首页 课程 资料 论坛
  • 关于防火漏电报警器的问题

    请教各位大虾一个这样的问题:一个大商场各层用400A的防火漏电报警器,各相与PE的绝缘电阻为5M欧,漏电电流设为500mA,当负荷送到超过一半时,报警动作。请问这是哪方面原因。

  • 求教:漏电报警器工作原理

    求教:漏电报警器工作原理

    小弟初学电气,请教各位大虾,这漏电报警工作原理

  • 关于配电箱内的火灾漏电报警问题

    关于配电箱内的火灾漏电报警问题

    图中的纯动力配电箱不设,请教大家为什么不设置?

  • 漏电报警系统对电气火灾的作用

    预防电气火灾,设置漏电火灾报警系统是非常必要的,但不能单靠漏电火灾报警系统来解决,需要综合治理。漏电保护装置的设置应重点设防和一般监控相结合,不宜“一刀切”。文章还分析了漏电保护装置装设在三相和单相上不同的效果和作用,指出应根据需要配置。 随着社会的进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到46%。目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消 除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 1、规范规定

  • 哪些地方要设火灾漏电报警系统?

    如题,我有点弄晕了,不知道哪些场所要设火灾漏电报警探测系统?看到很多设计师设了。但这个是必须设的吗?好像规范上也没有说必须设。请高手指点一下。

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 【疑惑】关于审查意见之TT系统漏电只报警不跳闸

    关于审查意见TT系统漏电不跳闸……做一个乡下住宅的时候1、专家意见,乡下都是TT系统,所以不能采用TN-C-S(个人认为新建建筑是可以设置为TN系统的)2、专家意见,根据08民规(这个个人认为就是个垃圾,上面都是收钱写的条文)7.6.7进线漏电断路器应只报警不跳闸住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版) 6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:7 每幢住宅的总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。条文说明:七、接地电弧短路是常见多发的电气火灾起因,但电弧短路的电流小,一般的断路器和熔断器不能或不能及时切断电源,而具有漏电保护功能的断路器对电弧短路电流有很高的动作灵敏度,能及时切断电源,防止电气火灾的发生。08民规:7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定: 1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物

  • 关于漏电开关跳闸的问题

    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!

  • 漏电报警报警点以及设置位置

    高规中增加了漏电报警控制器,漏电报警控制器设置在什么位置,是房间内?配电箱内?还是顶棚上?怎么控制?有人用过吗?能否指导一下哪?

  • 关于消防水泵加漏电报警的问题

    如题,目前大多设计院水专业提供集水坑潜水泵为兼消防设备。潜水泵回路设计时设有漏电保护器,同时它作为消防设备时又不能带漏电保护,所以很多时候我们设计时为规避规范要求就在图上备注漏电仅报警。但是对于这件事我一直心里没底,有两个问题我一直没法找到答案。希望好心人帮我解答一下,再说说大家平时对于这个问题是怎么处理的可以参考一下。感谢! 1.一般来说潜水泵控制箱无论是上级出线还是回路进出线我们普遍采用微断比较多,据我所知道的一些品牌,微断是没有漏电仅报警这种功能的,只能动作于跳闸。我之前有看到过别的院设计的图纸中断路器不设漏保,在回路上加设剩余电流监测装置,这样可不可以呢? 2.如果这个水泵漏电仅报警不跳闸的话,万一被人体接触到,是不是比消防时候水泵不工作了更危险呢?个人感觉一个车库可能不止一个集水坑的吧,是不是只停掉一台水泵消防时危害会

  • 火灾漏电报警系统在平面要不要表示出来?

    我见好多人的图都只做了系统,没在平面画出来的的。画的话也只有几条线了。如果要表示的话,火灾漏电报警是不是应该和自动报警系统一张平面呢?你们是怎样做的!!!

  • 防火漏电报警器在高层建筑中的应用

    1.电气火灾的原因和危害性我国的电气火灾大部分都是因漏电和短路而引发的,在低压配电系统中, 电气线路的漏电和短路是导致电气火灾发生的根源和重要原因之一, 并对国家经济和人民生命财产构成了很大的威胁,应引起大家高度的警惕和重视。 当电气线路和电气设备的绝缘受到损伤而导致接地故障,主要是指相线对地或与地有联系的导电体之间的短路,包括相线与大地、PE 线、PEN 线、配电和用电设备的金属外壳、敷线钢管、桥架线槽、建筑物金属构件、上下水和采暖、通风等管道以及金属屋面、水面等之间的短路。当发生接地短路时在接地故障持续的时间内, 与它有关联的电气设备和管道的外露可导电部分对地和装置外的可导电部分间存在故障电压。 此电压可使人身遭受电击, 也可因对地的电弧或火花引起火灾或爆炸,造成严重的经济和生命财产损失。 电气短路主要包括金属性短路和接地电弧性短路两种: 金属性短路是由导体间直接接触,如相与相之间、相与N 线之间短路,其短路电流大,短路点往往被高温熔焊,金属线芯产生高温以至炽热,绝缘被剧烈氧化而自燃,火灾危险甚大,但金属性短路产生的大短路电流能使

  • 合理应用漏电报警系统预防电气火灾

    随着社会的不断进步,建筑智能化、电气化的发展,建筑物内部各种电气线路越来越多。根据不同城市的统计,每年由于电气线路过载、短路、施工不文明、绝缘材料老化等原因,使导线或电缆的绝缘材料损坏引发的火灾中,电气火灾数约占总火灾数的30%,在公共聚集场所甚至达到了46%.目前的火灾自动报警是在火灾发生前,建筑物内产生烟雾或温度升高,被灵敏度较高的感烟或感温等探测器所察觉而报警,但这些探测器对线路损坏而产生的微小电弧是无能为力的,正是这些电弧的“星星之火”产生的高温,引燃了附近的可燃物造成火灾。因此,《高规》中提出要设置漏电火灾报警系统,准确实时监控电气线路的故障和异常状态,及时发现电气火灾的隐患,及时报警、提醒有关人员去消除这些隐患,避免电气火灾的发生,这无疑是防止电气火灾的一个有力措施。 根据《高规》GB50045-95(2005年版)第9.5.1条的规定,高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。《高规》第9.5.2条又规定,漏电火灾报警系统应具有如下功能:

  • 供电部门对重要设备需漏电报警的要求!

    好奇怪,起码是我觉得!审图公司提来提去都是那些问题,而我们本地的供电部门所提的问题都是看时间段的,他提过的,你改了,到多一段时间,他自然又有新的问题提出来;近段时间提的就是对重要设备需漏电报警的要求问题,由于高规上说重要设备漏电宜设报警,但是有一本国家的白皮书上说应报警(不知道理解上有无问题),我的理解是设那种只报警不跳闸的漏电检测设备,而高规上说的是整个工程一个自成的漏电报警系统,就想消防自动报警一样,所以供电部门提的问题都有他的道理,但究竟是就地报警还是要在有值班人员的地方报警就未明确!如果大家对这个问题有经验或个人见解,请广发意见!

  • 请问:漏电报警系统到底应该做到什么程度?

    关于漏电报警系统,大家都是怨声载道的,王厚余老先生也是不止一次的批评过,但规范既然规定了,我们还得实施,谁也不敢和规范抗衡啊!尽管它是不合理的!请问漏电报警系统大家都是怎么按规范执行的呢?我看有的厂家的样本里,图很麻烦,给甲方增加的造价很多!怎么弄啊?难道真的是按厂家的样图来做嘛?

  • 潜水泵控制箱中的漏电开关只报警不跳闸,怎么设置

    规范要求潜水泵要求,漏电开关只报警不跳闸,而在标准图集10D303-3 常用水泵控制电路图,水泵控制箱的系统图中没有提及漏电开关只报警不跳闸,是不是可以按标准图集设置,还增加漏电开关?谢谢!

  • 【求助】漏电报警器,这种情况下会报警么?

    以下这些情况会造成漏电误报警么?因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了1.三相电流不平衡2.某一相接入了过多的负载漏电报警器一般只用在照明回路么?有什么情况会造成漏电报警?

  • 《民规》中火灾漏电报警规定的这条如何理解?

    民规第13.12.2条规定:火灾自动报警系统保护对象分为二级建筑物或住宅,应设置接地故障报警并应符合本规范7.6.5条的规定。疑问1:7.6.5条规定的是过负荷保护的内容,而13.12.2条的条文解释和7.6.5条根本对不上,更像是7.6.7的规定,这个地方是不是错了,如果是错了,有没有发过正式的修正文件?疑问2:如果保护对像等级为二级,接地故障报警如何设置?是不是断路器采用带接地保护的断路器(只做报警),还是设置漏电断路器,只报警不动作。由于做的这个楼是学校的计算机房,每层10几个房间,每个房间都有90-100台计算机,由于计算机存在漏电流,每层的配电总箱进线如果设置漏电报警的话不知道会不会超过500mA,如果漏电报警加在每个房间内的分配电箱内,所加的东西又太多。由于是8层的二类小高层,不知道这种情况下如何设置才能在符合规范的前提下省钱。[ 本帖最后由 folks 于 2009-9-19 20:36 编辑 ]

  • DZ20LE-漏电开关频繁跳闸

    各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?

  • 多开4个灯,漏电开关为何就跳闸呢?

    有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因

点击加载更多

漏电报警不跳闸

漏电报警不跳闸专题,为您提供漏电报警不跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电报警不跳闸 相关的专业交流讨论,更多漏电报警不跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

电跳闸

接地线跳闸