首页 课程 资料 论坛
  • 空调启动引起变压器跳闸

    我们一台1000KVA变压器处于经济运行状态,在低压方面带有一台家用空调(2KW)左右,空调一启动,相应高压柜就跳闸,空调线路绝缘良好,请问都有哪种可能原因造成这种状况呀?

  • 空调启动五分钟后总电源跳闸

    使用五年的分体壁挂式空调开机后五分钟后总电源跳闸,整个房间断电,但是室内机当时是有风吹出来的,之前使用也一直正常,请问是什么原因呢?谢谢!!

  • 解析关于空调不启动的原因是什么?

    一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!

  • 分析空调不启动的原因是什么

    一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!

  • 空调如何实现低电压启动

    我们这里电压很不稳定,电压在185-240V之间变动,经常导致空调不启动,请问各位可有好的办法解决? 是否可以选用特殊的压缩机以适应低电压启动? 万分感激!!

  • 11KW的风机一启动微断就跳闸怎么办

    2台型号一样的功率为11KW的风机,分别由两个3P/32A D特性的微断控制,启动风机的时候有一只微断老是跳闸,后来把两个微断对调,原来那个不跳了,另外一个就跳闸,现场人员认为是电机的问题,但是哪里出了问题谁都说不清楚,我感觉是那台有故障的风机的启动时间有点长,因为启动的时候微断里面老是吱吱的响,像这种电机一般启动时间是多少,这种情况应该怎么处理?请各位高手不吝赐教

  • 为什么空调启动后跳停了?

    造成 海尔空调跳停的原因也有很多 1. 电压问题。 可能室内的整体电压处在一个使用高峰时段,或者本身电压就不问题,使用其他家电也容易造成跳闸等问题,就容易引发该问题。 2. 内机主控板问题。 这个原因多是出现在使用了一阵子的空调上,长时间电压不稳定,不正当环境下使用空调过多,造成内机的电路板出现问题导致。 3. 外机电容问题。 海尔空调外机过热保护(如:日照时间过长,冷凝器过脏)这个时候需要对外机的环境进行适当设置,必要的时候每年、每月对空调进行清洗。

  • 空调问题,本人新手,启动器

    启动器坏了,压缩机可能转1到10几分钟马?当然假象是触电粘住了的情况有1台空调,没测压缩机的线圈,和启动器 电容是好的因为考虑到可以起动就猜想启动器和压缩机是好的,但其他部件都确定是好的情况下 启动器或压缩机坏可能转10分钟马?压缩机转10分钟或者几分钟后就会很热

  • 空调不启动是什么原因,该如何处理

    空调不启动是什么原因,该如何处理

    空调如果发生了不启动的情况,我们就没有办法去享受空调给我们带来的舒适感,所以要去找到原因以及解决方法。那么空调无法启动,是由哪些原因引起的呢? 引起空调不启动的原因——电压不稳定 定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V, 变频空调启动电压:156V,电压波动范围:176-264V。如果是因为电压不稳定造成的空调不启动,建议家庭安装稳压器。 引起空调不启动的原因——线路板接触不良问题 如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,如

  • 空调跳闸显CF是什么意思?

    CF是空调的故障代码(简称CF全程Cngdl Fdajand意思是电板复合震动频绿)。室内机显示屏CF,则是系统监测到过滤网脏了。关机拔到插头,再把过滤网取出清洗。清洗后等20分钟后在插上后CF显示消失。 空调一般都有故障诊断功能,出现问题自己会诊断出那里不对,并以字母和数字的形式显示出来,以便维修人员快速的判断故障所在,那么如何清理过滤网呢? 首先,将空调的前盖打开: 双手同时抠住面板的两端,然后稍微用力将面板拉开一个角度。 然后取出过滤网: 不同型号的空调的卡口不同,但是都没有螺丝,所以取下来非常方便。 洗过滤网: 用吸尘器 、吹风气或用水清洗空调过滤网,用力不要过猛以防造成损坏。<

  • 求助:華凌2P空调一启动就跳机

    求助:机子有五六年了,空调一启动就跳机 现象:压缩机一启动就跳机(跳机时测得压缩机电流2.3A,室外机电压189V,测不到机子压力),风扇也跟着跳,不停地重复,室内机有个提示温度的灯不停地闪。请问应该怎么维修? 请问室内机感温头7.8千欧正常不?[ 本帖最后由 ekohu 于 2009-7-28 19:58 编辑 ]

  • 关于空调机组的启动顺序

    以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。

  • 海尔LSQWRF-65/B空调不启动

    有一台海尔水冷热泵模块机,型号是LSQWRF-65/B ,开机水泵远行,主机不启动,有8台外机,无故障代码,有人知道是什么问题吗?

  • 塔吊换启动空载也会跳闸

    我们这里的塔吊换过线这后启动2档上面就会跳闸,开始我们还以为是线太小,后来换了一条50的线可能150多米线吧还是要跳不知道为什么!电压380到405请大家分析!

  • 求助!90KW星三角启动跳闸

    工地上有一用一备两台90KW消防水泵,采用星三角启动,空开、接触器配的是250A。电源引自配电房,就在水泵房对面,电缆长度不超过20米。水泵启动时正常,经过8秒左右跳转时空开跳闸同时看见火光一闪。有一种意见认为是空开配小了要加大到315A;另一种意见说启动正常说明空开没问题,跳转时跳闸是因为接触器产生电孤引起飞孤跳闸。现求各位高人指点啊,究竟是哪个原因,有什么办法可以解决?现在设备都已安装到位,希望能有个好的办法把损失降到最低了。拜托拜托!

  • 2台3匹空调空调为何无法同时启动?

    会议厅有2台3匹空调,,电源箱380v总进线是6平方的,每台空调选择4平方铜线,单独回路,单独32A空开,还分别接在不同相上,可是2台空调无法制冷时一起开时间久了,其中一台就自动停止运行,天冷启用制热时,总跳闸,请问大家为什么?

  • 关于电机启动低电压保护跳闸的分析

    在高压厂用变检修时,用高压备用变(两圈变压器)带两个常用段运行(备变经电缆带备用段,备用段经电缆带一二段),分别是一段、二段(6KV),在启动一段给水泵时电机容量2000KW,给水泵、一台排粉机低电压动作跳闸(定值43V、9S),PT0.5S、9S低电压保护动作,备用电源开关过流动作跳闸,一段失电,二段运行正常未受影响,时候检查给水泵电机开关保护,备用电源开关及保护均正常。通过计算单台电机启动时常用母线电压正常(83%),计算故障时电流也未达到过流定值,当然因为设备老旧,采样存在误差可能不准,或者是我们计算错误,高压厂用段同时还通过低厂变带低压段,这种情况是不是与低厂变特性还有关系,我们计算时未考虑变压器影响,还请帮忙分析下是咋回事,应怎么计算?

  • 5P空调不定时跳闸原因求助

    本帖最后由 霈霈 于 2017-5-15 13:50 编辑 各位大师,现有格力5P天花机(压缩机上写的最大工作电流11A),380V供电,使用了5年了,铜管大约15米长,线路上使用的施耐德10A 3P空开,设置在干净的实验室内,每天都是24小时运行(房间内有发热量较大的设备,平时也只是制冷,不制热,设定温度22℃,平时大概是工作15min后达到设定温度,大概5min后又重新启动制冷),终年不关机,五年来未出现过跳闸现象。 上周早上9:00左右出现空气开关跳闸,检查室外电机和压缩机电阻未见异常后,外机冷凝器也不算太脏,室外温度30℃,重新合闸,设备正常运行,制冷正常(出风很冷,房间温度可降低,外机风扇声音及转速正常,压缩机启停(到达设定温度会停,高于温度会自动启动)正常,压缩机没有异常声响),三相的电流为7.2A,6.5A和6.0A左右,第二天14:00左右又出现一次跳闸,重新合闸,正常制冷,启动后三相的电流也在6-7.5A之间,16:00又出现跳闸,怀疑是空开老化引起,附近五金店购买了一个20A的国产

  • 空调跳闸的详细原因和解决方法

    很多人在开启空调,使用一段时间后,漏电保护器跳闸,空调正常运行。出现这样的情况,很多人肯定都会有疑惑,为什么会出现空调漏电跳闸,而应对空调漏电跳闸的解决方法又是什么呢?下面贝贝猫小编来谈谈空调漏电跳闸的原因以及解决方法。 空调漏电保护器正常跳闸: 如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。 空调漏电保护器不正常跳闸: 是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千

  • 关于空调不启动问题的原因是什么

    一.检查电容,不过这种故障较少;二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!

点击加载更多

空调启动跳闸

空调启动跳闸专题,为您提供空调启动跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与空调启动跳闸 相关的专业交流讨论,更多空调启动跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

漏电保护器越级跳闸

开空调就跳闸