网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
本人最近遇到一个工程,这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电,第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。但是经用户使用反映,他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响。我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么?还有一点是这层的用电设备基本是电脑,共有700台,请问500mA的漏电是否足够?300mA可以吗?
请教!!江湖救急!!!急急急!!!!一个开闭所户内一台高压进线,PT,还有一台变压器柜下面带油变,因为油变老化!换上了一台干式变,在油变时可以合,分.换上干变后,合闸就跳闸~~~把低压主进开关分断也就是说变压空载也是合不上闸,老跳!!!这是什么原因呢~~~奇了怪了~~~
项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示
我的空气开关老是跳闸,后来发现是一开鱼缸上的灯就跳,后来我把镇流器换了,也把灯头两边密封了但是一开灯还是跳,因为开关取不下来,没有换,但是我觉得开关就是连接一路线不会形成短路吧?(不知道我的理解对不对?),现在是没有办法了!请各位朋友帮着分析一下原因,因为鱼缸是盖着的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?难道是灯线有破的地方?这点一直没注意,因为我当时觉得线破皮的可能性很小.
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的断路器老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
10kV的一个碎石厂,变压器容量是500kVA,设备有一个180kW的碎石机和其他一些电机设备。进线的开断设备为一个柱上开关。定值为200A。启动时能够躲过。但是夜里总会跳闸,要跳好几次。每次都要自己去合开关。非常麻烦。敬请高手分析解决
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
现有800A母线主开关(可以整定电流) 到 630A带灭弧装置的断路器 到800A空气开关(可以整定电流的 电流为530A) 到400A用户开关 由于用户问题 引起4级开关都跳闸 请教各位 如何解决 如何对开关进行选择?
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
求助:空气开关的跳闸问题一台63A的黑色三相四线带漏电的空气开关,在不带任何负载使用的情况下,自已跳闸.各位高手可有招?
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了
我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?