正压送风机与风道是如何连接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm
问几个问题:1、楼梯间正压送风量用压差法那个公式是如何计算的,为何算出来才几百?求详细。 2、正压送风机选择的时候如果全压不够导致要换选个风机,能不能在原来风机的基础上直接把全压值改了? 3、如果2不行,那么如果要另选风机,如果风量只有3W9,那么选4W6的风机会不会有什么大问题?
目前,送风机在国外已经普遍被接受,近几年随着国内雾霾的日益严重,人们也已经开始逐渐重视空气的净化,市场上有很多的品牌,譬如纳新超静音送风机、松下送风机、霍尼韦尔薄型送风机、绿岛风送风机等等。今天小编就带大家了解下松下送风机的优点与缺点吧~~ 松下Panasonic送风机系列采用特殊的吸音材料和技术完善的无机配件,对应不同室内面积和不同用途的需求提供了静音型、迷你型、耐湿型三款送风机。
我们现在做的是轴流式屋顶通风机(正压送风机,位置在楼顶),我记得应该是直接墩坐(风机横装)在土建的风道上的,可是设计要求是从土建在楼顶伸出的风道上横向做一段风管,然后是将风机立装与风管连接,不知道设计是否合适,风机的外壳是玻璃钢的,立装之后不知道,发生火灾的时候启动能否正常运行?请各位指点一二,不胜感激!~
按照图集的这个配电箱(19页20页)是否能满足就地控制和接触远方控制的功能
我一直用卧式的轴流风机,露天设置。有次审图的提出了防腐问题,问我如何防止雨水腐蚀?我问了厂家,厂家说可以在车间里喷塑防腐就行。我想问问你们,大家都说说你们都设置什么类型的风机?立式的轴流?还是离心风机箱?还是设在屋顶盖个风机房呢?
一个20层的高层住宅的前室加压送风系统,通过三种计算方法比较后确定了规范上给出的风量比压差法和风速法的风量大,风量22000,土建风道尺寸1000*500,通过红宝书计算出的沿程比摩阻大概为0.91Pa/m, 加上余压和局部阻力损失,整个压力也就是150Pa左右吧, 这样选择加压送风机同时要考虑风机风量满足要求,同样风机全压不能超过压力损失太多, 我不太清楚首先为什么要控制风机全压不能过大呢? 是为了不能超压还是别的原因?
请教高手:排烟系统的加压送风机可以采用工业热风器作为加压送风机不能?(工业热风器配套的离心风机风量足够大,完全能满足补风50%的要求,工业热风器冬季用于热风供暖,火灾时作为排烟系统的补风用,排烟时能满足自控联锁要求)
现有一车间设备需送入低温低湿空气(全新风),要求 5度、600m3/h、相对湿度<45%。外界环境温度为30度、相对湿度40-60%。通过风管送入,长度约15米;末端需加中效过滤器(F7)。请教应采用何种机组,由于是低温送风,风管应做何处理?
因我公司冬季是生产旺季,注塑机稼动率高,车间温度高,原有空调设计不合理,没有考虑注塑机的发热量,导致目前室外15度,室内开制冷空调还有30多度的如果安装送风机可以解决吗?
加压送风机的风量可以根据规范上来选择,但是它的全压也作为重要参数之一在设计中要考虑的,不知道大家怎么计算或估算它的全压?
排烟风机,正压送风机都在屋顶上。。一个交通核处共有两个正压送风机一个排烟风机距离比较近。。。请问这三台风机能否由一互投箱提供电源???还是两台正压风机一个互投箱,排烟风机单独设置互投箱??如果两个正压风机一个排烟风机共用一个互投箱。。。。消防联动的时候需要在消防控制室手动启动风机,那么这三台风机引到消防控制室的多线控制线从哪里来(是在这个共用互投箱的每个风机回路来吗?)?
《实用供热空调设计手册》(第二版)上册第1215页对加压送风机的压头计算只有简单的描述:“关于加压风机的压头,应由计算确定,但计算也是比较复杂的,有一条是肯定的,当系统负担层数相同、竖井最大风速相同时,防烟楼梯间加压送风系统需要的压头一般比前室和合用前室加压送风系统的压头小.....”那么,加压送风机的压头究竟是如何确定的呢?
请教:前室的加压送风量为24192立方米/h,(楼层总高36米)选择混流风机,房在屋面上 ,当按1450转选时,全压为746Pa,当按720转选时,全压为191Pa,应该取那个,加压风机的风量应怎么选?请赐教。
如题,另请教一下在电气设计上,这两者的配电/控制有其别吗? (自己的理解:新风机是单台的电动机,要做控制设计;新风机组是成套的,包含了电机本身以及控制系统,电气仅供给电源即可,不知理解得对否)
如图
各位,请教个问题:经常会看见图纸上正压送风机用HTF-I型的,结果昨天有人提出说这个设备用作排烟是可以,但作为正压送风不合适?求教是否有这个说法?
本帖最后由 fdx2112 于 2014-6-15 16:49 编辑 33层的住宅楼的防排烟设计如下图(红圈):设计说:按《高规》8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。8.3.7.2 前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。问题一:现行的楼梯间或前室密闭性能有多高?问题二:建筑通风管井的漏风系数有多大?问题三:风出口增加三通可靠性,若误动作打开,且不是误了大事。各位大神有什么好的思路。
请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!
请问各位大虾,加压送风机需要设置防火阀吗?设的话是70℃的吗?火灾时联动风机启动进行送风还是怎么样的?我看到好多图纸上加压送风机都没有防火阀。。。很纳闷是怎么收到信号工作的。。。求解答???