小区规划原计划是线路VV22电缆直埋敷设,现发现地下水较高,地面下80CM有水,而电缆埋深1M,应如何处理。用何电缆?到冬天要防冻吗?
图集05X101-2地下通信电缆敷设
05X101-2地下通信电缆敷设上传一次不容易多多鼓励再继续谢谢!
本厂新上一套设备,变压器315的,请问240KW的功率从变压器敷设到电柜用多少平方的电缆?距离只有50 米120KW的电动机用多少平方的电缆?
在现在的大型住宅小区及公建地下室的电缆的敷设多采用电缆桥架的方式。我的问题是:1、大家在设计时普通电缆与消防负荷电缆是否分设桥架,桥架的大小尺寸都经过计算确定还是凭经验估计。2、电缆在桥架内是考虑无间距敷设还是有间距?是单层敷设还是多层敷设?3、各种敷设方式下电缆载流量的校正系数是否严格按照《工业与民用配电设计手册》上的相关数据校正?
民规上有要求是300mm,但现在有个项目有特殊,领导要做成距顶板就100mm。然后就想问下这样可行吗,虽然规范上说了300mm,但也没说原因,条文解释里也没有。
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
现一人防地下室,顶板为可覆土可过车顶板。我们要从地下室顶板穿线出来。能否穿过地下室顶板?能不能穿?怎么穿?问了很多朋友,一些说可以,一些说不可以。求大神指导。
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
这是在湖北某通讯公司的电缆进入后的维修过程.将原来使用的热缩管中划开.使里面的积水流尽.重新浇灌树脂.温州君策电气有限公司在施工现场拍摄.www.junce.com.cn0577-62738188 13757775538
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
因工程需要有大约2km的485通讯双绞线要在10kV的电力电缆沟内平行敷设,请问为了避免电磁干扰应采取何种保护措施?还有在双绞线的屏蔽层会感应高电压吗?
10kv高压电缆能否从地下停车场沿桥架敷设,桥架离地最低2.3米,最高也不到2.5米。这样敷设符合国家规范么?我咨询过供电局相关人员,得到的回答是“应该不可以”,但是具体说那条规范上规定了也不太清楚。而且这个施工方案据说也是由供电规划设计院提出来的,原方案是沿电缆沟敷设,因为施工复杂,工期长、费用高等原因,设计院因此改变了原由方案,但是却并没有出变更蓝图,最终施工图纸(电子板的)也与现场施工不相符。请问这要如何解决。请各位大虾指教一二,尤其欢迎供电规划设计院的专家指导!谢谢!!