我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
代做工程预算.造价(yusuanw
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
我单位办公室应急回路情况是这样的,2P空开(额定电流40A)下面负载5个应急照明灯,五个安全出口指示灯,安装时回路采用2.5平方照明线两根,未作接地线,未留插座,都是与应急灯直接连接的。使用将近半年都很正常,但是最近经常出现跳闸问题,跳闸后量回路绝缘电阻在6M左右,从新合闸无立即跳闸现象,但是使用一段时间后又会出现跳闸现象,多数都是在夜里,早上上班来时发现蓄电池已经没电啦。现在我想问一下大家:1、40A空开跳闸除了过流还有什么原因啊?个人认为出现短路的可能不太大,钥匙短路再送电应该立即跳闸啊。如果不是短路那么40A的空开带这么几个破灯不可能过负荷啊。2、此应急回路安装时确实有点问题,一个是无PE保护线,另外不应该用40A的大开关(但是现在40的还跳呢),还有应急照明灯应该与插座连接,有故障时可以拔下来,便于检修。以上说的这几条问题会有造成跳闸的影响或者隐患吗?请高手解答,不胜感激!
(1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味,造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
家用剩余电流动作保护器(以下简称保护器)的跳闸,使一些客户不理解。在没有使用保护器前,没有见过频繁断电现象,也使许多客户对保护器的质量产生怀疑。事实上,这是因为保护器有它的特殊功能,即当保护器在正常情况下,泄漏电流达30 mA时将自动跳闸,切断电源。 1 保护器跳闸的原因
今天我公司35KV变电站发生10KV母线故障,10KV母联开关瓷瓶处落鸟造成母线短路。两台主变跳闸,一台显示故障为差动速断,另一台显示为高后备过流工段动作。请问为什么低后备没有动作而是高后备与差动动作。运行方式 两台主变并列运行,低后备保护投复压过流 高后备投复压过流。10Kv有PT 35kv无PT。差动投差速 比率差动。在线求教高手是什么原因造成了越级跳闸。
这是台800KVA箱变,接了微机保护,一直是超温跳闸,现在没有接任何负荷,哪怕刚好把闸合上,结果最多一分钟就跳,如果不接温控器,不跳,以为温控器坏了,但是把温控器换了,接上还是跳,温控器我们设定是150度跳闸,现在把超温跳闸退了,不跳闸,接上负荷能使用,现在已经两天了,还在正常使用中,请专家帮忙诊断一下,这究竟是什么问题,是不是微机保护换了?但是原来的厂家已经垮了,找不到同一品牌了,而且现在我们技术有限,怕改线奈不何
一220KV变电站用35KV电容补偿柜,保护装置为南瑞PCS系列产品,正常运行; 由于其它站故障原因,导致此220KV站全站失压; 此电容保护在全站失压3S后装置内部有电流保护跳闸,设置为5.8,跳闸值为6.2;而装置内部的低电压动作为动作(低电压时限为0S); 现在疑问是:1、全站失压应该低电压动作,而保护装置 无报文? 2、既然全站已失压,3S后为什么电流保护又动作? 求指点
在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该
现场接线情况:总电箱1BAP01,箱中总开关为4P漏保,两个分开关为3P塑壳,分别管1B6AL1和1B4AL1,两个箱子的总开关均为3P塑壳,在1B4AL1总开关上端跳线至1B4AL2,零线地线从1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 现场试验情况:1B4AL1和1B4AL2内分开关推闸,1BAP01总开关不动作,一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸;1B6AL1内负载使用正常; 1B4AL1内将跳到1B4AL2的零地线全部拆掉(认为已将B4AL2从线路中切除),1B4AL1内一用负载(例如一个手电钻)总开关瞬间跳闸; 1B4AL1内将1B4AL1所有出线负载的零地线拆掉,零地排上只保留主线的零地线,(认为已将B4AL1从线路中切除),1B4AL2内负载使用正常; 请问这种情况下是哪里出现问题了? 我分析是1B4AL1内的出线有问题,零线地线混接了,但是如果这样相当于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,为什么1B6AL1内负载使用正常?
银行电源箱施耐德漏保跳闸,漏保是cvs100f,查线发现ups的零线带电,有电位差,ups的供电开关是3p的,ups供电负荷一大就跳,怎么解决公里,主开关漏保已换新的,跳闸依然存在,不定时跳闸,而且合不上,要复位好多次,漏电流已调到0.5倍,求大侠赐教
高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度
我们工厂测试电路板车间,每天早晨上班开机,漏保跳闸,重新送电后又没问题,用其它设备正常,开测试平台都会出现上述问题,求教是什么问题