《12D101-5 电缆敷设110KV及以下》图集
请教下110kV交联铜芯电缆,截面300的,采用800mm宽的梯级桥架敷设时,一个桥架里面是不是只能放一个回路(也就是3根单芯电缆品字形放)呀?如果可以放多个回路的话,最多可以放几个回路呢?以前没有做过请教下大家,谢谢!
110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
:(:(:):):):):)最近很忙,需要和人讨论。有重谢哦:kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
【高清完整版】12D101-5_110KV及以下电缆敷设下载地址
现有一110KV终端变电站,内桥接法。站内设两台50MVA 110/10.5变压器,现业主打算110KV电缆采用室内电缆敷设,即GIS室的进线和去变压器的出线均采用地下电缆夹层来敷设。请问在电缆敷设过程中,需要注意哪些事项呢?注意所有设备均在室内。是否可以按照简单的电缆夹层设置桥架来敷设呢?谢谢大家,请多多指教!
想请教下大家,有谁知道 110KV,220KV电缆在电缆沟内敷设 需要埋一层细沙的 相关 规范条文?我只是知道 要在电缆沟地下先铺一层100mm厚细沙,然后每根高压电缆之间细沙间距200mm。但是找不到哪本规范有要求。
110kV电缆的穿管敷设施工工法
94D101-5 35kV及以下电缆敷设.pdf
D101-1~7图集大全:110kV及以下电力电缆终端及接头、电缆敷设、矿物绝缘电缆敷设、预制分支和铝合金电力电缆
求94D101-5<35KV及以下电缆敷设>[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-10 11:54 编辑 ]
各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
1kV以下电缆和消防水管共沟敷设距离电力工程电缆设计规范上最小是150mm,但其他规范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小间距吗?希望大家给点建议
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
城市电力规划规范GB 50293-19997.5.7.4 关于电力电缆线路跨越江、河、湖、海,通过城市桥梁问题,不论过去和现在,国外城市都有实例,并在国家标准、规范中都作出过明确规定,积累有许多成功的实践经验可供借鉴,如:日本有275kV和500kV高压电力电缆过桥实例;英国伦敦、法国巴黎有400kV高压电力电缆过桥实例;美国有115kV,委内瑞拉有230kV高压电力电缆过桥实例;我国城市(如:上海、广州、武汉、长沙等市)也有35kV、110kV高压电力电缆过桥的实例。我国南方某市从1912年至今已有175座桥梁上敷设110kV及以下各种电压电力电缆共计456条,其中3/4是建国后敷设的,至今没有发生过影响桥梁结构和人身安全的问题。1991年该市需要在规划新建的大桥上预留220kV高压电力电缆通道,敷设220kV高压电力电缆,经多方协商和论证后予以肯定。通过以上实例表明,高压电力电缆过桥在技术上是可行的。70年代以来,国外一些国家,如原苏联1986年颁发的《电气设备安装规程》,美国19
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
110kv及以下电缆敷设
110kv及以下电缆敷设专题,为您提供110kv及以下电缆敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与110kv及以下电缆敷设 相关的专业交流讨论,更多110kv及以下电缆敷设相关内容请访问