项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示
网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
本人最近遇到一个工程,这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电,第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。但是经用户使用反映,他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响。我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么?还有一点是这层的用电设备基本是电脑,共有700台,请问500mA的漏电是否足够?300mA可以吗?
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
我选的开关相线漏电能跳闸吗? 我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?
本人自从干低压这行以来,经常碰到漏电微断开关,在使用初期就出现试验按钮不跳闸的现象,每次都是给客户更换产品,而更换下的产品,检测后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的时候就消除了该现象.我想问的是,究竟有那些情况会造成,合格漏电开关试验按钮不跳闸的现象!希望大家能给我解释的详细一点!谢谢各位
前段时间接到某路灯管理单位电话,说之前安装上的智能漏电开关跳闸,无法合闸。接到电话第一时间赶到现场处理情况,到达控制柜通电测试,智能漏电开关确实无法合闸,经现场绝缘测量,黄0.008 绿0.016
各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!
现象:漏电开关跳闸这是公司因内部装修而临时搭的一个电源系统!不清楚有没有带PE线。一回路连了大概14,15台电脑!电脑基本放在地板上!开关可能是昨晚就跳掉了,白天来上班,电脑都关机的时候,漏电开关无法合上,然后就拔了几个电脑的插座,然后再合开关,就能合上去了!然后再开电脑就没事了,都可以开得了了!请问???是电脑漏电的原因吗?这两天下雨会不会漏电大点呢?还有其他什么原因,请大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 编辑 ]
工程中有几个LED灯具回路出线漏电开关不定期跳闸,具体情况是这样的: 1、灯具是LED灯具、220V电源输入,在灯内转换成DC24V,每个回路有22盏灯,每盏36瓦,第一盏灯内装有信号放大器; 2、出线电缆采用ZR-YJV-3*4,但灯具处采用3*4软缆,每盏灯均有驳口; 3、出线开关为施耐德双极16A漏电开关; 4、灯具的开关有智能模块控制; 5、跳闸情况是这样:上述几个回路不是每次开灯都跳闸(开关没显示为漏电跳闸),每次跳一两个回路,开灯瞬间跳,但重新手动把开关打上去,没事!而且重新合闸后,回路正常,不会再跳闸。 想了多种可能,都解决不了:以为漏电开关太灵敏?换了开关不行;换智能模块?不行;接线不良?跟紧开关进出线,还是不行? 电源线驳口松动会不会引起跳闸,还是灯具问题?请各位大虾指点啊
现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。
请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~
请教大家一个问题,我单位办公室有一个插座回路,普通2P漏电开关(20A),一共带5个插座,用电设备是4台电脑和一台打印机。现在情况是这样的此回路漏电开关总是周一早上来时发现跳闸,平时正常用时还没问题。跳闸后直接用万用表量回路相间电阻很小,但是拔掉插座上所有用电设备后阻值为无穷大,说明主线路没问题。大家帮分析一下这跳闸是什么原因呢?1、如果是设备漏电跳闸那为什么在使用过程中还没跳过,都是夜间无负荷时候跳闸呢?2、正常回路中带着电脑和打印机量电阻时电阻应该是多少啊?(我量时几百欧或者几千欧这样正常吗?)
如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就
我校一公寓经常发生总漏电保护开关跳闸,故障时,N线电流大于任一相线电流,判断为谐波较大,但不好确定跳闸是否由于谐波引起,特求助。