首页 课程 资料 论坛
  • 关于施耐德漏保跳闸问题

    银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教

  • 负载一用总开漏保就跳闸

    现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保,两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1,两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳线至1B4AL2,零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸,1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内负载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除),1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸; 1B4AL1内将1B4AL1所有出线负载的零地线拆掉,零地排上只保留主线的零地线,(认为已将B4AL1从线路中切除),1B4AL2内负载使用正常; 请问这种情况下是哪里出现问题了? 我分析是1B4AL1内的出线有问题,零线地线混接了,但是如果这样相当于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,为什么1B6AL1内负载使用正常?

  • 漏保上班跳闸,再合闸后正常

    我们工厂测试电路板车间,每天早晨上班开机,漏保跳闸,重新送电后又没问题,用其它设备正常,开测试平台都会出现上述问题,求教是什么问题

  • 请教:关于漏保跳闸的问题,盼高手

    请教:关于漏保跳闸的问题,盼高手

    我们小区的弱点机房08年10月投入使用,一直还比较稳定,但是09年2月开始就出现了漏保跳闸现象,小区机房配电采用三相四线制,功率为10KW。配电取自楼内总配。机房内的配电箱,有个三相四线的总漏保,漏保的电流值可调,有0.1A、0.3A、0.7A几个档。最近跳的很频繁,我把整定值从0.1调到0.3,跳的次数少多了,但是隔几天还是会跳。在09年1月,地库的立体车库在施工,年前完成施工,最近在进行调试,从时间上考虑,我怀疑是立体车库的大功率电机使用造成的,因为正常的大功率电机前面都用空气开关,不用漏保的。但问题是,电机接到漏保的前级会影响漏保动作么?立体车库的电和我们配电箱的总进是一条线,也是三相,35个平方的。我简单画了个图,不知大家能不能看懂。机房配电柜是成品柜,东西都是 梅兰日兰 的。

  • 求助!打雷后家里的插座漏保跳闸!

    在这里想请教一下各位大神一个问题!就是家里线路被雷打出问题了!!前几天下大雨的时候,当时在家里上网,打了几个雷,把插电脑的插座的漏保给打跳闸了,本来以为是小问题,可是后来漏保就是不能用,一推就跳总匝!但是如果把插座漏保关掉,其它的空调,厨房的漏保线路又都是好的!换了漏保都没有用!我用万用表量火线零线又不通,为什么漏保会跳啊?小区的物业说是线断了,要换线!要1千多块钱,舍不得啊!所以来请教各位大师!{:1_105:}

  • 如果简单区分漏保短路和漏电跳闸?

    如果简单区分漏保短路和漏电跳闸?

    也有许多电工在电源开关发生漏电是分不清是漏电跳闸还是漏保短路,没有查清对症就没法下手,所以今天就来谈谈如何区别漏保短路和漏电跳闸。 漏电是指因绝缘层损坏,原本不应该有电的物体带电了,可能会造成人触电等安全事故。短路是指因火线和地线短接造成打火,保护开关动作跳闸或保险熔断进行安全保护。 漏电跳闸时开关面板会有一个方形按钮弹出,必须将它按下去,断路器才能再合闸。而断路或者过负荷跳闸后,一般半分钟后就可以再合闸了,那个方形按钮不会弹出。 如果漏电跳,右上角那个突出椭圆点会突出来,如果不按下去就开关不能合闸。 短路跳闸的话,漏电那里不用按,能合闸

  • 住宅楼总配电开关为漏保,有时跳闸怎么办

    住宅楼总进线开关为带漏电的开关,漏电电流整定为500毫安,在使用中不定期的跳闸。经查负荷端没有漏电现象,请各位帮忙分析解决一下。

  • 请教一个漏保开关跳闸的问题

    请教大家一个问题,照明线路和插座线路共回路,强电箱里面有一个总漏保空开,直接了一个电扇一段时间后,总漏保空开就跳闸,漏报空开不发热,也可以马上推上去。另外有一个空调插座是单独一个回路,就没有这种现象,请问大家是怎么回事?

  • 零线过漏保后接地漏保跳闸

    一零一火进带漏电保护的开关,照明回路,火线进开关,开关断开。在安装灯具的时候,零线碰到了吊顶的龙骨,漏保跳闸了。漏保动作电流30mA。零线从变压器出来已经接地了,为什么经过漏保接地就会有电流呢?求大神指点

  • 请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因

    请大神帮忙,分析一下漏保跳闸原因

    2台配电箱,分别接了1台电动葫芦,两台电动葫芦都能分别送上电使用,但是都送上电后,一会儿2号箱的1号开关就跳闸。将2号箱1号开关的电动葫芦接到2号开关后使用正常,1号开关仍然跳闸(不带负载)。将1号开关上方3相线调相序后开关使用正常,再讲相序调回,2号开关(带负载)不送电,1号开关仍然正常,将2号开关送上电,1号开关跳闸。这到底是怎么回事?

  • 求助:关闭电视机漏保就会出现跳闸

    邻居家里出现了个怪事,只要关掉电视机,漏保就会跳,白天一般跳两三次,晚上一两次,但是保持电视机开着就不会出现以上状况.试过把所以电器都拔掉,但只要是开着电视就不会跳,关掉电视就跳.

  • 请教各位大大,插座线路漏保老是随机跳闸怎么解决?

    各位大大,小弟碰到这样一个问题.家用插座的那一路线漏电保护器老是跳闸,随机性的,有时一分钟跳一次,有进二,三十分钟跳一次.最长一次是一个多小时之后才跳.经过检查,排除了接触不良和插座质量不过关的原因.小弟思量着可能是暗管线路内的电线有破皮导致漏电.不知道对不对,请各位大大们指教!另请教应该怎么解决这个难题.(暗装的很难).小弟在此先谢谢各位大大了!

  • 求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸吗?为什么

    求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸吗?为什么 买了几个4P的塑壳漏宝回来,同时用380的搅拌机和220的电锯,会跳闸吗?? 急!买错了就惨了

  • 【紧急求助】最近楼层表箱300MA漏保开关总越级跳闸

    楼层总电表箱用的是100A\300MA漏电断路器(动作时间0.4S),户表箱前端用的是40A的断路器,户内箱总开关用的63A隔离开关,插座回路用的30MA断路器,最近总是楼层表箱300MA的漏保开关越级跳闸(例如:某住户内使用空调,一插上插座则楼层总箱就跳闸),和设计院沟通过,他们说设计上上下级开关配合没有问题。请各位帮忙分析下原因和解决办法啊?如果户内插座有漏电情况,为什么户内插座开关不跳闸? 户内用63A隔离开关合适吗? 个人理解:1、会不会是多个用户有漏电情况,漏电量总和过大造成总箱开关跳闸? 2、漏保开关本身产品问题,灵敏度不匹配? 3、存在零线地线乱搭现象? 谢谢大家了

  • 求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸问题

    网上说4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸 我根据实际经验不会跳啊 三相四线    德力西4P漏保     下接三相开水器一个,  再接220V的监控  实际使用不会跳 三相四线    德力西4P漏保   下接三相水泥搅拌机一台,  再接220V的宿舍70间,分三相带,实际使用不会跳 请问这是怎么回事??

  • 【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作

    【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作

    请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压 3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题 4、TN-S制配线经检查均无问题 5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。 1、问题出在哪里 2、过电压是否会对漏保造成影响 3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因 4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了[<

  • 【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁

    是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!

  • 直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关会不会跳闸的问题?

    最近偶然听人说:直埋电缆对地有电容,存在漏电电流,漏保开关容易跳闸的问题。可是我仔细想了一下心里有如下疑问。我们知道电容C=εS/4πkd ,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。埋地电缆里面的每根铜导线对地电容应该是相等的(pe截面小一些,可能不会相等,但正常情况下pe截面不存在电流,所以不予考虑)。1.假设电缆流过的负荷三相平衡,那么N线上没有电流。而三根相线所流过电流矢量和为零,那么三根相线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的。2..假设电缆流过的负荷三相平衡,那么N线上有电流。那么三根相线和一根N线上所流过电流矢量和为零,那么三根相线和一根N线由于存在对地电容而产生的漏电电流的矢量和应该也是为零的。所以我觉得埋地电缆对地有电容所产生的漏电电流不会使漏保开关跳闸?

  • 关于熔丝与漏保的过流保护

    各位高手,根据我的经验,我觉得带有过流保护的漏保开关不需要再安装熔断器作为过流保护,我说的对吗。但我们现场却要求必需安装熔断器,是我说的对还是我们的要求对。

  • 漏保这样共用合理吗?(如图)

    听一位老师说,住宅的户配电箱,普通插座、厨房插座、卫生间插座可以共用一个漏保,这样比较节约。按他的说法画的图就是下面这样,请问这样合理吗?谢谢!

点击加载更多

漏保跳闸

漏保跳闸专题,为您提供漏保跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏保跳闸 相关的专业交流讨论,更多漏保跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

晚上跳闸

电瓶车老是跳闸