冬天温度骤然下降,感觉到处都是冷冰冰的感觉,所以有些人认为家里的电器冰箱这时候开着也是浪费电,还不如直接清空省电呢,但是冰箱关上真的能省电吗?一起来看看,冬季冰箱怎么开才最省电?
一到冬天,好多人家的电冰箱便进入冬眠期,有的暂作碗菜橱;有的搬迁到死角;有的为了节省电而把冰箱的温控器调到较低档次。冰箱的这些过冬形式都不恰当。 冬天冰箱耗电量只有夏天的1/3。如冰箱停用后,则至少一个月应通电1-2次,使冰箱运转10分钟。否则,一旦引起毛细管堵塞或泄漏,到明年再用时便增加许多麻烦和负担。 冬天使用冰箱,可以延长其使用寿命。冰箱的蒸发器、冷冻室的壁大多是铝制品,使用后铝壁上有机物会发霉变质,腐蚀铝板,损害制冷系统。冰箱内胆的塑料在常温下亦比低温时容易老化。因此在连续正常使用时,反而能延长冰箱的寿命。 从卫生角度来看,冬天虽然气温很低,可是一日多变,对食品的保鲜很成问题。毕竟放在冰箱里保鲜可靠。 冰箱如果停用,一定要彻底洗净,并用滑石粉保护门边的橡皮封条。冬天即使不用电冰箱也不用搬,更不能用塑料布包罩,以免内部阻塞和使外壳变色剥落。另外,还要经常揩擦,做清洁工作。 天气入冬转冷后,不要为了节省电而把冰箱的温控器调到较低的档次。因为档次调低后,温控器的弹簧拉紧了,压缩机即刻启动运转,并且运行时间缩短,但是电
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
本来是想通过计算热负荷来衡量一下压缩机选用多大的制冷量,但是对一个300L的风冷冰箱来说,我只是计算了冷藏5度与冷冻-18度时候各自的箱体漏热量,是否还要加上箱内空气由环温下降到5度和-18度时候的消耗的能量呢?压机一部分维持漏热,一部分维持负载温度很定,请高手帮忙回答下我理解是否正确。
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
冰箱除霜很重要,直接影响制冷效果与节能,实际中很多冰箱都不能自动除霜,还得靠人工清除,每次除霜不仅冷冻室内的原有低温会被全部消耗掉,有的时候遇到霜层厚实时,用热水洗抹又颇费时间并且非常的麻烦,如若用铲除法又于箱体不利,除完霜后重新恢复低温所需时间也长,势必大大增加电耗。 为什么要给冰箱除霜 因为现在很多冰箱都没有自动除霜装置,所以要保持冰箱里有一个良好卫生的环境。所以这是必要的。冰箱一般都是存放食物的地方,各种食物的杂质和霜都会结成冰霜和留再冰箱里。长期下去冰箱里会不卫生,特别是容易出现异味。定期清洁冰箱是必要的。 冰箱除霜的方法 1
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
代做工程预算.造价(yusuanw
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。
我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?
自家用冰箱出现冷冻室霜很厚,但冷藏不制冷,重新换氟-R22后,冷冻室可结霜(运行约3小时后),但冷藏刚结霜时压缩机热保护,何故?(此冰箱因管漏,05年换过铜管,后一直正常,8月份出现故障后,曾误加了R12,但已抽真空近1小时后才加氟)
本人在实际的生活中碰到一个问题: 家用冰箱制冷装置正常,就是冰箱用久后,保鲜柜里的食物和水果保鲜功能变差,而且会有异味!! 那是当今冰箱的一大问题!!请各位讨论一下!!产生原因 排除方法谢谢!!
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
请问冷柜(或者冰箱)的制冷负荷怎么计算,有没有什么估算的方法或者计算法则.比如一个80L容量的冷柜,要求温度在-18度以下,请问制冷量是多少?谢谢各位!