:'( 大家帮帮忙,看看有什么解决办法。我房子半年前装修的,这半年都没跳过闸。现在控制灯那路的电闸会自动跳,有时几分钟就跳,有时一晚上也不跳,大多还是几分钟就跳。不开任何灯它也会跳。。。。哪位大哥给出个主意!谢谢了
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
代做工程预算.造价(yusuanw
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
一台锅炉配电,现在进线使用3P+1N漏电断路器,当启动循环电机的时候就跳闸,负载就是两台台循环电机是大功率设备,其他都是单片机控制,电机是好的,线路也很正常的,奇怪!!!!,将断路器的N脱开单独将进线与出现连接吧正常(其实这个时候也没有漏电保护功能了),不太明白什么原因,不过还是以正常生产为主吧,所以拿出来希望高手给以帮助解释一下吧,谢谢!!!
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
100A的总开,二级63A,三级40A,下接一些普通用电,一台老式空调功率1300W左右,空调一用会跳100A的总开,请问是原因引起的,偶想了很久就是没明白
我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
有一台低压柜,一台柜子装了4个变频器,施耐德ATV71的35KW,都是塑壳断路器下口直接挂着变频器,变频下口接电机,当4台变频同时投入的时候总闸就跳,把4台变频的一次接地端拉之后掉就都正常运行,4台变频的接地端同时接在接地排上,是否感应电流在接地端反映出来,致使接地电流过大而跳闸的呢??而且有一台变频投入时候,另外3台变频的指示灯都会发亮,亮度不明显.请各位高手指教,如何解决为好!!
就在前几天 本人上夜班 当天晚上下雨而且还打雷,凌晨的时候各车间当班电气人员给我打电话:说他们车间照明全部没电了 我在配电室巡检高压没问题,到现场变台一看是低压ACB正常,稳压器跳闸了 我公司的线路大体就是这样的 受配电(110KV)—馈电柜(6.6KV)—现场(6.6KV)--变压器--ACB(380V)----稳压器(220V) 本人认为是变台受雷击后稳压器才全部跳闸 对吗? 希望各位前辈发表见解(越详细越好) 本人虚心学习![ 本帖最后由 chenggongzairen 于 2009-8-4 02:01 编辑 ]
RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?
2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。 没有问题,再次试车我们没有胆量,于是电机拉至电机大修厂进行检测,无问题,并且将电机空转了10分钟,电机故障排除。电缆进行绝缘处理,空试线路,正常,也排除。真是邪乎! 既然无问题,干脆再试一次,于是,将进线保护退出,现场启动电机,一次成功。 现在的问题是既然跳了,肯定有故障,但是现