10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
如题,21柜总开关630A的4极漏电,下方出线开关NM1-100/80A到一照明配电箱,照明配电箱原来有两只DZ47LE-32/1P+n C25A漏电开关,分别出线到两个房间的插座。现场电工觉得开关小了,就给换了一只63A 3P+n的漏电开关,而且没有换线,也没有给开关的B相进线,出线直接接开关的A,C相了,中性线压一起接开关上的,前一阵一直好好的,今天问题来了,其中一个房间的插座只要一用电(如空调,打印机)就跳21柜630总开关。但就不跳63A那只(63A开关是好的)!把我搞晕了。后来我们设计来了,把63A开关那两根出线只接在A相上,就好了。我问是怎么回事,他只说原来那么接是错的,但我还是不懂啊,各位大师还请给小弟解惑啊?
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:案例一:某客户家卫生间长期通风不佳,插座部分的墙体阴暗潮湿,导线接头氧化严重,经常是洗完澡一段时间后漏电保护跳闸,后来经排查是洗澡后,卫生间更加潮湿,导线对墙体的绝缘变差,导线对墙体产生漏电流。后来经过对墙体进行防水处理,同时更换导线与插座,也在插座上安装了防水罩,使得该问题得到解决。案例二:某客户家到夏天以后,天气炎热,两台
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
我选用单元开关箱漏电开关为DZ20L-400/4300型的,漏电电流为300~500mA,分户箱漏电开关漏电电流为30mA,为什么单元漏电开关总是跳闸,而分户箱漏电开关不跳闸,没有发现电缆和线路漏电,帮忙解释一下是什么原因?
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
基本情况概述:1号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。2个分开关1-1,
10KV主变开关总是无故跳闸,掉牌显示是过流故障,可跳闸时没有带任何负荷,变压器空载运行。变压器容量800KVA。跳闸发生比较随机,有时候几个月一次,有时候一个月一两次。检查变压器外观无任何故障迹象(还没有做过耐压试验,过几天再做),请大家帮忙给分析分析是哪的原因。开关柜及二次接线煤尘较多,有一段时间没做清扫了,会不会跟这有关?但我看过二次接线及端子排了,虽然尘土较多,但还不至于引起线间的连电故障。还有不是开关自身的问题,因为已经更换过开关备件了,问题没有得到解决。很迷茫,请大家帮帮我。
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
昨晚车间主任打来报修电话,说厂里的牵引机坏了。来到挤压车间,问他是哪台坏?
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?