CF是空调的故障代码(简称CF全程Cngdl Fdajand意思是电板复合震动频绿)。室内机显示屏CF,则是系统监测到过滤网脏了。关机拔到插头,再把过滤网取出清洗。清洗后等20分钟后在插上后CF显示消失。 空调一般都有故障诊断功能,出现问题自己会诊断出那里不对,并以字母和数字的形式显示出来,以便维修人员快速的判断故障所在,那么如何清理过滤网呢? 首先,将空调的前盖打开: 双手同时抠住面板的两端,然后稍微用力将面板拉开一个角度。 然后取出过滤网: 不同型号的空调的卡口不同,但是都没有螺丝,所以取下来非常方便。 洗过滤网: 用吸尘器 、吹风气或用水清洗空调过滤网,用力不要过猛以防造成损坏。<
我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?
本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产
很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?下面贝贝猫小编来谈谈空调漏电跳闸的原因以及解决方法。 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。 空调漏电保护器不正常跳闸: 是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千
前几天单位设备跳闸,一查原因是三相其中一相对地,万用表电阻档量的,逐段排除,最后锁定是空调的插座,这个插座是三孔的,L是380V的一相,N是直接接地,还有一孔接地,空调是220V的,请问大虾们为什么会跳闸?
家庭照明,总开63A 漏电开关,空调开一夜,开关发热,就回跳闸 ,用万能表测量 没有漏电,但是经常在早上5点多就跳闸了,是不是开关的问题 ,是不是开关发热就会跳,还是不够用.
空调冷却水泵75kw的电动机实行星三角启动,总开关是ABB250型250A的开关,在转换成三角型的时候会产生跳闸现象,切换时间我设定在6-7秒,在启动运行以后实测电流没有超过额定电流请问这是开关承受的启动电流太小吗?多谢!多谢了
大家好,今天我们食堂一立式空调使用时突然听见“嘣的一声”,电源处3P空开跳了,再推上去还是嘣跳!很响的。前些时间也是有这种情况,所以就没用那台空调,过了几天推上开关没问题了,用了一段时间今天又出现这问题。后来车间找人换了个D63微断,以为是过载了,或者空开坏了,可是换后还是一推上去过个几秒,“嘣”的一声空调跳了!有没有师傅见过这种情况啊,是怎么回事?空调坏了?哪儿短路了?
使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!
大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。 施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。 我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右
格力柜机KFR-60LW/G411Dy,正常使用8年,今夏开启前清洗过滤网,并在关机未切断电源时用湿布擦试,晾干后开启1~2小时漏电保护器跳闸,总空开和漏电保护器均已换新,都是40A,仍然是开机制冷一段时间(有时十几分钟,有时1~2小时)后漏电保护器跳闸,之后开关推不上去,此时用摇表测量室内机插头,L与地是0兆欧,N与地是0兆欧,用摇表量配电箱是正常的,几个小时后开关又能推上去并正常使用空调,然后问题会周而复始,如果断开柜机这条线路,其他电器同时开启(包括2台1p挂机)长时间都没事,自己感觉家中的线路和开关应该没问题,若是压机的问题,是否只能更换压机?费用是否很高?如果比新买一台柜机少不了多少,那不如直接买新的算了。请各位高手赐教,谢谢!
各位,我们的空调机房刚刚投入运行,现在有一个问题,温水水泵(电机35KW 空开80A)起动时须将水泵阀门关小至总阀门的十分之一才能起动,四台水泵,只有一台不用关阀门可直接起动,而且剩下的三台水泵运行过程中有跳闸现象。师付说是泵有问题!水泵厂家从山东来说水泵没有问题,说这种水泵就这种特性。电机厂家从河北来说电机没有问题安装的说安装没有问题电控柜厂家说控制没有问题软起动厂家从是海赶来说没有问题现在我有问题,请教各位我应该如何办,我认为水泵应该能直接起动。
紧急求助,空调影起总开关跳闸问题。之前空调运行一直正常,前天晚上还开了一夜到昨天早上6、7点关掉,昨天8点半左右重新开机,到10点多跳闸,后反复出现运行一段时间后跳闸问题,望达人帮忙解答下:1、空调为TCL 1.5P挂壁式,2001年安装。单独线路。2、电源总开关为带漏电保护装置的D47型号,具体我说不上来。3、目前故障是,开机运行一段时间后导致总开关跳闸。换了线路接空调,换了电容,仍无法解决。维护师傅也说不出原因。4、开机运行一段时间是指:有时候是开机4、5小时,有时候1、2小时,无固定时间,但是好像第一跳闸后,如马上合闸开机,再次跳闸的时间会很短,有时候半小时,有时10几分钟。5、即使是在跳闸后,重新开机运行时一切正常,就是会不定时出现跳闸现象。6、家里另1台空调在另一条线路上,运行正常,不会出现上述故障。请求内行人员帮我解答下,是何问题,难得不得不换空调了吗?另外,维护人员建议我跳过断电器,直接接空调,可否?谢谢!!![
故障现象:1、箱变内空调供电回路开关型号为DZ20Y-400/3300 315A 。2、空调总配电箱开关型号DZ20Y-400/3300 250A 。3、最近经常出现箱变空调回路开关和总配箱开关同时跳闸的问题。4、经检查250A的开关散热没有问题,要是开关热元件不良的话,应该不会两个开关同时出现跳闸.电缆端子连接处应该不会发热。5、各空调插座回路的空气开关有2个掉闸,原因不明,暂时停用,现在电路运行10天没有出现跳闸。6、请问故障原因是什么,如何检查排除故障。7、望各位多多指点,谢谢!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
新装修了一套房子,别墅4层楼,小区配电箱电表前空开是3P三相三线100A,表后是63A三相三线空开,家里总空开是40A三相4线空开,家里装了中央空调,外机空调是2个1.5P的,昨天测试空调加热功能,4层楼所有送风全开,所有灯具全开。5台电视全开,10分钟后家中总空开跳闸,表后空开不跳,后找电工过来换了家中空开为100A三相四线空开,再次测试,出现家中总空开不跳闸,表后空开跳闸,电工说表后空开需要换成100A的空开合理吗?换了以后家中短路,空开能灵敏反应吗?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
1月份做的一个办公装修,两路进线,一路10MM进线接了照明插座和5个0.5KW室内机的,另外一路16MM进线我接了两个三相五匹4.7KW外机,一个2.7KW三相室外机,两个5.5KW单相室外机(空调和通风管都是物业统一安装的).使用了半年多了,其中一个4.7KW室外机的继电器经常会跳闸,其余运行正常.都是松下的变频空调,跳闸显示故障为25,(电流异常).空调公司和物业都推脱是设计的责任,说设计的三相负荷不平衡导致空调跳闸,还说这一路挂的负荷太多导致电压下降不稳定.实测三相不平衡情况确实存在且较大.作过两次不同的测试,一次所有负荷切断,仅打开这个空调,室外机也会跳闸.还有一次是将另外一路三相五匹2.7KW空调切断,投上这个空调以后运转正常,再陆续投上其余空调都正常.怎么会这样呢?各位帮帮忙想想问题出在哪里?