我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
办公楼内照明总想,带负荷为照明、插座(电脑、风机)没有电暖气等,总电源开关合闸正常,但运行一段时间,有时1天或者2天左右就会跳闸,复位开关后合闸仍正常。开关为施耐德NSX型,带漏电保护器。每次都是保护器动作。保护器定值我检查下灵敏度为30mA,延时是0秒。请问是什么原因造成,与设置有关系吗?急急急
在GB50054中,吊顶内敷设的配电线路必须采用金属管,但在建筑设计防火规范GB50016-2006中,规定可采用难燃材料的塑料管,你通常使用何种管材,依据是什么?何谓难燃塑料管
如图 电气 群里各人意见都不同,大家怎么看,欢迎讨论
住宅中的卧室一般为节约成本采用预制板,那我们做电气设计的要不要在照明平面图中画线路时根据预制板的方向走线啊?我在别人图纸上从没见有这样画过。但带我的师傅要求我这样画平面图。各位前辈们是怎样画的啊?
各位高手,这个双联双控照明线路如何穿线,请给我画个线路图,谢谢!
最近设计新建车间厂房的照明,4垮,每垮两趟,每趟29盏灯,每盏400W,车间长180米,两头都有门。为控制方便,要求在两头进门处都有开关控制,请各位高手不吝赐教!!!!感激不尽………………
如何确定照明线路导线的根数?我在近来施工过程中,发现照明上导线的根数确定问题比较多,无话八门,希望那位大虾给出一个比较合理的方法来确定照明线路的导线根数,谢谢
照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!
最近在论坛上看了一个照明电线根数标注的帖子,有一点疑问,请教下大家。如图一中红圈这个部分在施工上是在这做一个分线盒,将火线分成两路?还是将火线在开关上并联(如图二)?如果如图二这样的做发,那从开关出去的电线根数应该是4根了,而非3根。这两种做法,哪个是正确的呢?
道路长1.5km,路头有原有照明变电箱,业主要求利用原有变电箱,是否可在道路下部设置一个低压照明箱,从原有变电箱接电,这样是否可以解决灵敏度的问题
照明线路即对照明灯具等用电设备供电和控制的线路。供电电源电压,一般为单相220V二线制,负荷大时,用220/380V三相四线制。 1 照明线路的安装 1.1 照明线路的一般技术要求 照明线路的各种布线方式,均应满足使用、安全、合理、可靠的要求。 1.1.1 室内、室外配线,应采用电压不低于500V的绝缘导线。单相或二相三线供电时,零线与相线截面相同;三相四线供电的零线截面应不小于相线截面的1/2。 1.1.2 除花灯及壁灯等线路外,一般照明每一支路的最大负荷电流不应超过15A,插座数一般不超过20只;电热线每一支路的最大负荷电流不应超过30A;装接插座数一般不超过6只。 1.1.3布线过程中,应尽量减少导线间的连接,以减少故障点。凡在管内、木槽板内的导线,一律不准有接头的分支处。导线连接和分支处不应受到机械力的作用。 1.1.4 线路应尽可能避开热源和不在发热的表面敷设。 1.1.5 导线与电器端子的连接要紧密压实,力求减少接触
照明线路常见的故障一般有以下三种: (1)短路 短路时,熔体熔化,电路切断;若熔体太粗,则会烧毁导线,甚至引起火灾。短路的原因是:接线错误,相线与零线相碰;导线绝缘层拮,损坏处碰线或接地;电器和灯具内部损坏;灯头内部松动,导致金属片相碰短路;房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地;灯头进水等。(2)断路 断路时,电路上所有灯都不亮,电器不能工作。其原因是:熔体熔化,线头松脱,开头损坏,铝线端头腐蚀严重等。(3)漏电 漏电时,用电量增大,人触及漏
某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么,我看不懂啊。
本人单位施工(建筑)需要临建10间,每房间40W日光灯1个,插座2个(按照200W计算) 请教高手,照明和插座可以用同一回路吗?(共用N线),该线路如用25A漏电保护器可以吗?有长期从事电工的前辈麻烦告诉一下。谢谢!~
GB 50054-95第5.2.7条,"在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。我想问问大家,在一般办公室吊顶是否属于建筑物的顶棚??另外本条规定与JGJ/T 16-92等规范都有矛盾,大家设计时如何考虑本条规范的。
我刚到上海工作,为什么现在上海这里的习惯照明回路是3根线,如:BV-2X2.5+E2.5-SC15,(规范中低于2.4米的灯具才用3根线啊!)这是什么原因?
照明线路中的电压降低会有什么危害呢?照明线路中的电压降低在路灯供电线路中是常常出现的,我看过一些资料,大多只是说电压过低会造成电灯发暗,电压降低5%,普通电灯的照度降低18%;电压降低10%,则照度降低约35%。那么,除了会造成电灯发暗、照度降低外,还会不会造成其他危害呢?照明线路的电压降低会不会引起线路中的电流增大?会不会增加电能损耗?在功率相同的情况下,电压降低对高压钠灯、荧光灯、白炽灯等不同灯具都会造成什么危害、有什么不同?电压降低了,供电线路中的电流会增大还是会减小?电灯的实际功率会随着电压的降低而降低吗?请各位专家都来讨论一下,相信会对很多象我这样的朋友起到很大的帮助。我在这方面有很多不明白的地方,还请各位朋友多指点。谢谢。
旧楼后改造的浴池,吊顶内照明线路到底应该穿什么管?有的说不能穿PVC管,有的说浴池照明线路不能穿钢管(工业与民用配电设计手册 第三版 第927页 电气设备的选用和安装(2)条:浴室内的明敷线路和埋墙深度不超过50毫米的暗敷线路应符合以下要求:应采用无金属外皮的的双绝缘线路,例如套绝缘管的绝缘电线或具有非金属护套的多芯电缆。王厚余的《低压电气装置的设计安装和检验 225页》也是这个意思。