不知道大家有没有做过从建筑物配线架(BD)直接到网络终端设备(中间不经过楼层配线架)的设计,图集上讲从建筑物配线架(BD)到楼层配线架(FD)的距离最大可以是500米,请问大侠们:直接从BD配线到设备终端允许的距离是多少啊?有做过网络配线施工的大侠吗?象我说的这种情况您们是怎么定距离的?期望有大侠为我解答,感激不尽!
请问大家: 对于计算电缆YJV-10KV-3*120mm2,在图上量得敷设实际直线距离为50m,计算其长度时,还需要再乘以3吗?
定额本中对电缆预留附加长度有一个表,不知在一种情况下,该取哪几项,请只不要摘录定额条款,另外共箱母线在什么时候记取?谢谢大家........
不懂概预算,经常为此争论不休。图纸上统计电缆长度,根据设计要求,肯定留有裕度,也考虑了电缆敷设弛度、波形弯度及做头能多方面的因素。请问:在此基础上,概预算计算工程量“电缆敷设长度”一栏时,还需要再考虑“电缆敷设的附加长度”吗?换言之,概预算到底是根据设计图纸上的“材料清单”计算,还是要在具体的“电缆路径图”上拿尺子量?“电缆长度”(施工设计图:材料清单)是不是等于“电缆敷设长度”(概预算:工程量计算)?
为什么我电缆敷设计算长度是错的,相近2M的电机一个长度55米,一根288m,是什么原因??电缆计算长度方式是不对吧!!!
请问10KV-300的电缆用电缆沟敷设,测量距离1600米,预留长度多少?中间分线箱加多少米?哪里有这方面的规定?是怎样规定的?急等!谢谢!
10KV电缆敷设工程设计图中,计算得出实际距离为289米,最终为309米(包括电缆上杆和进配室部分)。这里面的309米够不够用,是否已经考虑到裕量?像这个电缆长度计算 要注意哪些关键点?请教大家 谢谢大家的指点
定额说明是按电缆全长的百分之2.5计算,那么在用计价软件的时候这百分之2.5是软件自动生成还是要人为的在计算式里另外加上这百分之2.5呢?
YJV22-0.6/1kV-4*70+1*35电缆(外径约40mm)在混凝土地面下穿80焊管(内径约80mm)埋地敷设,直线距离50米,我准备一次通过中间不设接线箱,请问这样一次通过的会有什么问题吗?
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
天正2014-2007,XP SP3在电缆比较少,楼层只有两层的时候,相邻两面柜之间电缆长度还算正常电缆达到180根,楼层达到6层的时候,相邻两面柜间电缆长度居然达到了27米删除工程,再新建工程、重新导入电缆表也会造成这种误差,多次试都一样的有些电缆在第一次敷设的时候长度还对,再次调用自动敷设一次的话电缆长度会增加,每敷设一次电缆长度增加一些全选电缆,自动敷设,敷设完成后,再次打开电缆敷设界面,发现有部分敷设完成的电缆变成黑色,查看路径被告知敷设错误,也无法重新敷设
天正电气电缆敷设中,里面的标注设备的标高是采用相对标高么?我用在工业设计方面,采用绝对标高(所有的高程都是采用黄海的高程的),单根电缆统计的长度相差1倍多。另外,标注设备界面中的图面识别无法用,总要一个个的去手工标注设备,问题可能出在哪儿?谢谢!!
尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
电力电缆的敷设方法多种多样,根据电缆的类型、安装方式而不同,如直埋、穿管、排管、电缆沟(隧道)、竖井、架空桥架等。 电力电缆采用穿管敷设,在火力发电厂中运用得非常广泛。但采用该敷设方式时,应考虑其允许的最大管长,且应按不超过电缆允许拉力和侧压力进行计算。 虽然GB 50217 - 2018《电力工程电力设计标准》和DL / T 5221 - 2016《城市电力电缆线路设计技术规定》给出了电缆牵拉力的计算公式,但公式中涉及的参数较多,加上工程
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
先来明白几个概念:Lab 受拉钢筋锚固长度LabE 受拉钢筋抗震基本锚固长度问题1、在受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE表中 仅表示了la=修正系数×Lab ;LAE=修正系数×la;那么抗震等级为一、二、三级的时候是否可以理解为:la=修正系数×LabE 呢?这个东西在混凝土设计规范里面也没有说清楚。问题2、关于受拉钢筋的锚固长度修正系数里面 :锚固区保护层厚度3d取0.8;5d取0.7,中间插值;这个都还好理解;假如保护层厚度大于5D了 保护区厚度小于3d了怎么办呢?这个在混凝土设计规范上说的是 保护层厚度大于5D或者3D;假设按照混凝土设计规范上来说;我们举例如下假设钢筋直径为16三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D;其他情况没得锚固长度计算是否该这样: la=0.7×33(labe)×16=369.6 lae=1.15×369.6=425.04抗震基
现在接到一个项目,客户那边要求让我们这边给他们统计电联的量,包括规格型号,长度等。由于我们公司是做成套的,很少做这种事情,型号还好说,就是统计长度不知道该如何下手。请教前辈们指点一下如何根据蓝图统计电缆长度的方法。小弟由衷感谢
我记得以前预算老师说过计算阀门有默认长度的,现在做设计了,不知道长度是多少,统一的吗?因为有时候在很细的风管上画阀门,长度很大的话感觉很别扭
11G101上86页次梁锚固长度要求为0.6LAE。但是一般的住宅梁宽都为200,这样的话,次梁12的钢筋都不能满足锚固长度12X35X0.6=252。这个问题也是最近才发现,因为03G上面是0.4LAE.望老师指点疑惑~~
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?