漏电保护开关总是晚上跳闸,是什么问题针对上面只有提出的问题,我们来深入分析一下漏电保护开关在晚上频繁跳闸的原因:漏电保护开关的跳闸是因为检测到下端线路中漏电流超过了漏电保护动作值。晚上一般是家庭的用电高峰时段,特别是夏天或者冬季,会用到很多大功率电气设备,像空调、电热炉等,一些不正规的厂家制作的漏电开关粗制滥造,工艺极其不过关,漏电流动保护值差异性较大,当负载电流过大容易引起漏电开关误动作,这里建议选择正规厂商的产品,可以提供更加安全的保障。一般来说,像这种情况多是是线路中的绝缘出现了问题,使得火线或者零线对地产生漏电流从而引起漏电开关跳闸。在我们之前处理过的一些案例中,有以下两个案例可以参考:案例一:某客户家卫生间长期通风不佳,插座部分的墙体阴暗潮湿,导线接头氧化严重,经常是洗完澡一段时间后漏电保护跳闸,后来经排查是洗澡后,卫生间更加潮湿,导线对墙体的绝缘变差,导线对墙体产生漏电流。后来经过对墙体进行防水处理,同时更换导线与插座,也在插座上安装了防水罩,使得该问题得到解决。案例二:某客户家到夏天以后,天气炎热,两台
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
代做工程预算.造价(yusuanw
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教
我们工厂测试电路板车间,每天早晨上班开机,漏保跳闸,重新送电后又没问题,用其它设备正常,开测试平台都会出现上述问题,求教是什么问题
现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保,两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1,两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳线至1B4AL2,零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸,1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内负载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除),1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸; 1B4AL1内将1B4AL1所有出线负载的零地线拆掉,零地排上只保留主线的零地线,(认为已将B4AL1从线路中切除),1B4AL2内负载使用正常; 请问这种情况下是哪里出现问题了? 我分析是1B4AL1内的出线有问题,零线地线混接了,但是如果这样相当于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,为什么1B6AL1内负载使用正常?
一般来讲,空开跳闸可以分为三种形式,即短路跳闸、故障跳闸和漏电跳闸: 一、短路跳闸: 在导线短路的时候,空开是合不上闸的,一合闸空开就动作。假如是家用电器出现短路故障,在不使用的时候,空开不跳闸,一打开处于短路状态的家用电器,空开立刻跳闸。这种情况下,就要找组线的电工师傅用万用表测量一下,找出短路点排除故障。
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
本帖最后由 wangdongxuexi 于 2014-9-12 15:08 编辑 不是让大家学习的,让帮忙分析的 一、生活区NI区2号变低压侧4NI2开关保护定值 额定电流:In=1250A 长延时电流: Ir=0.9*In=1125A 长延时时间:Tr=8s 短路短延时电流:Isd=2*Ir=2250A 短路短延时时间(反时限):Tsd=0.4S 瞬时保护电流:Ii=6
本帖最后由 何跃进 于 2014-12-27 17:13 编辑 校区内有几台变压器,其中一台10KV出线柜控制一台500KVA变压器,互感器30/5。前天清晨7点跳闸(近一个多月,跳闸三次,都是过负荷,在白天观察两次低压侧电流为500A左右),综保显示过负荷电流为6.45A,整定电流为6.8A,按说在清晨负荷很小,整定也很大,不知什么原因,请各位大侠分析一下