零线和地线反接,在有漏电
一个单元楼,36户,正在装修中,用的工地临时电,工地总闸经常跳,单元楼总闸这几天也跳,用摇表检查发现总开关下端头有相线与接地线是通的。能正常使用。但不定时跳闸。拿摇表测各户小空开,发现有4、5个小空开火线和地线是通的。难道这几户都有问题吗。不太可能吧? 另外工地配电房总电源的红色相线和接地线是通的,也能正常使用。请问是怎么回事
我刚买的一个二手房,从原有的插座引了一个插座,接线线时误把地线接在了零线,这时我一插上电器,断路器就跳闸,请教各位专家这是为什么?
电缆3*35+2*16及4*35+1*16。这样的标识如何知道N稀线和PE线的截面?有的标识为3*35+1*16+E25(地线)。有没有标准的格式?(好象没有)PE线的载流量是如何确定的?谢谢!!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
最近在电气分部验收时,质监站检查到有部分插座地线没有进行搪锡处理,要求整改.本人想向各位大侠请教一个问题:根据验收规范规定,插座地线不得串接,除了将地线进行搪锡外,采用压线帽压接地线是否违反规范?恳请大家不吝指教!在下在此先行多谢了
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
代做工程预算.造价(yusuanw
证券公司大户室动力配电箱,没有使用UPS时,电脑回路三相平衡,零线电流是火线的2-3倍,导致4极开关跳闸.使用UPS时,上述现象不存在.用示波器测零线电流波型近似为方波.
主回路有16个电机,其中8个电机每个回路有一个小型断路器、接触器和热继,另外8个电机功率很小,每个回路只有一个小型断路器和接触器,没有热继。而控制回路,则用一个2P的小型断路器作为接触器的电源,然后通过按钮或PLC中间继电器进行控制。接触器吸合后,运行反馈信号进入PLC。整个控制系统正常状态下没有任何问题。调试的时候,通常会将主回路的断路器断开,控制回路的断路器合闸,这样调PLC程序时每个接触器都能够因控制而动作。正常生产的时候,设备之间都是有工艺要求的,比如某个电机如果突然停止,后续工艺的电机必须马上停止,这些逻辑已经在PLC中实现。在调试的过程中出现这样一个问题,所有的设备空负荷运转,电机回路的其中一个小型断路器跳闸了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有电,该回路接触器仍然保持吸合,只不过主回路没电,电机自然不转了。这个现象在投料生产的时候是绝对不允许发生的,因为连锁信号全部接在接触器和热继的辅助触点上
如果大家搜索我发的贴,应该知道上个月我们有一台34.5KV的变压器爆掉了,故障最终调查报告还没有出来,因为变压器还在修理厂做分析.比较雷人的是, 前天,几乎一模一样的状况出现了, 34.5KV线路跳闸(SF6断路器),线路上一34.5KV/2.4KV主变的熔断器也跳了!! 我们都很担心又是变压器的问题,但初步检查变压器没有问题,目前我门还没有恢复主变的电力,因为想确保变压器没有问题.我看了电脑的记录,这次的故障症状和上次不太一样,如下图所示,希望和大家一起分析.我在想为什么短路前瞬间会有单相电压下降? 而后造成了A,B相电流增大至短路? 还有,熔断器只有A,B两相跳开了.