请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?
敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片
1、(电缆就不需要介绍了,主要是问电线)导线敷设方式有很多种,焊接钢管、pvc管、金属线槽、塑料线槽等等。。。 a、如何选用敷设方式,依据什么?(应该不仅仅是为了美观吧) b、有哪些导线是规定了敷设方式的(列举几个)2、我看了一套建筑防雷设计的图纸,疑问有下: a、图中用:接地极 (利用基础和桩内钢筋),基础桩内的钢筋是有外露出来的吗?否则怎么将引下线、等电位引下线连上去? b、有避雷施工的照片、施工图纸(付链接也行) 吗,我想了解一下。最后,感谢回复的大神们!!!thx~~~:kiss:
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
别墅工程,设计图纸配管为SC管,TC管,甲方清单要求这两种管材为镀锌管,TC为薄壁不锈钢管,请教大神,TC是否可以采用JDG管,有没有图集或者规范支持,SC管采用镀锌管,实在是不明白,如图所示,请教大神,
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
1,BV线可以在桥架内敷设吗?2,BV线可以和电缆敷设在同一桥架内吗?或可以采取什么措施处理一下,就可以一起敷设了?
直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。
求教如何验收桥架敷设工程??? 我公司新上了一套生产线,属甲级防爆。采用梯形桥架。 在桥架向设备进行连接时,施工方没有在桥架壁上钻孔,采用备母套扣连接,而是在桥架下方焊了若干角铁。把镀锌铁管连到了角铁上。并采用了焊接。我总觉得这里不符合验收规范。 求教各位,这样做行吗? 如果不合格,它的依据是什么?
那位大侠好心,告诉小弟哪里有线路敷设方式和部位字符下载,和电气设备常用基本文字符号下载或者那位大侠好心讲解下常标注的那些。谢谢!小弟我最近去工地实习,看了好多图纸都不知道标注的是什么意思?
进里面自助下载吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?
如题,想请问大家电缆在桥架内敷设时有没有层数限制,还是只能单层敷设,这关系到选择桥架的大小,还有什么时候选梯架什么时候选托盘呢
请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
电缆敷设方式YJV-5*16-CT.SC40.CE.WE是先走桥架再穿管,还是先穿管再走桥架呢?请高手们帮忙!
请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。
本帖最后由 dyj.love 于 2015-6-5 15:08 编辑 田径场(操场)排水,敷设盲管方式。以及各节点做法。附件转到资料中心了。