范允许吗?会有多大危害?如果不能避免这种埋地线管内的接头,有比较好的绝缘措施吗?
如题,能通过验收吗?