一到冬天,好多人家的电冰箱便进入冬眠期,有的暂作碗菜橱;有的搬迁到死角;有的为了节省电而把冰箱的温控器调到较低档次。冰箱的这些过冬形式都不恰当。 冬天冰箱耗电量只有夏天的1/3。如冰箱停用后,则至少一个月应通电1-2次,使冰箱运转10分钟。否则,一旦引起毛细管堵塞或泄漏,到明年再用时便增加许多麻烦和负担。 冬天使用冰箱,可以延长其使用寿命。冰箱的蒸发器、冷冻室的壁大多是铝制品,使用后铝壁上有机物会发霉变质,腐蚀铝板,损害制冷系统。冰箱内胆的塑料在常温下亦比低温时容易老化。因此在连续正常使用时,反而能延长冰箱的寿命。 从卫生角度来看,冬天虽然气温很低,可是一日多变,对食品的保鲜很成问题。毕竟放在冰箱里保鲜可靠。 冰箱如果停用,一定要彻底洗净,并用滑石粉保护门边的橡皮封条。冬天即使不用电冰箱也不用搬,更不能用塑料布包罩,以免内部阻塞和使外壳变色剥落。另外,还要经常揩擦,做清洁工作。 天气入冬转冷后,不要为了节省电而把冰箱的温控器调到较低的档次。因为档次调低后,温控器的弹簧拉紧了,压缩机即刻启动运转,并且运行时间缩短,但是电
问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。 2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。 3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
一个罕见故障:维修人员打电话给我,说是压缩机的高压保护跳了-----真是难以置信,不过维修员说他按了一下压控的复位按钮之后机组就正常工作了,又让我不得不信.我让他检查了冷凝器,不怎么脏,风机在转而且风向正确,进一步检查,高压0.9MP,低压0.3MP(表压),压控的高压设定值是2.0MP.都基本正常,维修人员观察了大概一个小时,制冷也正常,找不到原因.......会是什么问题呢?这是一个2度的小冷库,进口全封闭压缩机,R22,风冷.使用才一年多,(机组装在室外,气温不高于6度.库体在室内,有中央空调,所以还是要开制冷机).
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
代做工程预算.造价(yusuanw
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
有两路进线电源,低压采用ABB F1S 框架断路器,PR1/PCD保护,为什么每次跳闸是同时跳,母联柜分断!请大家分析分析。
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
今天遇到一个问题,公司办公大楼隔几分钟就跳一次,跳了之后马上又自动合上了。有时候又可以管半个小时后再跳。很频繁,经过检查,也没发现有漏电的地方,又没超负荷。检查了半天也没找出原因~~~~之前一直没出现过这种情况,求助下~~~~
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
一台锅炉配电,现在进线使用3P+1N漏电断路器,当启动循环电机的时候就跳闸,负载就是两台台循环电机是大功率设备,其他都是单片机控制,电机是好的,线路也很正常的,奇怪!!!!,将断路器的N脱开单独将进线与出现连接吧正常(其实这个时候也没有漏电保护功能了),不太明白什么原因,不过还是以正常生产为主吧,所以拿出来希望高手给以帮助解释一下吧,谢谢!!!
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
100A的总开,二级63A,三级40A,下接一些普通用电,一台老式空调功率1300W左右,空调一用会跳100A的总开,请问是原因引起的,偶想了很久就是没明白
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
我们工地现场配电箱,总空开为A、B、C三相,零线没有经过;到下面的分开关,全部是三相,没有单相;后来要用单相,就在三相分接空开接一相线和接零线,接果老跳闸,为什么?