YJV-4(1*240)和YJV-2(4*1*240)和发电车电缆2(4*1*240)是什么意思
我最近根据以前所作的工程,总结了共有的几种电缆电线敷设方式:1.在空气中明敷2.在空气中穿管明敷3.在隔热墙中穿管暗敷设4.在地坪下穿管暗敷设(这里的地坪下指的是室内最低层的地下)5.在地下穿管暗敷设(这里的地下是指室外0.7米及其以下,主要针对室外管网的穿管敷设)6.锴装电缆直埋地敷设7.在电缆桥架内敷设.其中建筑电气常用数据04DX101-1中仅有1,2,3,5,6这几种情况,没有第4中情况,从我的理解来看,第4中情况应该和第3中情况类似,所以第4种情况查表时应该按第3种情况来查.各位大侠你们是怎么理解的,请告知.
1、排管敷设的电缆,是否可以考虑不需要铠装?2、直埋敷设的YJV22电缆,需要考虑允许高差的要求吗?如果要,其允许的高差数值是多少?在哪里可以查到。
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<
1、在电缆沟中如果有多层桥架,是否每层桥架均需敷设感温电缆?2、在电缆沟中如果有两侧桥架,感温电缆该如何敷设,是两侧分别敷设,还是一同敷设?3、是否能指出在哪些规范中有相关规定?
请教下,电缆敷设时 在什么情况下可以 累叠 起来敷设?我以前在一本规范还是图集上看到过,现在忘了。找了半天都没有找到,那位大哥知道,给小弟回复下!!!特别是 桥架和电缆沟里面!
在画总图上,发现自己搞不清电缆敷设的问题:1、对于10kV的电缆,一般是穿管多大呢?很多设计师都是SC150,但我还没有找到依据在哪时?2、是单根穿SC150吗?还是三相的三根一起穿SC150?3、对于弱电的话:一般是穿多大呢?是根弱电的容量大小有关吗?4、如果是低压线缆的直埋地敷设的话:是怎么穿管的?请高手指点一下。以及相关的规范在哪里?
求助:请教BTTZ型矿物电缆敷设技巧,如何能敷设得快、直、好?
现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。
在做一个住宅地下部分.出线为线槽SR400*100.但是省图的要求我改为CT.(SR内不可以走电缆吗?))
最近见到几份图纸把我搞晕了情况是这样的由底层放大器到各层均用N根SYWV-75-7敷设至该层分支器由分支器直接敷设至TV终端这样有些房间2个TV终端 就2根线进来了这设计有问题吗我记得以前是底层到顶层用一个线各层设分支器然后层分支器到各户也是一根线每户设一根分配器然后户分配器到终端再分别敷设还有个问题由户分配器到各TV终端 是否可以串联相近的几个 如可以 SYWV-75-5可以串几个呢或许我讲的不太专业还请各位见谅望各位能做出详细解释谢谢!
通往楼外30米距离的配电室,vv电缆的数量非常多,约有4芯50平方的60根,需要通过一条混凝土的有坡度的宽约5米的行车道路,车道比地面低了3米,采用什么方式敷设?能用排管吗?请老师指教,谢谢了!
大型电缆竖井,深40米左右,内径6米,竖向每隔5米设一检修平台,电缆数40多根,35KV等级,现在有个问题,对电缆通过检修平台有不同方案.1.埋与电缆数量相同的管,通过穿管通过,理由是容易做防火封堵.但我觉得由于检修平台比较多,这样电缆不易敷设,容易擦伤,2,开比较大的孔通过.这两种方案你赞同那种,说说其理由.谢谢
进里面自助下载吧!挑,停,就是它。哈哈 http://co.163.com/forum/content/224_742533_1.htm
在工程中电缆保护管可采用UPVC、碳素波纹管、MPP管、PVC-C管等,常用还有其他的吗?他们有什么优缺点?从施工、使用年限、造价各方面解释一下,先谢谢!
110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?电线和电缆可以同一桥架内敷设吗?