各位兄弟姐妹好,遇到一个问题,电源和网线敷设时有什么距离要求吗?如果采用屏蔽超五类线,是不是不用考虑什么距离呀?谢谢各位不吝赐教!
我单位老旧模拟监控摄像头改造,准备用POE摄像头替代,原来屋顶有弱电桥架,请问大侠桥架与终端POE摄像头之间还用敷设线管吗?(每个摄像头与桥架间距一般都是3-4米左右)是否有标准规范要求。谢谢,跪求!
电话线、网线、有线电视三者能共管敷设吗?是否能把三者共用一个弱电箱,把电话分线装置、网线交换器、有线电视放大器放在同一个箱体内?然后每户的三根线捆绑用同一根穿线管敷设?
尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
请问在不到一米厚度的地上如何做电缆排管埋设?下面是地下室,地下室顶板只有7、80公分厚井深都达到1.3米有相关经验的请指教
平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
尊敬的各位专家: 我正在设计一河道截污管,由于河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有将管道放在河床下,我设计了前面一段,也是在河床下,但基础好,已经施工了,效果不错。但是,现在设计的这一段的河床地质条件很差,全是流砂状况。如果采取开挖施工,那造价很高,我打算采用在河里打桩的方式(钻孔桩或挤压桩).在此请各位老师指教一下.打桩的一些具体作法?桩的形式?怎样更好的处理管道抗浮?以及一些具体的细节问题。也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过这样的范例(就是在河床打桩,在桩上安装管道)敬请告诉:jzf1021@sohu.com.将不胜感激. 13708261513
请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
现做一小锅炉房,三台燃气锅炉设在锅炉房内。旁有一燃气表间!现在打算:1、燃气表间和锅炉房内的照明及消防报警回路的设备均采用防爆型!2、线路采用明敷(记得有人说暗敷不好接,不知对否)3、燃气表间和锅炉房内不设插座回路,在值班室设插座!4、锅炉上方还设不设可燃气体探测器吗??!!可锅炉房有点大(层高5米)请指教!
各位大虾,我是一名施工技术员,有个问题想向各位大虾请较; 设计院设计了一根大楼雨水管(UPVC材质)出室外后走广场(要过汽车)后排入室外管网,设计只说了一句要加固处理,找了一些资料都没有相关介绍,因此希望各位大虾帮帮小弟该如何处理,先谢谢了
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
比如说我的电线一开始是靠墙穿管敷设,后来又进入了吊顶里,那么我在图纸上的表示方法是什么样的啊?比如电线BV5*1.5 穿电线管管径20先穿管敷设再在吊顶里敷设就要表示成 BV5*1.5-TC20-WE,AC ?
大家好,有个问题请教大家。下面两个图是我们工地两个不同的施工队伍干的,一个横平竖直,一个歪七扭八,这个管子以后都是要埋到地面里面的,这样就不牵扯美观问题了,那室内冷热水地埋管敷设的质量好坏对以后的使用有哪些影响?我想肯定是有影响的吧,希望知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake