有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
代做工程预算.造价(yusuanw
在上海,一个商场项目,外墙位置改了,导致水泵接合器安装不能按图纸施工。有如下几个问题请加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每个集合器中心间距400MM,每相邻的2个接头间距100MM,是不是太近了,共6组并排安装。2.安装在玻璃幕墙下,刚把一层的玻璃敲了2块 如图,另外面是在玻璃雨棚下。3.与玻璃门的距离只有1米。请教这3点是不是都不符合消防规范,消防验收能过吗?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢
有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
我现在自动喷淋需要的用水量是48L/s,如果按规范规定一个水泵接合器10~15L/s来考虑,就起码需要4个水泵接合器啦~~~请问能够选用两个进水口的水泵接合器吗??这样可以相当于两个水泵接合器吗??急啊!!~
自喷规范上说系统应设水泵结合器,当水泵结合器不能满足最不利作用面积流量和压力时应增压,那接力水箱怎么确定大小,高于水泵结合器的部分规范规定用快速响应喷头,都有增压措施了还有必要用快速响应吗?
各位教授 消谐器的参考电压是根据电压互感器的什么参数计算出来的,或者其他什么参数。为什么各个厂家的参考电压不同,为什么有的用3mA测,有的用15mA测,依据是什么?它的热容量是怎样计算的? 先谢了
现有一个问题想请教一下,关于射流器的尺寸和压力计算,用流体力学计算时,喷嘴形成的负压和喉管出水管道的压力有什么关系,请做过此类设计的朋友指点迷津。
各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。
一直听说管道倒流防止器的阻力很大,所以很想弄清楚到底大到一个什么样的程度。 建筑给排水第5册上曾经提到管道倒流防止器的水损在0.025MPA到0.04MPA之间,而姜文源老师在给水排水期刊2006年第二期中曾经写到“在正常工作情况下,水损在0.07MPA到0.1MPA之间,一般水损如果控制到0.5MPA以下,那么管道倒流防止器就很难工作” 我看了之后觉得这2种说法相差也太大了,国内现在也有生产低阻力管道倒流防止器的厂家。请大家谈一下你了解的水损是多少。
今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!