最近做了一个项目,甲方没有提供景观的上口电源位置,我假设的取电位置,整个地块用电,包括室外照明、室外水景的照明、水系统泵的用电。我设计了一个室外配电柜,总的断路器选的C65N-C63A/3P,引出多条回路,给末端的灯具,同时有回路供水景的配电箱的上口电源,水景有4个,水景1-3的总的负荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW现在施工单位说水景按照1开启 2开启 3开启,当水景3开启时,我室外配电柜的总的闸(C65N-C63A/3P)就跳闸!!!!!!请问什么原因?
我这里有栋楼的总闸是 4P100A的漏保,最近老是不定时的跳闸,每天早上来上班都是跳闸的,白天也不定时的跳。我先叫他们把所有的用电设备都拔掉,第2天还是跳闸。第2天拔电,所有电灯都关了,包括路灯,还是一样的情况。然后我就没招了,我这个漏保的上端是直接从变压器下的断路器拉过来的,不存在共零的。拆开插座发现都是拿来插的,不是用螺丝拧紧的。接触应该都好的。我查了下可能是零线漏电引起的,说要用摇表一根一根的查过去。我想问下具体的操作步骤是怎么做的?是不是要把所有空开的 出线都拆下来,还要把零线接线端子的零线都断开,然后要怎么做呢?如果测?摇表的2根线要怎么接?谢谢 急用!!!
我们做的一个工程,已竣工投入使用,现在问题是,在市电停电后恢复供电时配电房总闸会跳闸,需要先把各楼层配电箱的总闸和分闸全部断开后才能合上配电房总闸,之后再合上各楼层的总闸和分闸。大家帮忙找找原因!看看是不是设计方面有问题,如果有问题,可能出在哪里!
电热水器功率大约3000瓦,使用15分钟左右就会跳闸,电热水器的漏电保护还是绿的,而且电热水器不拔电的话就合不上闸,请问这一般是什么问题?
我们的一部15T/3T天车,当主钩电机正反转接触器切换时,有时会造成电源总闸跳闸的后果,重合闸后工作又正常,每天会有那么一两次,是何原因?盼高手予以解答。接触器采用CJ12-150/3,两个接触器之间采用电器连锁及机械互锁。
本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 编辑 位置:广东停电时间:12月起晚上凌晨3点-4点问题描述:从12月开始,楼层电闸经常凌晨3点-4点跳闸,住户家里漏电开关没跳。月初仅是隔2、3天跳闸一次,从上周六开始,每天晚上都跳闸。联系物管电工,表示是其中一户漏电,昨日将该户的插座全部更换,也让他家关闭全部常开电器(热水器、电饭煲、饮水机),但是今早还是发现跳了。现在想向各位求助,有什么办法能自检各住户是否漏电?因为物管电工拿工资办事,晚上12点就下班,每次跳闸之后物管也就上来推回去,也不告知我们原因。如果不是用户漏电,还有什么问题导致?因为平常白天和晚上均不会跳闸,仅凌晨跳闸,应该不存在用电负荷过高的问题吧?求帮忙,谢谢各位了!
三相五线供电总闸是带漏电保护的老是发生跳闸的故障。首先得确认总闸带漏电保护的接线是否正确?三相五线供电制接地系统正确的名称是TN-S系统。接地线PN与电力糸统联接的、零线N不与电力系统接地点联接。也就是零线N和接线PN是独立的相互不得连接在一起的。一般在用户使用4极4p空气开关作总电源时接地线也是单独安装不与零线混在一起安装的。现在总闸带有漏保的接线必须安照带漏保的接线图安装;
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
TN-S系统配电室总闸工作零线一直带电180v左右,变压器出线端工作零线未作接地,最近总闸老是跳闸,会不会是工作零线一直带电的原因?求助
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
代做工程预算.造价(yusuanw
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!