本小区共计10栋楼 没栋两个单元,每单元电表箱内安装电能均分器一只。送电后运行24小时后总开关老跳闸,检查发现。如果电能均分器的出线开关不合闸就不跳闸。合闸后运行几个小时就跳闸。白天不显著。晚上跳闸的频率高一些。接线方式没错。下附图纸及均分器说明书。小弟经验浅薄。老师们帮助一下。谢谢!
我负责一项工程,一打雷开关就跳闸,经查原来是开关的失压线圈上的二级管被烧毁了,所以引起开关失压而脱扣跳闸,开关是正泰公司生产的DW17开关。而在开关的电源进线处有3个氧化锌避雷器,型号是:HY1.5W-0.5/2.6,请问各位朋友有什么好的解决方案。在此多谢了:handshake
插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
最近单位宿舍漏电开关总是出现频繁跳闸,我也去看了很多次而且是不定时的。开关检测也没问题,各用户的漏电开关1个也不跳。总开关是正泰的正泰DZ20L-250系列剩余电流动作断路器(漏电电流是200mA),供电系统TN_S。做检测时将用户全部开关断就不会出现,但一有用户使用就会跳闸。以前是同样的使用安装完毕后多年也没出现问题,电力公司每个单元加装总开关后大约1个月左右就开始出现这个问题,现在我也有点束手无策。请各位老师帮我出个主意,谢谢。
一个奇怪跳闸问题,请家分析下 因为无数据线无法将图片放上来,有个配电箱:总开关200A/4P,附近分开关分别是,100A/4P漏电开关4个,100A/4P空开一个,前几日发生相短路事故!造成10KV总开关跳闸!而总箱内的所有开关不跳(一个喜欢玩手段玩心计的老总比电话我时说的话),2小时后送电正常. 后来我收到图片看到,是一个大负荷开关下端烧黑!开关都烧坏了, 我估计分析问题有以下几个: 1.接线工艺不规范,无使用线耳端子接, 2.接线端松动(被人故意拧松或安装不好造成松动) 3.开关质量问题, 如果按故障去考虑话,相间的短路,应是本开关100A,或总开关200A跳闸保护了,很少会是10KV的开关跳闸的,我很怀疑那个玩手段的老总的说话,从开关的动作时限去讲,都会是100A的LCD跳了.或200A德力西总开跳闸,因为此开关刚装去几日就出现一次跳闸,原因是末端一个漏电开关箱被接线松动造成的保护!也是说得力西200A总开是无问题的!我只能是更怀疑那个狗总的说话问题了,他的用心都是.............
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
总开关为CB000,机柜总电源开关CB001.运行约几分钟或十分钟左右CB000开关跳闸,(开关为C63,正常负荷不超30A)其余所有开关均不跳,机柜漏电保护未动。检查发现由CB000至CB001连线L.N线接反,换过后一切正常,请各位分析原因
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。4、开机运行一段时间是指:有时候是开机4、5小时,有时候1、2小时,无固定时间,但是好像第一跳闸后,如马上合闸开机,再次跳闸的时间会很短,有时候半小时,有时10几分钟。5、即使是在跳闸后,重新开机运行时一切正常,就是会不定时出现跳闸现象。6、家里另1台空调在另一条线路上,运行正常,不会出现上述故障。请求内行人员帮我解答下,是何问题,难得不得不换空调了吗?另外,维护人员建议我跳过断电器,直接接空调,可否?谢谢!!![
我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。 想请教这是什么原因,头大啊!
断路器无规律跳闸,可能原因只有一种——少量过载跳闸。
我家在农村,现在总开关是比较老的闸刀开关,然后接了个漏电可是最近闸刀开关的熔断丝总是烧,想换个先进点的开关,请问用什么类型的好?家里有个大1.5P的空调,1个电冰箱,冬天有时用电暖器,还有电饭锅之类的。
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
昨晚车间主任打来报修电话,说厂里的牵引机坏了。来到挤压车间,问他是哪台坏?
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?