近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?
压缩机功率7.5kw,本身带控制柜和保护接地。进线采用5x10,配电选用微断D32A带漏电保护,结果电源一通就跳闸。断路器换成D32A,不带漏电保护就能够正常工作。请问大家,这是什么原因造成的,难道是漏电电流小了30MA
我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因
请教各位,我在一单位更换电缆,原本运行正常,后来麻痹大意,把电缆AC相接反,送电时,开关一合马上跳闸,后来更正后,送电正常,不知各位高手碰到如此问题没有?
有一台800的变压器,低压总保护1000A的低压万能断路器(整定电流1i),下面带了6路250A,2路400A的普通断路器,当用户电缆有故障时总万能断路器老是一块跳,引起整个变压器低压停电,有解决的办法吗?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 编辑 ]
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
箱变630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平电动储能 控制电压:AC220V/欠压电压 AC220V。请教箱变低压回路塑壳400A断路器不跳。现在跳DW17 是没原因 求解??????????????
各位高手,最近遇到个难题,我这边一个售楼处,一共三层,三楼未投入使用。是从临时箱变引入电源。最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳。昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳闸。今天上午单独分别送一楼,二楼的电也不跳。下午一起送电,五分钟箱变跳闸。初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
10KV断路器的操作机构的合闸,跳闸线圈回路中串接的跳闸指示,合闸指示灯,如果直流220V控制电源,那么指示灯是不是分压较大,不然线圈就要动作呀,是这样吗? 合闸,跳闸线圈是一种什么线圈?
我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。
我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?是不是产品质量还是其他的原因?
前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q
设计院将真空断路器跳闸线圈反接,将断路器常闭点串接到断路器跳闸回路41点上,具体见附件,请高手看看,这样会不会有问题的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 编辑 ]
单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。请各位大侠帮我分析一下。
各位高手,我单位总柜CW1 2000/1000智能断路器总是间隔六天,晚上8:50无故跳闸(曾发帖“断路器离奇跳闸”),现怀疑某个设备在作祟,请教什么设备可能有这样的作用,我实在是查遍也没发现,断路器控制的是一幢办公大楼。
各位大虾好:现场情况是这样子的,有一台RMW1-2000A的低压进线断路器,整定模块电流显示不正常,有时可以超过2000A,有时为600A,数字不定,于是跳闸了,显示为短延时跳闸,最后把联络开关的同一品牌,同一型号的断路器更换后,送电正常,请各位给点意见,这是脱扣整定模块的问题吗?我在网上查了一下,好像是人民电器厂的,但是现在人民电器太多品牌,想更换模块,或断路器,请各位指点,请多提宝贵意见,急!!!!!
1.昨天晚上接了一台风机 380V 3KW 6.2A 电线的距离大概30米左右,断路器为3P32A 3*2.5平方电缆,合闸后风机运行了5秒左右,断路器自动跳闸,而且电箱的总开关3P32A也跳闸,开关的上端断路器也被冲跳,原来每天都是这样操作的,没有跳闸现象啊,但是我把断路器合闸后风机又可以正常运行而且也不跳了,这是什么原因,请帮忙分析下,多谢~·接的是消防电源上的,没有办法,附近没有电源,知道违规~