首页 课程 资料 论坛
  • 关于漏电断路器损坏原因

    毕业后,一直在从事电子厂房的电气工作,很少用到塑壳漏电断路器,现在工地施工现场布置临时用电,定制了一批二级箱,里面分开关选用的型号规格是德力西DZ15LE/75mA/0.1S的漏电开关,自从投入使用后,先后发生两次箱内开关漏保失灵问题,第一次是在工地突然停电又来电之后;第二次是二级箱在现场搁置了一段时间后,后把开关拆开后,里面有个1.8K的电阻,用1KV兆欧表摇测了绝缘能力为0,而新的开关里面绝缘电阻是有的。第一次我分析是突然停电又来电造成漏保被冲击坏,但第二次怎么也想不出原因,即使受潮也不应该出现这么多损坏的啊。我想问下大侠们:1、我所用的这种型号的漏电保护器是电子式的还是电磁式的,在施工现场临时用电是否使用电磁式的会更好?2、请大家帮我分析下第二次漏保损坏的原因。3、如果推荐使用的开关型号,大家有那种适合的德力西型号推荐一下。

  • 【请教】漏电断路器老是跳闸,如何查找原因

    这里有一座11层的民用住宅,配电总开关使用的漏电断路器,分户插座用的是漏电断路器,现在用户有一个使用的漏电断路器就跳,分户的断路器不会跳。不知是什么原因

  • 浅谈漏电断路器开关跳闸原因及解决方法

    浅谈漏电断路器开关跳闸原因及解决方法

    本文主要是关于断路器的相关介绍,并对电流动作断路器跳闸的原因进行了详尽分析,探讨了漏电断路器开关跳闸原因及解决方法。 电流动作断路器跳闸的原因 1、紧固各个接线柱 2、漏电现象、没有排除 3、用电设备零线,必须从此开关,下面接过去、不可跳跃开关直接 4、是否有跳起指示的小按钮,有的话,将起按下

  • 请教断路器越级跳闸的原因

    近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?

  • 漏电断路器莫明其妙跳闸

    我家里以前用的总开关是刀闸,用30A的保险丝老是烧,前几天我换了德力西的漏电断路器,断路器莫明其妙跳闸 我用的是德力西DZ47LE C40的漏电断路器,估计家用电器总功率6KW左右,刚接上时推闸后没什么问题,可是每天用到晚上12点以后,其他人都睡了,只有楼下一家小超市还用点时漏电断路器就跳闸了,且断路器上的小黑按钮也弹出来了,第二天早上再推起,白天又没问题了,到晚上12点以后又会跳,请各位大师帮忙分析一下原因

  • 临时箱变漏电断路器跳闸

    各位高手,最近遇到个难题,我这边一个售楼处,一共三层,三楼未投入使用。是从临时箱变引入电源。最近箱变总是跳闸。售楼处总电箱却不跳。昨晚单独送一楼电,运行三个小时箱变跳闸。今天上午单独分别送一楼,二楼的电也不跳。下午一起送电,五分钟箱变跳闸。初次遇到这种问题。请各位高手指点一下!感激不尽!

  • 采用漏电保护断路器,老是跳闸怎么办呢?

    我做了一个多层小区的住宅电气设计,每个单元都的进线采用4极漏电断路器保护TIL1S-160/125/4A型,可是在住户装修时,老是跳闸;不过平日用电倒不跳。请教各位老师,是不是因为我采用的断路器是N极通过电流脱扣器,与相线一起分合造成的。应该怎样处理为好呢?我是设计新手,小女子这厢先谢过了。

  • 漏电断路器频繁跳闸故障分析

    漏电断路器频繁跳闸故障分析

    前段时间做了一个高校工程,每层21户设一个带计量配电箱,5层楼共105间宿舍;每间宿舍设2个1P+N漏电断路器(ABB和德力西各半),一个出线为风扇空调,一个出线管插座及照明(带用电识别器)。如下图。现在问题出现了,不管是ABB或者是德力西的一天有几十个漏电开关频繁跳闸,特别是晚上跳闸更厉害。(现在实测:相对地绝缘正常,相电压400V,零线对地有几十V电压)施工方告知该楼接地线未从配电室引出,而是接到该大楼的接地网上面,不知道这有影响没?)。我怀疑是配电室引出的零线有问题,但又不能确定,因此不知道现在该从何查起。急啊!高校都要开学了。。。。希望大家帮忙分析下找到故障缘由:Q

  • 【求助】什么原因会使断路器跳闸?内附

    1.昨天晚上接了一台风机 380V 3KW 6.2A 电线的距离大概30米左右,断路器为3P32A 3*2.5平方电缆,合闸后风机运行了5秒左右,断路器自动跳闸,而且电箱的总开关3P32A也跳闸,开关的上端断路器也被冲跳,原来每天都是这样操作的,没有跳闸现象啊,但是我把断路器合闸后风机又可以正常运行而且也不跳了,这是什么原因,请帮忙分析下,多谢~·接的是消防电源上的,没有办法,附近没有电源,知道违规~

  • 引起断路器跳闸的原因及解决方法

    引起断路器跳闸的原因及解决方法

    空气开关,又叫做断路器。家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合。在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏电断路器的外观对比如下。上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同,此处不再赘述。在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。漏电跳闸家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出(下图中红圈部分),即可断定为电路中有漏电现象。

  • 关于塑壳4P漏电断路器跳闸问题

    昨天在某银行改接4p漏电断路器,之前是在该断路器下口进电表,进漏保,因用户纠纷,将在下口的电表进线接到其该漏保的上口并联,再新接一4P漏保,一送电就跳,是零线混接了吗?将线改回原漏保下口又正常了,这两个漏保只能合一个,否则漏电跳闸,到底是哪里的问题请高手赐教.如果是零线混接,那在电表后的漏保怎么不跳

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 关于漏电空开跳闸的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。

  • 按停止按钮的时候漏电微型断路器跳闸,求大侠指点,跳闸原因。

    情况说明:每台箱内主开关4P漏电微断,额定电流:63A,负载:蒸饭车,功率:11KW。共有4台配电箱。有接触器,门上有启停按钮,运行指示灯。按启动按钮,回路能正常启动。蒸饭车能正常运行。当饭蒸好之后,按停止按钮,漏电微断跳闸。这四台配电箱都有这个问题。还有的配电箱在蒸饭的过程中漏电微断跳闸。求大侠指点,跳闸原因。

  • 帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因

    工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。电工用临时漏电断路器测试每条照明回路,都不动作。换了一个进线漏电断路器,依然如故。灯具均为自带镇流器和电容补偿的金卤灯。漏电动作前进线电流表读数远远小于断路器整定电流。请大家分析一下漏电动作的原因。另外这个漏电功能取消违反规范吗?

  • DW15-1000万能式断路器跳闸其原因?

    本厂的配电由供电局的一条进线直接供给三台变压器:两台400KVA、一台100KVA,其中100KVA直接经刀闸送给照明,400的变压器总进线柜均采用DW15-1000万能式断路器,原来存在的问题是,当电网瞬间欠压或掉相、停电时,1#柜的断路器就跳闸。 今日下午4:00,突然发生1#柜的断路器跳闸现象,而此时照明灯也闪了一下。但是变电站说电网未曾发生过欠压、掉相或瞬间停电现象。 现在奇怪的是:到底是电网发生了问题导至跳闸呢? 还是我厂的负载有问题而导至跳闸呢? 如果是电网的瞬间问题,有办法验证吗?

  • 漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸

    这几天接触到这样一件事,一个正泰160A的漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸,跳闸后怎么也合不上,电源主线三火线经互感器接入漏电断路器和电表,漏电断路器出线分为十几路(每路均经过一个三相的D47断器通往各户经由电表后再经过一个三相的D47断路器,然后分成几路,有通往灯的有通向插座的,通向灯的经过一单相断路器,通向插座的经过一两相漏电断路器),现在的问题是每天早上7点到7:30,跳160A的漏电断路器,跳闸后怎么也合不上,将160A的漏电断路器出线的三相火线拆掉,仍合不上,经多次试验,将160A的漏电断路器出线的零线中的一路拆掉后,可以合上断路器,再将160A的漏电断路器出线的三相火线接上,又合不上闸了,后将其分出的十几路中的一路,通过其经过的断路器断开后,能合上160A的漏电断路器,经过查实,拆掉的那路零线与断开的那路线(共三火一零)是通往同一户的,过一个多小时后,再将断开的那路零线接上,没有跳闸,将断开的断路器合上,跳闸,只得又将通向这户的断器断开,但是零线没断,合上闸,正常,为了保证其它户正常用电,上午就没再找原因,到下午4点,合上通向这户的断路器,不跳闸,但是一开这户里

  • 柱上断路器不明原因跳闸(负荷很小)

    本帖最后由 wxy5172 于 2013-2-3 23:36 编辑 要过春节了,公司准备提前放假,各类负荷都陆续停了下来,生产装置到下午都停了下来,只剩办公用电了,低压侧电流几十个安培,可是就在要下班的时候,停电了,检查高压没电,发现进线柱上断路器跳闸了,检查高压电缆、进线隔离开关、电压互感器、电流互感器、真空断路器、避雷器等等,没有发现问题,于是试送柱上断路器,也没有发现问题,一切正常,这就有些奇怪了,难道是断路器质量不好吗?请各位帮我出出主意!

  • 漏电断路器跳闸后的解决办法

    漏电断路器跳闸后的解决办法

    漏电断路器跳闸后的解决办法第一轮筛查检查是否有新的电器刚刚加入电路,将该电器去除,合闸观察。新电器可能是内部发生故障或功率过大,引起过载。如果没有新电器,则要检查该断路器下的所有插座(跳闸后没电的插座),看插着插头的插座上是否有被烧过的黑色,问问电器上有没有烧糊的味道。如果有,则该用电器内部短路或漏电了(判断是短路还是漏电,可通过观察复位按钮状态),可以拿出去维修了。拔下该插头,电路即可回复正常。第二轮筛筛查查看跳闸原因——观察复位按钮。确定好是漏电跳闸还是非漏电跳闸后,开始做第一步检测。第一步检测:漏电——拔下所有用电器插头,合闸,观察断路器是否跳闸,排除线路漏电的可能性。如果没有继续跳闸,则线路中没有漏电,可继续下一步检测。如果线路中有漏电,可直接进行第三轮筛查。非漏电——拔下所有用电器插头,合

  • 请关于漏电断路器的问题

    本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因

点击加载更多

漏电断路器跳闸的原因

漏电断路器跳闸的原因专题,为您提供漏电断路器跳闸的原因相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电断路器跳闸的原因 相关的专业交流讨论,更多漏电断路器跳闸的原因相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

烤箱跳闸

电老跳闸