空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸: 一、短路跳闸: 在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。
有一3相9kw热水器,因温控失灵,水蒸气熏到上方一100a漏电空开,时间很长,有人听到一声巨响,发现空开烧坏,拿一木棍将其关断。事后,我们分析问题时,感到纳闷怪!100安漏电空开烧坏没跳闸 ,大家来分析分析,谢谢大家
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理:空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1KW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯
现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出.现在 交流输入开关 老是跳闸.空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7次 跳闸.但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作.常规交流进线电流 也就5A .请教 是什么原因 能够造成这种现象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我们分析一下空开不跳闸的原因 空开就是空气开关,家用的我们叫小型断路器,让空开跳闸有以下几个方面
家里总控空开没有问题,只有分管插座的空开会无规律的跳闸,有时候用的时候不跳,没用的时候跳,有时候用的时候也跳,有时候所有插座下的东西全拔了也跳,搞不清楚状况了,就大神帮忙分析下呗!谢谢……
原有配电柜,有一排1P,2P空开和2P漏电保护开关等,总共的数量大概在12路左右。负荷分别为照明、插座(ICU设备用)。相关空开的跳闸状态监控。请问有哪几种方式比较合理???我这里能想到的有以下几种方式:1、每个输出回路增加SD报警接点或者OF辅助接点;这种情况会造成原空开的位置变动比较大;改造周期长;2、增加光电传感器,备用回路(暂时未接输出线的回路)都合上开关。但是维修什么的情况下,容易造成误报警;3、每个输出回路增加一个辅助中间继电器(采用端子式的继电器),但是会增加很多的继电器;以上3种方法都有缺陷。
一、空气开关跳闸故障原因分析跳闸主要有三种情况:1.线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,可以找专业人士进行检修。2.家里的家用电器有问题,要一个个排查过去。3.电流负荷过大在排除了前两种情况后,可以确定造成空气开关跳闸的原因是负荷电流超过了配电断路器的额定电流或者出现短路故障导致电网电流瞬间急剧增大,断路器跳闸是正常保护动作,三相负荷不平衡因为某一相的电流值高于其他两相,可能导致该相负荷电流超过断路器的额定电流,即单相过载,从而引发断路器的过载保护,导致断路器跳闸。空气开关会跳闸的原因一般有四个:过载保护、电路短路、漏电、欠电压,这些都会造成空气开关的跳闸。 1、线路老化漏电,这样会造成火线和零线都有电。这个时候可以检查漏电保护器,如果跳起则表示电器漏电。 2、负载的接头不够牢固,
空开在电路中的功能作用是当发生超过允许极限的过载、短路及失电压时自动分断电路,以及在正常条件下作为电路的不频繁接通和分断。电线的功能应能承载最大负荷电流的需要、并且要能抗一定的机械拉力、能承受一定的电压等。现在的问题是电线都燃了空开不跳闸。据此分析如下:一、电线的载流量选用上用错了。电线的选用一般要符合安全性、正确性、抗机械拉力等要素。电线的安全载流量一般都应大于1·5倍的用电负荷额定电流。应根据装置布线的不同选用不同的电线。如塑护套线、塑电缆线、单股、多股塑铜芯、铝芯等多种电线。还应根据不同的场所选用不同电线。如粉尘、高温、潮湿、文化娱乐场所、舞台等都有不同的要求。电线的选用应优选符合国标的电线。伪劣电线应拒绝安装。电器安装必须弄清电气要求。必须知道用电最大额定电流才能正确选用符合要求的电线规格。
本单位委托一家维保单位对开利中央空调1000冷吨19XR系列的离心机进行保养:两项工作同时进行:一:更换冷冻油、油过滤器、冷媒过滤器等。二:进行水处理1.保养前有开机调试,面板显示冷凝压力过高,压缩机停机。不到十多分钟自动停机。由于本主机自投入使用长达两年多,均未进行维保。 2.该维保单位先进行水处理,将冷凝器进行通炮,更换油过滤器以及更换将近50升的开利冷冻油。3.经过6个小时的预热后,进行试机,没想到的事情发生了:机子在2.5分钟的等待过程中,只听见有三秒左右压缩机启动的声音,前端空开突然跳闸(本机控制柜未跳闸)。又开了一次,一样跳闸。后来怀疑是冷冻油未进行加热,到12个小时后,第三次开
请教高手,望不吝赐教。我这里有一个项目。就地控制柜内的显示元件及控制类的继电器都是直流220V,而用户供给的只能是交流的电源(AC220V),故在柜内安装了一交变直的整流模块,根据负荷选择了440W模块,容量及模块质量是肯定没问题的,因为容量是自己核算,模块生产厂家是一军工厂商的工业级产品。但是可以质疑该模块的工作方式现在问题是这样,为了保护该模块,在其前面加了一保护空开,型号是ABB的S261-B6,在做试验时,试验时状态基本是空载(就几W的负荷),该空开会跳(第一次送上,但后面跳过一次后就在也送不上),后来换成S261-B10的,比如送10次吧也会跳2-3次,没办法,最后换成了S261-K6的,在做试验的过程中就偶然跳过一次。后来用示波器做了一下测试,其信息及图片如下该结果是直流电源在空载下测得。图片中采样信号100mV =电流1A见附件问题基本就这样。因为问题过程比较复杂,描述未必全面,如大家有细节想了解的尽量问。这里有几个疑问:1.根据负荷来算ABB
新装修了一套房子,别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P三相三线100A,表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开,家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的,昨天测试空调加热功能,4层楼所有送风全开,所有灯具全开。5台电视全开,10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳,后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试,出现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸,电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路,空开能灵敏反应吗?
小区经济突然间所用的DZ15LE-100/4901三相空开全部跳闸,这是什么引起的?没道理是因为下级某路漏电短路啊,因为所有的空开都是平行的
本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。是什么原因呢?
我们在网上经常看到这样的情况,那就是电线着火了,空开却不跳闸,看到这里是不是很奇怪,是不是空开坏了?那可不一定,今天我