现有11层住宅,公用管井。管井向户内敷设的管线梁底敷设还是找平层敷设?梁底敷设管线一高一低,会不会在高点弯头处形成气囊管的过水面积减小?找平层敷设管线检修是不是很麻烦?哪位大侠指点高招?
各位大哥们帮小弟解答一下,现在我这边的工地图纸上画的是母线 和电缆都是明敷设该怎样固定,间距是多少?还有电缆之间的间距?母线槽该怎么固定?哪位大哥帮小弟解答一下,有图片的话更好。小弟先谢过了
请问各位大神一个问题,一般电气施工明敷设的JDG管的管段连接之处是不需要做接地的,因为管接采用紧定式的只需将紧定螺丝拧掉即可,但是如果明敷设的时候采用镀锌钢管管段之间的连接采用紧固螺钉连接,也需要将紧固螺丝拧掉,这样做是否还需要做接地呢??
改造的工程,配电间、消防控制室、弱电机房等位置发生变化,重新做总等电位联结,请问总等电位联结线可能明敷设吗?还有因这个工程是八几年的手给图纸,没做防雷接地工程,请问这个接地工程怎么做呢,楼都已经盖好了啊?防雷又如何做呢?
明敷接闪器具有接闪灵敏、保护范围直观、易维护等特点,但有时会影响建筑物的外观、特殊结构的还存在安装困难的问题。暗敷接闪器不影响外观但存在一些缺陷,如接闪灵敏度低,雷击时批挡层容易爆落造成二次事故,屋角、屋檐等易受雷击部位难以完全保护,施工质量难以保证,性能难以检测,设施维护困难等问题,所以尽量提倡采用明敷接闪器。大量的事故实例为我们提供了依据,通过与地方建设、设计、施工单位沟通,高层建筑、学校、医院、办公楼、商场和大型市政设施等涉及公共安全和人员高密集场所以及天面使用玻璃瓦装饰的建筑物,均不采用暗敷接闪器。一般建筑物采用暗敷方式的,要保证批挡层爆落时不会发生砸伤人和物的事故;非金属覆盖物不应超过2cm;屋角、檐角等易受雷击部位应加短针保护,施工时应做好隐蔽工程监督和检测工作,保证设施的有效性。
这个问题一直没有解决,由于是做造价的周边也没有人知道,设计说明这块我都没有见过有提到,但是有的项目有做有的没有做,懂这块的同学指教下是不是有什么规范还是施工单位自己决定,我初步认为与接地系统类型有关但懂得少求指教
我认为防雷引下线明敷设应该穿PVC管,可有 个同事说穿PVC不对,应该穿钢管或不穿.请高手给指点一下,要是穿 管是全程穿管还是离地1.7米处穿.谢谢了我在论坛搜了一下,没找到结果.
哪位前辈有规范/图集/经验,关于DN100给水管在山体明敷U型地等情况怎样设置管卡、支架?谢谢 目前只是临时加固,求标准长期做法。哪位前辈有相关规范/图集/工程经验,关于DN100给水铸铁管在山体明敷时,敷设在斜坡及U型地块等下面各类情况时如何设置管卡以及支架?谢谢 1,山上管道支架主要采用以下4种形式:1,钢丝固定。管道在陡峭斜坡上和管道在悬崖的侧壁上上,管道旁边没有大型石头的情况,采用Ф12镀锌钢丝绳,找管道上方较远处的整块岩石,把岩石和管道用钢丝绳拴住,用钢丝卡扣锁死。 2,钢管支架固定。管道两头在石头或地面上,中间出现
尊敬的各位前辈: 我想请问一下:在我市要做一截污管设计,而现在河两岸的河堤已经建好了,河堤旁边又是房屋,现在要在不拆房屋的情况下修建截污管,就只有在河里修了(并不一定全在河底),我的想法就是在河底打桩(钻孔桩或挤压桩).但是,管道的""抗浮""很难满足,还有就是检查井和溢留井很难做?请各位老师指教一下.也不知道那位老师知道在中国的那些城市做过 这样的范例?敬请告诉:jzf1021@sohu.com.学生将不胜感激.
请教各位:由于暗装照明配电箱出线回路较多,出线回路采用明敷设线槽(暗装照明配电箱上设置一个暗装过路箱转换),这在设计及施工规范中是否允许?具体如何实施?麻烦各位指导一下,谢谢了!
本帖最后由 tsml 于 2014-6-11 21:27 编辑 地下车库、有吊顶的走道照明是明敷还是顶板内暗敷设好?为什么?谢谢!
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
大家好。请教一下。。目前项目上遇到有6跟管道需敷设。但是宽度不够。请问。1.直埋是否可以上下埋??上下间距应该是多少??2.如不能直埋是不是只能做管沟敷设。
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
[size=14.6667px]如图所示,我标记的【1】和【2】; 1不用走桥架 2 要走桥架吧 他们都是FC WC 敷设,这样理解正确不? 如果我都按照图纸上走配管 敷设方式FC,WC的话,能不能1和2都做预埋管?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
请大家探讨:1、新建钢结构厂房内的动力系统,现在还允许长距离明敷设母线配电吗???2、这样做行吗???!!!为什么不行???!!!违反了哪一条规范???!!!------该厂房动力系统为TN--S系统,但动力母线只有四根,无PE线,厂房内各动力分箱、照明分箱直接用五芯电缆从四芯母线上并电源,PE线无法从母线获得,就直接接钢柱,理由是:钢柱与基础是相连的;基础与总等电位母排是相连的;总等电位联结母排与总柜PE排是相连的!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-22 23:54 编辑 ]
平时接触的都是民用建筑为多,最近看见一室外景观灯光工程,因为线路比较多,在室外敷设,结果选择的是桥架敷设。我不知道这是否符合规范?桥架在户外不论是地埋还是明敷貌似都有问题吧??请大家帮忙看看,我查的民用建筑电气设计规范,说的几种基本都是室内的,不知道适合不适合套用在这里,还是应该套用其他规范?