请教各位,我总弄不清导线应该穿什么样的线管。我看资料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、请问要怎样选择,望各位不吝赐教。
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
敷设方式一般分为: 直埋敷设 、电缆沟敷设 、电缆隧道敷设 、排管敷设 、架空敷设 、水底电缆的敷设。电缆敷设图片
1、(电缆就不需要介绍了,主要是问电线)导线敷设方式有很多种,焊接钢管、pvc管、金属线槽、塑料线槽等等。。。 a、如何选用敷设方式,依据什么?(应该不仅仅是为了美观吧) b、有哪些导线是规定了敷设方式的(列举几个)2、我看了一套建筑防雷设计的图纸,疑问有下: a、图中用:接地极 (利用基础和桩内钢筋),基础桩内的钢筋是有外露出来的吗?否则怎么将引下线、等电位引下线连上去? b、有避雷施工的照片、施工图纸(付链接也行) 吗,我想了解一下。最后,感谢回复的大神们!!!thx~~~:kiss:
电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点, 一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性、便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。
直埋敷设要注意什么?在什么情况下采用? 直埋敷设,需要考虑电缆是否容易受到外力冲击而导致损坏。 1、如果不会受到大的冲击,直接敷设是可以的。 2、如果可能受到一些比较大的冲击,但强度可以控制在一定范围,可以考虑铠装直埋。 3、如果外力更大,就需要采用保护套管了,这个在局部(比如通过公路的地方)设置就可以。 电缆直埋敷设的优缺点 优点:敷设方便,节省材料和人工, 缺点:维护不便,如果要维护,就需要把覆土挖开,仅建议用在不考虑维护,或能接受这种维护方式的地方。直埋时一般是需要垫黄沙的。
别墅工程,设计图纸配管为SC管,TC管,甲方清单要求这两种管材为镀锌管,TC为薄壁不锈钢管,请教大神,TC是否可以采用JDG管,有没有图集或者规范支持,SC管采用镀锌管,实在是不明白,如图所示,请教大神,
各位大虾,本人有个问题:冷冻水干管应该选择直埋敷设好还是选择地沟敷设好呢???因为建筑外观不允许,所以只能两者中采取一种。如果直埋敷设,那么水管或者水管保温层坏了的话很检修。如果地沟敷设的话,那这个地沟需做多深呢?
那位大侠好心,告诉小弟哪里有线路敷设方式和部位字符下载,和电气设备常用基本文字符号下载或者那位大侠好心讲解下常标注的那些。谢谢!小弟我最近去工地实习,看了好多图纸都不知道标注的是什么意思?
请教各位老师,电力电缆敷设在有盖板的电缆沟内时,是按敷设在自由空气中验算电流呢,还是按敷设在墙壁中验算电流,或者还是按其他某种敷设方式验算的。求指导,谢谢各位。
本帖最后由 dyj.love 于 2015-6-5 15:08 编辑 田径场(操场)排水,敷设盲管方式。以及各节点做法。附件转到资料中心了。
RT,为什么三相里穿了2根电缆线呢?
知识点:管网系统
我对导线敷设方式和部位方式的标注有些模糊,如SC表示焊接钢管敷设,DG表示表示穿电线管敷设。还有其他的我在图上看不懂各字母表示什么意思??谁能提供相关的资料给我啊??谢谢
如果冻土层很深,》1。5米,哪种方式好呢?1。电缆穿管敷设,埋深0。8米2。电缆直埋,埋深0。8米,电缆上下敷以大于200MM的细沙层3。电缆直埋于冻土层以下
我正在做一个化工园的供电规划,10KV以上的采用架空敷设,10KV的采用直埋敷设,但当地供电部门说10KV电缆直埋的费用太高,建议采用其它敷设方式。当时有人提出使用电缆桥架的方式,我想在问请教各位一下,在实际的工程中10KV的电缆沿路敷设的时候是否可以采用电缆桥架的方式,如果可以的化,需要注意那些问题呢?有没有相关的规范?感激不尽。
我这里有一个电缆 70平方, 大约敷设了40米, 开始是空气中敷设, 最后4,5米穿管埋地, 请问我应该按照哪个确定载流量? 70平方YJV的 根据工业与民用配电设计手册三版, 空气中是230多, 埋地只有170A. 根据GB16895 - 523.7 "当沿敷设路径各部分的散热条件各不相同时,电缆截流量散热条件应按最不利的部分选取。", 那就应该按照埋地的算. 可是工业项目中有太多的电缆 桥架中敷设很远, 百米的, 最后一点入地, 难道就因为这一点按照埋地算载流量?
管道的布置1、布置形式室内给水系统按照水平干管的敷设位置,可有以下几种形式:(1)下行上给式。这类布置是水平干管敷设在首层管沟内或直埋地底下,有地下室的建筑物可敷设在地下室天花板下。水是自下向上供给。这类布置常用于一般居住建筑和公共建成筑中的直接给水系统。采用明装时便于安装和检修。(2)上行下给式。水平干管敷设在顶层天花板下或吊顶层内,从上向下供水。多用于多层建筑或高有水箱的给水系统。(3)环状式。水平干管或配水立管互相边通成环状。如大型公共建筑、高层建筑和工艺要求不间断供水的车间常采用这种方式。(4)中分式。水平干管敷设在中间设备层内
1 自容式充油电缆线路高差超过本规范第3.5.2条的规定,且需分隔油路时,应采用塞止接头。2 电缆线路距离超过电缆制造长度,且除本条第3 款情况外,应采用直通接头。3 单芯电缆线路较长以交叉互联接地的隔断金属层连接部位,除可在金属层上实施有效隔断及其绝缘处理的方式外,其他应采用绝缘接头。4 电缆线路分支接出的部位,除带分支主干电缆或在电缆网络中应设置有分支箱、环网柜等情况外,其他应采用T 型接头。5 三芯与单芯电缆直接相连的部位,应采用转换接头。6 挤塑绝缘电缆与自容式充油电缆相连的部位,应采用过渡接头。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568