今天10KV168、166、173线路相继失电,十几秒后恢复正常,但是线路和变电所都没有跳闸现象,事后巡线过程中也没有发现异常现象。且166、168与173分属于两条母线,用手拉手连接,其他线路正常运行。35KV361线与以上10KV线路都属一台110KV变压器的出线,请问35KV361线路断线跳闸会不会引起10KV的短时间失电???
两台35kv开关同时运行,一台由于线路末端短路,过流保护动作跳闸。但在同一母线上的另一台开关也跳闸,并发过流信号。这种现象出现了3次了,高手指点下
我公司35kv上网线路出口开关在最近两次事故中均为跳闸,两次I段过流均显示动作返回,两次均由电业局入口开关I段过流速断动作。两次事故过程:(1)我公司10kv外接架空线出现相间短路,10kv开关速断跳闸,35kv主变高低压侧均未动作,上网开关也未动作,电业局入口开关I段过流速断动作。(2)35kv主变高压侧出线出现三相短路,主变差动动作,动作电流99A,35KV出口开关也显示动作返回,电业局入口开关I段过流速断动作。该开关的过流I段整定电流明显小于电业局开关,方向为线路指向母线,电业局开关方向为母线指向线路。请问大家,我们的开关究竟因为什么原因不动作呢?
本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 编辑 前几日还在想特高压跟我一点关系没,今天就接触到了。今天被叫去开个会,说1000kV线路要架线了,准备跨越众多10kV和2条35kV还有几条110kV和220kV(不过这边110kV以上跟县公司没关系,决定不了)。他们讨论了几个方案不行,因为35kV本身也是大跨越飞到对面山头。 方案1,1000kV从上面交叉跨越,放线需要停电20天(这个现在被否决),35kV也没备用电源 方案2,在交叉点断开,立2根杆,放电缆。(需要费用太高,被否决,据说跨好多挡,要将近3公里电缆) 我自己想了个方案,在交叉点断开,上面补拉线,立2根杆(补1,补2),跨越点降低35kV导线对地距离。下面补2杆跨越山谷飞对面,然后带电跨越,就是我平常接触的少,不知道带电跨越允许不,如果多条要做,这样可以节省不少经济。还一个想问大家,允许35kV在山区对地最低多少,允许带电跨越35kV线路吗?虽然我查表格35kV安全带电距离是1m以上
各位同事,为什么35KV线路要高杆浅埋,是必须的吗?理由是什么,深埋效果不是更好吗。(在对地安全距离和同意要打拉线的情况下)
真郁闷:由于近期雷雨频频,不到半个月,两回110KV架空线路发生了跳闸,万幸的是快切成功,没有对生产造成影响.但今年这样高的线路跳闸纺.实属罕见.两回线路全线双避雷线,在易雷击部分装有带间隙的氧化锌避雷器,线路保护为南自的PLS622 ,两次均为接地距离I段,故障录波也显示有接地短路电流,时间均在40-60MS左右,电网的雷电定位系统也显示附近有落雷.但登塔检查没有发现有雷击的痕迹.问题:1.如果是线路避雷器动作,泄雷电流时,避雷器是否也会有工频电流叠加,这部分电流能否致线路保护动作(工频续流?}而跳闸.2.避雷器通常只给出出雷击残压不大于260KV,但代到多少是没有规定的,当雷电流越大,是不是残压值越低,当此值很低时,是不是就相当了短路?3.是不是保护动作太灵敏太快?4.这些线路避雷器是去年雷雨季节前安装,去年雷雨时没有发生一次雷击跳闸!今年在每个避雷器状态安装了无线监测装置,有报道说雷雨打手机易被雷击,这套无线监测装置就是通过移动的网络报警的,和手机的原理差不多.是否与此有关?但这好像没有科学根据.
现在有个变电所,在深山里。现在的情况: 一天中,白天就有三相不平航,A34KV B36 C36, 到了晚上线路负荷几乎没有,A10KV BC 38KV线路长度80km LGJ-70/10 。 请问有遇到这样的问题的吗?什么原因造成的?谢谢了
我公司所属设计院(电力乙级资质)最近接了个35kV双回线路的设计任务。但要求必须用混凝土杆,不允许使用角钢塔、薄壁管塔、钢管塔或高强度钢塔。已经咨询了5、6个乙级院,都没有做过,哪位高手帮帮忙,提供图纸参考一下,谢谢了!!!
鸟害是输电线路跳闸的重要原因。 某省 电网220千伏及以上电压等级输电线路跳闸次数中,鸟害故障跳闸次数占比19%,鸟害成为导致输电线路跳闸的第三大原因,仅次于雷击和外力破坏。
陆续上传一些35KV送电线路部件加工图ZS1、ZSB1横担加工图
由坐标点绘制断面图我也会,但绘出的里程是水平面上的里程,我需要的是斜距里程。哪位能帮我找到此种以斜距为里程的画断面的软件?
35KV线路供多个35/0.4变电站用户供电,线损费用分摊,近期线路损耗个别区段较原来大幅上升,想确定基准损耗,以查找原因.请教.
小弟单位用的是35kv线路供电,今天风太大发生了C相间歇性的接地事故,随后两台20kw得3相变频器停止了工作,并且不能在启动了,小弟认为还是可以启动的。请大家分析一下,小弟谢谢了!
高压线路施工规范http://cn.ziddu.com/download/433510/35KVjiakongxianluguifan.pdf.html
:( 救命,老总现在开始要带我做35KV线路设计了。。。手头给我一个活,带我跑了几天,准备让我干这活。可我从没做过,怎么办?想请教高手几个问题。1、架线杆选择问题。高度、型式都可以自己找,什么直线杆、转角杆的。包括线路两边的安全距离,垂直段安全距离都可以找到。就是有一点不知道,杆子定了,杆距是由厂家给的吗?因为我看到样本上有关杆距的规定。我觉得,杆子定了,如果架空线也定了的话,杆距好象应该可以根据架空线的参数来计算的吧?2、绝缘子选择的问题。我没有样本哦。3、地头问题线路始端有35KV户外隔离刀等,始端是现成的110KV变电所,还空着几条35KV出线位置,上面工作完成后,架到用电端的时候,35KV端的进线隔离刀很大啊,是不是还得看那边用户原来35KV进线是怎么做的吧?有没做输变电的高手啊,给几分图纸来看看啊。。。高手讲解一下啊。:kiss:
35KV线路直线上字型杆塔与终端塔连接(特别是一般档距100m左右):1)导线由上字型变换为水平;2)中相导线由上字型偏置改中置;出现中相导线绝缘子偏向杆塔,造成电气距离不够。大家由什么好办法,欢迎讨论!!!
老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑,能不能如图这样接法呢,谢谢!~
为什么我们这35KV线路会出现零序电流,大概一直在1A左右。还有电网的末端有什么特殊吗? 为什么我们这220kv线路保护和220KV母线保护都不用啊。(注:我们处在末端)谢谢
昨天我们这里先是下雨,半夜下雪,昼夜温差原因导致, 多处线路有覆冰现象,多数10kV线路都跳闸。这种现象很久没有出现过了。但是这一出现就很严重,请教给位同仁,大家讨论讨论 看看每个地区电力企业都是怎么防范及处理这样事故的!!
最近刚过完年,回单位第一天就碰到一件电气的怪事:高低压配电房一把630A低压配电柜出线的断路器跳闸?此断路器出线双拼YJV22-4*240mm2电缆进综合楼配电间的1#电源柜(总开630A常熟开关断路器,分三路分别是1层250断路器、2层200A、3层250A),其中1层250断路器下级是综合楼强电井的1层照明总配(总开630A,分三路分别是1号办公区125A、2号办公区125A、3号办公区50A),其中3号办公区50A断路器下级接进3号办公区内的PZ30配电箱(总开50A、分若干路照明和插座)。跳闸情况:第一次,1层办公区晚上8点突然停电,电工去检查,办公区内的PZ30配电箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜均无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关跳闸,送电后正常。 相隔3天,1层办公区中午2点突然停电,电工去检查,3号办公区内的PZ30配电箱有2个插座断路器跳闸,总开50A检查缺相。其他办公区PZ30箱、强电井1层照明总配、配电间的1#电源柜无跳闸现象,后去高低压配电房,630A低压配电柜出线开关又跳闸,送电后正常。