市电话局通过地下一层综合布线房进入大楼,但是在自地下一层布线房分往弱电竖井的时候,线槽穿越了几个店铺的厨房(地下一层是用餐区域,由很多小的商铺组成),线槽是在土建中已经预埋好的,现在如果不进行修改,不知是否可以,规范上是否有明确的说明:关于电话进线线槽不能穿厨房的?谢谢赐教!
在做一个住宅地下部分.出线为线槽SR400*100.但是省图的要求我改为CT.(SR内不可以走电缆吗?))
金属线槽可以埋地敷设吗?审图的说依据GB50303-2002第12.1.1条,不应埋地暗敷设。但这条是针对电缆桥架的呀,大家都如何做的?
10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
电梯机房的线槽可以敷设在地面吗?GB50310-2002里有这样一段话,,,,机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起出等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。 但这个不是强条,
住宅项目中,33层的,每层四户,单根母线槽电流过大,分成两根母线槽,一根带1~17层,一根带18~33层,其中后者是敷设电缆到18层做始端箱还是母线槽直接从底层敷设上去合算?PS:分成两根母线槽是个人觉得电流过大的话,前端电缆很粗,不便于敷设。
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
线缆沿线槽桥架敷设时,按规范满足填充率不大于40%(线缆截面积/线槽桥架截面积),是否还要满足堆积层数、平铺宽度等因素?我的做法:堆积层数:强电---小于两层;弱电---不大于四层平铺宽度:强电---线槽桥架宽度略小于电缆直径之和 弱电---基本不考虑线缆直径之和与线槽桥架的关系为什么总是看到别人选的(线槽桥架尺寸)这么大呢?各位有什么高见,不吝赐教!谢谢!线槽计算 版本1.0 仍有很多内容等待注入,欢迎跟贴,使其逐渐完善。http://dwb.nease.net/elec/xcjs.xls这是用excel表做的,目的是希望,不要让软件变成了黑匣子,要让每个人都可以了解到计算的过程,从而更好好的去利用它,使用它。
请问这个紫色是线槽 它说地面水平敷设,意思就是直接放在地上?另外AC01-AC04潜污泵就地控制箱支架安装,如果从线槽走电缆到潜污泵就地控制箱应该怎么计算工程量呢??
本帖最后由 fionatao 于 2013-5-2 11:07 编辑 电线电缆导管与线槽敷设怎样进行工序交接?
金属线槽200*100(敷设在吊顶内),内穿30(RVS-2*0.5)的电话线,如何套用定额?想问下线槽安装和穿线分别套用什么定额?谢谢!!
民规7.4.4要求电线电缆在敷设时需作载流量校正,但电线与电缆不同,在线槽内没有什么分层或间距等层次阿,那载流量该如何校正?
《工业与民用配电设计手册》594页提及“明敷1KV及以下的电力及控制电缆,与1KV以上电力电缆宜分开敷设”,那么,YJV-0.6/1KV电缆与BV电线需要分开敷设?
在做高层办公监控时摄象机有两路进线一路电源BV2*1.5一路信号SYV75-5是否可同槽敷设(其中和综合布线为同槽,中间用金属挡板隔离,隔离后电源与信号线在线槽一侧,网络线在另一侧)出槽后电源BV与SYV可否同管至摄象机
电缆或电线在金属线槽内敷设,那它的载流量是按在空气中敷设选择还是按穿管敷设选择载流量呢,载流量表中只有在空气中敷设和穿管敷设两种
多根BV线在线槽敷设时要考虑降容系数吗,在什么规范上有说明?电缆在托盘桥架单层多根敷设时最大降容系数是0.7;在密闭桥架单层多根敷设时从3~20根降容系数分别是0.7~0.38。而我在设计中见到的实际情况是,密闭桥架单层多根敷设时,再多的电缆降容系数只按0.7考虑。BV线按道理是等同于单芯电缆,在实际设计中见到的情况是,BV线可多层叠加敷设且不考虑降容系数。请问为什么所有的设计者都不按规范做,且没人提出来?
一住宅小区,地下一层为车库,因住宅面积较大,在车库内设了两个10KV变电所,一个为主变电所,另一为分变电所,主变电所至分变电所的10KV高压电缆能否在地下车库内采用金属线槽沿顶板下敷设?
请教,在线槽内敷设的BV线,载流量按什么来取值呢?是按照穿管明敷还是穿管暗敷,或者有专门的载流量表?请各位达人指点~如有载流量表提供最好,谢谢:lol