甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?
PPR暖管道室外埋地敷设可行吗?由于膨胀系数比较大相比于无缝钢管使用年限大约有多久?现在有在室外用PPR作为暖主管道的吗
金属线槽可以埋地敷设吗?审图的说依据GB50303-2002第12.1.1条,不应埋地暗敷设。但这条是针对电缆桥架的呀,大家都如何做的?
施工队说电缆穿保护管敷设超过二个90度弯后,就难穿了。但是从配电柜下面出来穿管埋地敷设本身就是一个90度弯了,到现场控制柜再从地下穿管引入又是一个90度弯,是不是说配电柜和现场控制柜之间只能走直线了。
请问,非铠装电缆可以直接埋地敷设吗?谢谢!!!http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7740753_1.html
2根DN250的冻水管,经过市政公路,该如何搞?1,保温后直接套管埋地?套管选用多大?2,保温后穿水泥管井?那如何防水?甲方搞定市政没有问题急,甲方希望冬天能搞好,那位大侠救急另,谁有那个 建筑设备施工安装通用图集91SB7 ?麻烦给传一个 万分感谢
热水管道和蒸汽管可以埋地吗!?如果不行 那没有地下层的下行上给闭式热水系统是不是一定要有管沟?如果不设沟又怎么走呢?请教大虾
从一个工厂的集水池往废水处理场用泵输水,期间管道选焊接钢管,DN150,距离1000米,打算埋地敷设,费用(含管材费、施工费、其他材料费等所有费用)多少?
如果建筑物埋地引人管或室内埋地管道敷设不合格,会导致使用过程中出现诸多的问题,后期的维修更是成本高昂,因此,我们在敷设ppr管时,一定要有所讲究: 1.室内地坪土管道敷设宜分两阶段进行。先进行室内段的敷设,至基础墙外壁处为止;待土建施工结束,外墙脚手架拆除后,再进行户外连接管的敷设; 2.室内地坪以下管道的敷设,应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖管沟,将管道敷设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道; 3.管道在穿越基础墙处,应设置金属套管。套管顶与基础墙预留了孔的孔顶之间的净空高度,应按建筑物的沉降量确定,但不应小于0.1m; 4.管沟回填时,管周围的回填土不得夹杂尖硬物体。应先用砂土或过筛的粒径不大于12mm的泥土,回填至管顶以上0.3m处,经洒水夯实后再用原土回填至管沟顶
根据资料,管道直埋在泥土中,在某个长度,其受到的阻力在管截面上产生的应力达到材料许用应力,该长度为最大安装长度Lmax。 Lmax=[σ]*A/f A----管壁截面积 f----管道单位长度摩擦力,f=πDF,D为保温后管外径,F=450kgf/m2 [σ]--管材许用应力 钢管许用应力为1300kg/平方cm,但塑料管材的许用应力值便小很多,若按PB管许用应力为8MPa计算,埋地塑料管每段最大长度仅为8米。如此,是否塑料热水管便不适于直埋了?
八芯对绞线可以室外直接穿钢管埋地敷设吗?比如说一个小区入口的门房,里面至少要有个电话,线路从附近的建筑引来,可以考虑这么敷设吗?
求助:现有YJV22-10KV电缆3×70平方电缆三条,埋地敷设需要穿过厂区马路(重负荷),人行道(一般负荷),绿化带(基本无负荷)。过马路目前有预埋镀锌管,关键是在人行道上和绿化带下埋地敷设如何设计才符合规范?个人理解YJV22已经有铠装保护了。过人行道和绿化带直接埋地就行.还需要穿镀锌管吗?或者需要像以下规范中说的要加保护板吗? GB50168-2006 其中5.2.5条:直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块.。
每次设计时总会在这个问题上比较纠结。查过很多种设计手册,说法全都不一样,有的说埋地散热好,导线载流量甚至比空气中敷设还要高些;有的说埋地散热差,导线载流量大大降低。尤其是工业与民用手册第三版上电缆埋地载流量低得我痛心疾首,基本上每次我都适当减小截面,也很少有审图人员提出不满。但总会有一两个人给我上纲上线提强条。按说我做设计时间也不短了,但这个问题一直没有能搞清楚。大家说说,你们是怎么做的。当然,做设计当然可以说越大越好,越安全越好,但从职业道德上讲合适么?
做了一个项目,有一条10kV电缆是直埋敷设的,后来施工时,有个专家说不让直埋,说因为地质不好(此处靠近盐碱地)?请问专家说的是否正确,如果不正确,怎么反驳他!:'(
北京市地方标准:室内给水管道埋地敷设禁止有接头现象(如PP-R热水管在卫生间地面以下敷设,必然回出现弯头等现象) 请问各位专家怎么解决?
10KV高压电缆埋地敷设好象有一种穿波纹管敷设,那么是不是也可以穿焊管或者镀锌钢管敷设呢?如果能的话,需要注意什么问题?钢管需要接地吗?
问题来自于TT接地系统能否使用铠装电缆埋地敷设,衍生问题如下:1、如题;2、使用普通电缆穿钢管保护,保护管是否需要做接地;3、接地有两端接地和一端接地,两种方式对线路的影响有什么不同?4、大家在做TT系统时怎么做?谢谢!
规范上一方面要求埋线过马路需穿金属管保护,又说不宜穿金属管直埋。意思是不是除去过路这段适宜穿塑料管敷设,那么两种管路如何接头才能保证封闭?还有如果是地形较复杂的一段封闭穿线管路,排水问题如何解决?大家都是怎么做的。。。发表下意见
请教各位同行朋友:半硬质塑料管埋地敷设中定额中包括挖填土方量,单不知定额土方量是按多深、多宽来计算的量。图纸设计管沟的深1米底宽0.4米,土方量该如何计算。
本人用的是浙江省的定额,在94定额中,电线管用的是焊接钢管,室外埋地敷设,书中也没明确提到该套用什么定额,或者是如何换算,想请教下各位都是套用什么定额的?可有哪里有相关的说明?