本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸: 一、短路跳闸: 在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。
现在一个直流屏应用在 一个化工厂内 交流进线为单独从低压配电柜中引出.现在 交流输入开关 老是跳闸.空开为 siemens 2P 的10A ,一个月中 有6到7次 跳闸.但是直流屏内整流器无故障,合上后有可以正常工作.常规交流进线电流 也就5A .请教 是什么原因 能够造成这种现象??????????????//急^^^^^^^^^^^^^^^
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
家里总控空开没有问题,只有分管插座的空开会无规律的跳闸,有时候用的时候不跳,没用的时候跳,有时候用的时候也跳,有时候所有插座下的东西全拔了也跳,搞不清楚状况了,就大神帮忙分析下呗!谢谢……
一、空气开关跳闸故障原因分析跳闸主要有三种情况:1.线路哪里有问题,有线路接地了,或者线路碰头了,可以找专业人士进行检修。2.家里的家用电器有问题,要一个个排查过去。3.电流负荷过大在排除了前两种情况后,可以确定造成空气开关跳闸的原因是负荷电流超过了配电断路器的额定电流或者出现短路故障导致电网电流瞬间急剧增大,断路器跳闸是正常保护动作,三相负荷不平衡因为某一相的电流值高于其他两相,可能导致该相负荷电流超过断路器的额定电流,即单相过载,从而引发断路器的过载保护,导致断路器跳闸。空气开关会跳闸的原因一般有四个:过载保护、电路短路、漏电、欠电压,这些都会造成空气开关的跳闸。 1、线路老化漏电,这样会造成火线和零线都有电。这个时候可以检查漏电保护器,如果跳起则表示电器漏电。 2、负载的接头不够牢固,
两个单p的c10空开并联,分别连两个挂壁空调,当我推其中任何一个空开的时候,所连的空调正常使用,但是两个一起推上去之后,两个空开就都会跳?哪位大神可以解释下。
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:Ii=6
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
工地塔吊与其他设备共用二级箱,有250A漏保2个,160A漏保2个。其中塔吊接了250A漏保上,其他回路接三相用电设备时塔吊漏保不会跳闸,但是接220V设备时塔吊漏保就会跳闸。这是为什么?
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 编辑 前两天单位的一个400V配电室中分支母排发生短路故障,造成其上级10KV配电室的进线开关跳闸,一个月前刚做完预防性试验,但是出现越级跳闸,不知何故,哪位大侠帮忙给分析一下原因吧,谢谢啦(保护定值按照设计院设定)
电工是技术工,这一点是毋庸置疑的,凡与技术扯上关系的,都有让人伤脑筋的时候,听一位物业电工朋友讲了这么一件事,小区有位业主,家里厨房空开是16A的,每次厨房用电水壶烧水,蒸饭,炒菜的时候,当厨房电器齐上阵时,家里厨房空开就就嗡嗡作响,虽说不是太大,但总让人听着不舒服,业主也是有点用电常识的人,他最担心的是这样一直下去会引起更大的问题,于是就找物业电工去看看。 我这位电工 朋友的思路倒是也很清晰,首先:他检查了开关进出接线没问题后,排除了接线问题的可能性。其次他让业主把厨房的电器一样一样打开,发现随着厨房用电器的增多,声音是逐渐增大,特别是电热水壶开启后,声音一下明显好多。这说明两个问题:第一,空开随着电流增大而发出声音变高,说明空开可能存在问题,要么空开电流承载量与电器都开时的电流不匹配,要么空开内部可能出现故障。第二,是电水壶内部也可有能存在问题,于是让业主去邻居家借了一个功率相当的电水壶来试了一下,空开声音依旧,排除电水壶的原因。 于是,故障落在了空开上。他又让业主去买了一个26A的新空开来换上,一方面这样空开额定电流用比原来大的,再加上是新