单芯电缆穿钢管 正常应该A B C穿入一个管里 如果穿错了2个A和一个B穿一起或3个A穿一个钢管内,除了产生涡流造成电缆及钢管火热在 会产生零序电流吗?
各位前辈:单芯电缆可以穿金属钢管敷设吗?(我这里指的是同一三相回路中的所有相线和零线共管敷设)如果三相回路可以。那单相回路可以吗?还有就是如果同一回路单芯电缆走桥架敷设。要什么处理措施吗?
在现场我看见工人在敷设总降到主电室一段和一些高压之间的电缆时,当采用单芯电缆的时候都是成“品”形敷设,他们说这样敷设有常规,无干扰,抑制谐波,我想问问大家这样敷设的原因到底是什么,(均为单芯电缆敷设.如3X(1X185)MM)
一般高层建筑,分段采用单芯电缆敷设,是否必须采用木支架进行敷设,地下室进配电房的是否可以和其他五芯电缆合并走金属桥架,如果全部和五芯电缆一起走,在金属桥架走有何后果?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
求助!各位大神!总长约23公里的35kV单芯电缆桥架上敷设,分为30段左右,每段长700米左右,是否需要全换位周期敷设?如果有,能说明是什么规范就最好了!感谢!
甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?
我单位新建厂房,施工变压器及高压线路距离施工中心较远,由于是钢结构厂房,不能采取架空线路,以免和钢结构安装产生冲突,只能采用低压电缆从变压器引至施工现场的一级配电箱,再分配给现场各施工单位的二级配电箱,请问该段低压电缆该如何敷设?是直埋还是直接放在地面上?
关于电缆敷设有几个问题,请教一下大家。一、电力工程电缆设计规范中,有条款:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土或砂层。2 沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的保护板,保护板宜采用混凝土。但目前我看过好几个工程,直埋电缆没有做过这些措施的,铺沙还偶尔能见,盖保护板真是一次没见过。也没见拿个业主或者监理提反对意见。是不是用铠装电缆这些措施可以省略?二、规范中说:每管宜只穿1根电缆。但在实际工程中,一管穿多跟电缆还是很常见的。我想问一下如果是通讯电缆,或者光纤有没有要求,一管最多只能穿几根。三、规范中条款:5. 1. 4 同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。这条中“同一层支架”是指像电缆沟支架那种钢结构支架么,桥架、槽盒里敷设有没有间距要求?但我想说的是实际工程中电缆都是堆一块贴紧紧的,没见过还专门留间距的。这是什么情况?
电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?
敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片