首页 课程 资料 论坛
  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 总箱总漏电开关保护经常跳闸的问题

    一座大楼8层,每层办公室7间,大用电设备只有空调,最多早上各间泡泡茶,用电量不是很大,为什么经常跳闸(2、3个月),最近空调也都没这么开,是不是总箱市政进线问题

  • 多开4个灯,漏电开关为何就跳闸呢?

    有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因

  • DZ20LE-漏电开关频繁跳闸

    各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?

  • 求助!漏电开关跳闸的问题

    有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?

  • 零线接地也漏电开关也跳闸?

    按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢

  • 漏电开关越级跳闸怎么解决

    我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊

  • 漏电开关经常跳闸的原因分析,作为电工应该要懂

    1、排除总开关质量问题或接线是否正确。 2、拉下所有分开关,合上总开关。顺序合各户分开关,当出现跳闸情况,就是该户有问题。然后在该 进户开关处以同样方法查找漏电电器的位置。 3、如果按上述方法试送后总开关没有跳,说明引起跳闸的电器应该间歇使用的,应当逐户了解有没有使用什么电器就跳的情况。排除这种情况后,就应该是一些自动间歇运行的电器了,如冰箱、空调、电热水器等,那就需要逐个进行排查了。 测量一下设计漏电量,如果漏电很大又可以排除是电气故障原因引起的漏电,可以将漏电开关漏电整定值调大一级,如果已经是最大值(500mA)则只能将漏电保护移到下一级了。 有时跳,有时不跳,照明的和插座分开的,有时分别跳,把插座全拔了不跳了,但是你不管插哪个,都是有时跳或不跳,很难处理,只有把漏电的部分拆除了。   1、可能你的线路存在问题、现在施工放线时不按要求做、在穿线时、直接穿、没有保护、使线在穿线时线损伤。 2、因照明回路未接接地、影响

  • 路灯安装漏电开关后跳闸反思

           前段时间接到某路灯管理单位电话,说之前安装上的智能漏电开关跳闸,无法合闸。接到电话第一时间赶到现场处理情况,到达控制柜通电测试,智能漏电开关确实无法合闸,经现场绝缘测量,黄0.008 绿0.016

  • 我选的开关相线漏电能跳闸吗?

    我选的开关相线漏电能跳闸吗? 我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?

  • 关于漏电开关试验按钮不跳闸的问题!

    本人自从干低压这行以来,经常碰到漏电微断开关,在使用初期就出现试验按钮不跳闸的现象,每次都是给客户更换产品,而更换下的产品,检测后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的时候就消除了该现象.我想问的是,究竟有那些情况会造成,合格漏电开关试验按钮不跳闸的现象!希望大家能给我解释的详细一点!谢谢各位

  • 漏电开关跳闸怎么回事-急

    各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!

  • 电脑插座回路的漏电开关跳闸

    现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]

  • 漏电开关跳闸问题(疑惑,求解!)

    工程中有几个LED灯具回路出线漏电开关不定期跳闸,具体情况是这样的: 1、灯具是LED灯具、220V电源输入,在灯内转换成DC24V,每个回路有22盏灯,每盏36瓦,第一盏灯内装有信号放大器; 2、出线电缆采用ZR-YJV-3*4,但灯具处采用3*4软缆,每盏灯均有驳口; 3、出线开关为施耐德双极16A漏电开关; 4、灯具的开关有智能模块控制; 5、跳闸情况是这样:上述几个回路不是每次开灯都跳闸(开关没显示为漏电跳闸),每次跳一两个回路,开灯瞬间跳,但重新手动把开关打上去,没事!而且重新合闸后,回路正常,不会再跳闸。 想了多种可能,都解决不了:以为漏电开关太灵敏?换了开关不行;换智能模块?不行;接线不良?跟紧开关进出线,还是不行? 电源线驳口松动会不会引起跳闸,还是灯具问题?请各位大虾指点啊

  • 家庭配电漏电开关偶有跳闸分析

    现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。

  • 疑惑:漏电开关频繁无负荷时跳闸

    请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)

  • 谐波会引起漏电保护开关跳闸吗?

    我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。

  • 住宅干线总漏电开关跳闸问题

    最近甲方反馈了一个问题:户内配电箱老是不跳,跳低压配电间住宅干线回路总漏电开关500mA,住宅干线总漏电开关跳闸,这个是什么情况,希望有高手能出来解答这个问题!在此先谢谢了~~~

  • 受不了了,为何漏电开关老是跳闸?

    项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示

点击加载更多

漏电开关经常跳闸

漏电开关经常跳闸专题,为您提供漏电开关经常跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电开关经常跳闸 相关的专业交流讨论,更多漏电开关经常跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

跳闸线圈

漏电保护器老是跳闸