首页 课程 资料 论坛
  • 如何设计控制回路的跳闸保护?

    主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。整个控制系统正常状态下没有任何问题。调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。正常生产的时候,设备之间都是有工艺要求的,比如某个电机如果突然停止,后续工艺的电机必须马上停止,这些逻辑已经在PLC中实现。在调试的过程中出现这样一个问题,所有的设备空负荷运转,电机回路的其中一个小型断路器跳闸了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有电,该回路接触器仍然保持吸合,只不过主回路没电,电机自然不转了。这个现象在投料生产的时候是绝对不允许发生的,因为连锁信号全部接在接触器和热继的辅助触点上

  • 关于漏电保护器跳闸的问题

    有一个房间,电源是一个2P16A的漏电保护器,房间里插了5台电脑,2台打印机,一台热水器,这几天漏保老是跳,有时十几分钟就跳,有时一个多小时,漏保下端测对地绝缘电阻,两相都是500多兆欧,怀疑开关问题,换掉了,还是跳,这是什么原因呢?应该如何解决?

  • 【求助】大家看看这个保护跳闸的原因

    【求助】大家看看这个保护跳闸的原因

    电压等级10Kv,现在开关柜KYN28-12,有2台。一台柜子下面有2台变压器(10/0.4,1250KVA)并列运行;另一台高压柜下带一台变压器(10/0.4,1250KVA),因为负荷分配和项目扩产的原因,这台变压器再和另外两台变压器并联。问题来了,某天某时,这两台高压柜同时跳闸,另外的配电中心的高压进线柜和3台高压电机(10KV)未跳闸。查询微机保护记录,B相过流I段跳闸,故障录波如下,大家给把把脉吧,不是干继电保护的,向大家请教学习中,谢谢。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:19 编辑 ]

  • 请教:为什么两个漏电保护器同时跳闸

    现象如下:配电盘中相邻的两个漏电保护器,分别是两个房间的插座控制开关,若两个漏保同时闭合,则任意一个房间的插座用电,两个漏保同时跳闸;若只有一个漏保闭合,则相应房间的插座能正常工作。请问:原因是什么?如何检查确定故障位置?谢谢各位前辈!在线等。说明:1.这两路不是同一相,输入相线分别是绿色和黄色,输出都是红色火线。2.这是新建筑,刚交付使用。3.跳闸的漏保是2P漏保,总开关是4P空开。

  • 请教这个漏电保护器跳闸的原因

    各位大侠 有某些问题想请教大家 现有一表箱 进线开关 为DH-A 智能电气监控 然后 经过表到进户开关(单p微型断路器) 进线开关没有合闸 为什么DH-A上面显示有漏电电流 ?请各位大侠解答 谢谢

  • 漏电保护器跳闸排查三招

    一 试送投运法 可分两步,第一步,检查漏电保护器自身故障。方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除,再合保护器。若无法投运,则是保护器故障。若正常运行,则保护器无故障。第二步,检查配电盘或线路。方法是:先将各路出线或熔断器切断负荷,若无法运行,则是配电盘上有故障。若正常运行,则不是配电盘故障。确认故障发生在线路上。 二 直观巡视法 巡视人员根据故障现象进行分析判断,对保护区进行检查,着重点应放在线路的转角、分支、

  • 如何避免漏电保护器频繁跳闸?

    从漏电保护器的工作特性解释一下。市面常见的“漏电保护器”一般为"AC"型剩余电流保护器,用符号表示。其特性是“在正弦交流剩余电流下,无论突然施加或缓慢上升确保其脱扣”,即“漏电超限即断电”。该保护器主要保护参数是“额定剩余动作电流”,家用、终端设备用的一般是30mA。当“漏电保护器”检测到负载电路中的“漏电”电流值达到该值时,必须控制断电。在国家标准中,还有一个一般不为用户所知的参数“额定剩余不动作电流”,其标准值为“额定剩余动作电流”的50%。可以理解为:用户购买使用的“额定剩余动作电流”为30mA的“漏电保护器”,当其检测到负载回路有15mA以上“漏电”时,即有可能切断电源;当其检测到负载回路达到30mA“漏电”时,必须切断电源。单就剩余电流来说,在15~30mA之间有保护动作均为合格产品。负载及线路用的时间久了,绝缘能力会下降,再赶上阴雨天潮湿,漏电可能很容易超过15mA。如果您恰巧赶上了一个“额定剩余不动作电流”比较小的(比如16mA,也在合格范围之内),就会很敏感,老跳闸。30mA保护是国际电工委员会(Internatio

  • 多级漏电保护时常越级跳闸?

    多级漏电保护时常越级跳闸?

    来源:电力之窗 版权归原作者所有,侵权请联系删除

  • 漏电保护器频繁跳闸,请问怎么办?

    现象描述:设备中有3个漏电断路器,分别接三相火线和零线,漏电断路器额定电流为单相125A,设备运行时电流大约在60-85A之间,设备漏电动作电流设定值有30mA,50mA,100mA三档,按公司要求,现设定为30mA,现在频繁跳闸。 1.断路器下方主要是设备加热使用,大约有22个加热设备,怀疑一:每个设备正常运行时的漏电电流相加已经大于30mA,准备提升设备绝缘性,提高绝缘电阻。 2.供电电路中有谐波存在,谐波导致漏电误动作,目前已在漏电断路器前方加设滤波器,请问有用么?

  • 微机保护的跳闸方式是怎样的?

    做测试时,发现微机保护的跳闸方式不一样,如果速断电流一直加着,有的保护跳闸触点一直动作着.有的保护是瞬动一下,隔个几秒又会瞬动一下.到底哪种是合理的?有什么相关标准吗?

  • 咨询个问题,有关漏电保护器跳闸的。

    我们办公室是老楼了,加了个电磁炉中午做饭用。屋子的预埋电线很细,为了防止电线过负荷,我们从楼道接了根火线进屋内,然后用屋里的地线这样带电磁炉,合适为什么我们屋子的漏电保护器一直跳闸呢?漏电保护器接的是火线和零线。不明白。

  • “家用保护器”跳闸原因分析及防范

    家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因 1.1 检查保护器所处位置的情况。如果保护器处于潮湿或渗漏地方,其

  • 负载时漏电保护器不跳闸

    用的是三相五线(3*35+2*16)的二级电箱,100A的漏电保护开关,三级箱配的是德力西DZ47-2P-C16 问题是连接上负载一送电,出线端就没有电压了(不接线有,按实验开关要跳闸),而且不跳闸哪位大虾帮忙解释一下,新手在线等答案!谢谢!

  • 谐波会引起漏电保护开关跳闸吗?

    我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。

  • 关于电机启动低电压保护跳闸的分析

    在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?

  • 家用漏电保护开关为何会频繁跳闸

    如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就

  • 建筑总柜漏电保护开关频繁跳闸!!

    小区有一个总配电室,每栋楼房各有一个总配电箱,系统形式为TN-C-S,在每栋楼房总配电箱处作重复接地,现在出现的问题是总柜漏电保护开关频繁跳闸!!漏电开关是4极的.请大家帮忙分析一下原因.初步调查:1、线路摇测正常。2、漏电保护开关正常。

  • 采用漏电保护断路器,老是跳闸怎么办呢?

    我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。

  • ups前端安装漏电保护器跳闸

    ups前端安装漏电保护器老是跳闸是怎么回事

点击加载更多

保护跳闸

保护跳闸专题,为您提供保护跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与保护跳闸 相关的专业交流讨论,更多保护跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

跳闸位置继电器

家用空气开关跳闸