首页 课程 资料 论坛
  • 请教关于照明电源跳闸!急!!

    我单位配电间有一路1250A的断路器开关经垂直强电井母线槽供3个楼层照明电源,各层安装母线插线箱到楼层配电柜,共3个配电柜,柜内都有分路断路器,然后经接触器热继,控制柜外设置按钮“启动停止”照明电源。今天出现一次照明电源跳闸,所有楼层电源全部停止,运行指示灯变停止,分路断路器未跳闸,配电间照明总开关也未跳闸。只有在3楼配电柜发现5路分断路器中有1路50A断路器跳闸,此路线路为装修临时使用,装修单位用电出现碘钨灯接地故障,造成单相16A空天跳闸。但此路跳闸最多造成上级50A开关跳闸,就算越级也应该直接跳配电间开关,但是配电间开关未跳闸,其余几个楼层配电柜所有照明电均停电。真是奇怪了,请高手指教!!是不是照明控制柜是有接触器热继保护的缘故?[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2010-6-8 20:17 编辑 ]

  • 家中照明回路短路器为何总跳闸?

    家中照明回路经常不间断跳闸,一开始总是合不,上过十多分钟后又能合上。请问是接触不良还是其它原因?并且最近电压不太稳,灯泡总是闪(不只一家是这样)?

  • 线路引起的跳闸怎样不影响照明支路

    线路引起的跳闸怎样不影响照明支路

    老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑,能不能如图这样接法呢,谢谢!~

  • 紧急救助-家里照明电路跳闸

    紧急救助:最近家里照明电路跳闸,试请教诸位高手帮忙,先谢了!现象:1。家里配电箱里的照明线路接线是从漏电保护器前面接的。2。照明断路器跳闸后,再合上,照明断路器不马上跳。大约5-20分钟后又跳。3。测照明电路的电阻,火线与零线大约为60兆欧,但有时又是无穷大。火线与地线为14兆欧,甚至更小,零线与地线为60兆欧左右。4。尝试将火线与零线线路反接,到现在又不跳了。但火线,零线,地线的电阻都不为无穷大。试问:照明线路到底什么原因,反接对其它插座电路有五影响,有没有较为彻底的解决办法?再次谢谢!

  • 插座、照明共一个漏电回路会跳闸吗?

    我手下一电工告诉我,他说他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一个漏电回路,插座一用电,马上跳闸,你们说可能吗?我怎么也想不通。你们有试过吗?

  • 【奇怪】我家的客厅照明回路为何最近老跳闸

    家里跳闸问题,最近发现个问题,就是家中经常无故的跳闸,但是现在家中还没有接什么电器,为什么会有这情况?怀疑是电路改造的时候有问题,但是现在怎么能够检测出来是那的问题呢!每次跳闸都是没预兆的,我估计是断路器容量偏小了,还是某个插座问题?补充一点,就是客厅的照明回路跳闸,其他没事。以前电气全开都没事,现在不开,有时候也跳了。这个现象是在最近一周的,房子是2000建的小区住宅,家里人说去年才换的一户一表。问问各位前辈,这种现象可能的原因是什么。上午一个电工来弄了半天,本来我的客厅照明吊灯是并联双开的(就是可以开8栈灯,也可以开16栈灯那种回路),经他检修,现在是必须16栈全开了,电工在时,还是没问题,可是他走后没几分钟,又跳了,还是客厅照明回路,郁闷啊。。。我完全没有这些安装检修经验,请教各位。。。。

  • 关于办公楼照明线路跳闸的问题,急

    办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?急急急

  • 泛光照明,跳闸原因求帮助

    泛光照明,跳闸原因求帮助

    求助,本人做泛光照明的,现在画黑圈的有跳闸,闸打不上去烧坏了电表

  • 照明回路和插座回路同接漏电开关,会跳闸吗?

    我的一个电工告诉我,他做了多年的电工,当照明和插座共回路接漏电开关时,漏电开关会投不上去,投上去马上会掉下来,各位说说,他讲的对不对?

  • 【求助】动力配电箱出线照明总开关跳闸问题

    我单位新建一车间,没啥大负荷,设了一台动力配电箱做整个车间的总电源,动力箱电源进线为三相五线制。动力配电箱中有一台250A的总开关,下面配4只60A的塑壳开关,都不带漏电。 其中一台60A的开关用做照明电源,从这个开关到照明配电箱也是5芯电缆,三根相线接60A开关,其余两根一根接零,一根接地。现在情况是如果把其它三个60A开关(4台水泵)的负荷停掉,照明正常。如果其它负荷一开,照明箱里的总开关跳,照明箱里的总开关是带漏电保护的塑壳开关。 想请教这是什么原因,头大啊!

  • DZ476-60/3P小型断路器跳闸(控制照明用)

    PZ30终端配电箱60A/3P总闸闭合经5S后脱扣!20A/1P支路闭合均正常工作!GGD配电柜总闸漏电保护装置工作正常!(照明三相电流均不过载,已正常工作使用过2年半)请问各位高手会是什么原因?

  • 【讨论】厨房照明用独立开关,但一打插座开关就跳闸

    在论坛浏览了一下,这是个老问题了:上周雷雨天气,晚上下班回家发现插座开关跳闸,厨房照明是独立开关,一打上去,又立刻下来.请教邻居,把所有插座拔下,还是无法打上去. 拆开所有插座的零线和火线,还是不行.于是找来电工,用个仪器测试后,说是开关至冰箱那段线路有问题,短路.但是暗线,埋墙里的,不好检查;后又把插座开关火线插到空调开关调试,如此插座可以通电.遂买了新的开关换上,一夜相安无事.第二天也正常,但第三天早上起来,发现插座开关又跳闸,电话询问原因,电工说应该还是线路问题;跳归跳,但还可以打上去,两天无事,今天早上又自动跳闸,难道真的是线路问题吗?本人是学文科的,对电路不甚了解.希望高手指教怎么查.

  • 关于照明配线的一些疑问

    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]

  • 大家的照明回路怎么布的?

    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了

  • 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸

    本帖最后由 霍建华交换机 于 2015-4-25 16:21 编辑 家里卫生间插座的空开,只要我一开浴霸(照明,风暖集成的)就跳闸家里照明和插座分开的 ,都有单独的空开 浴霸应该用的是 照明空开,但是却跳的是卫生间插座空开。是什么原因呢?

  • 【求解】照明电源配电箱进线带漏电保护断路器跳闸问题

    几年前在变电站工程施工时,在进行安装完一个10Kv高压配电室的普通室内照明灯具(节能灯)后,从交流配电柜电源给上,380V电压到达10Kv高压配电室的照明配电箱之后,合上带漏电保护的进线断路器,再一一合上配电箱各个配电空开,一切正常。 但是测试安装的照明灯具是否有问题时发现,一合上照明灯开关,断路器立即跳闸。该室的交流照明灯布局分为前后两排,前排由前门后门的两个双控开关控制,后排灯具也如此。依依排查,照明回路没有发现什么问题,如果说是因为短路造成的话,首先应该跳掉照明空开,而不是越级跳掉配电箱进线断路器。百思不得其解,以为断路器有问题,更换一个新的漏电保护断路器,还是出现同样的问题。最后凭个人经验,把漏电保护断路器拆开,直接剪断里面漏电保护线圈的一根线,取消漏电保护功能。之后,在进行照明测试时,一切正常。虽然通过非常手段解决了问题,但是本人始终搞不懂在照明回路正常的情况下,为什么合上照明灯的开关,漏电保护断路器就会跳闸。请各位高手及专家交流讨论讨论。

  • 关于照明线路的一些问题

    我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 关于照明干线和支线的问题

    我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗

  • 商场的备用照明如何设置?

    想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?

点击加载更多

照明跳闸

照明跳闸专题,为您提供照明跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明跳闸 相关的专业交流讨论,更多照明跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

家庭跳闸

空气开关无故跳闸