首页 课程 资料 论坛
  • 空气开关没加任何电器也跳闸

    刚装修好的房子,没接任何电器,结果空调那一路线老跳闸,有时是推上后过几分钟自动跳,有时推房间外的总开关它立即跳闸(火花四射),但有时又一点问题没有,加上试用的电器也没问题,郁闷啦,兄弟们帮帮我,施工队老找不出问题,我都快疯了

  • 中间继电器接在跳闸回路。

    现有一中间继电器KA1与跳闸按钮并联,与跳闸线圈串联,请问那不是跳闸线圈一直带电,这个允许么,还有这个中间继电器KA1的一个触点去中控室了。一直不明白这个中间继电器有什么作用,线路图是不是错了。那位大哥,大姐帮帮小弟。谢谢了。还有 +WC,+WE 分别接保护出口中间继电器KA2的一个常开,常闭触点,后与3个并联的跳闸指示灯串联,然后接VS1的常闭点,组成跳闸指示,我的分析是正常情况下是+WC供电,在空开没闭合前,经过中间继电器KA2的常闭点,跳闸指示灯亮,在有故障的时候,+WE通过KA2的常开点供电,跳闸指示灯亮,请问是这样分析的么。

  • 8500W的电器配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?

    8500W配4平方铜线,50A开关,为什么还是跳闸?由于题目中没有说具体的电压是多少也没有负载不平衡类型,所以我们必须针对不同的电压和不同的负载类型来进行分析这个问题;具体方法就是根据功率来求出计算电流,然后根据计算电流来选择导线以及配置开关,最后跟题目中的配置相对比。   第一种情况是380电压时,负载类型为感性负载的情况: 求出计算电流:那么我们知道的已知条件就是电压为380V的三相电,由于是感性负载,功率因数cosφ我们按照0.8来选取,根据功率的计算公式P=√3UIcosφ,那么就算电流I=P/(√3Ucosφ)=8500W/(1.732×380V×0.8)≈16A;根据计算电流选择导线和配置开关:我们上面计算出8500W时的计算电流是16A,然后可以查电线电缆的载流量表,发现4平方的铜线是满足要求的,最后再来配置开关,开关按照1.2倍的电流来选择,那么我们应该选择25A或者是32A的开关;所以,此时出现的8500W配4平方铜线,50A开关还是跳闸,应该跟电路配置没有关系,可能是线路中存在漏电的情况。 <

  • 跳闸回路监视继电器的接线改进

    跳闸回路监视继电器的接线改进!

  • 【分析】热继电器已经跳闸,但是电机还是烧了

    【分析】热继电器已经跳闸,但是电机还是烧了

    低温水泵45kw,电机冒烟了,而且非常的热,手都搭不上去,热继电器跳了,但是电机还是烧了,不知道是为什么。

  • 潜水泵的热继电器总是跳闸是何原因

    我们有2台1.5KW的潜水泵,一用一备的,配的电缆是RVV4*1.5,长度约50米,正泰牌热继电器最大电流是4A,设定在3.6A。现1号泵启动正常,但5分钟后热继电器自动跳开,而2号泵则一启动就跳。将这两台泵的电缆端子互换后,则情况正好相反。请问是什么原因造成的,是不是热继电器选小了或坏了?

  • 求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸吗?为什么

    求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸吗?为什么 买了几个4P的塑壳漏宝回来,同时用380的搅拌机和220的电锯,会跳闸吗?? 急!买错了就惨了

  • 【请教】中间继电器能否敲击?是否会引发跳闸?

    一常规控制回路,由启、停按钮及中间继电器接点构成,在偶尔敲击中间继电器时会发生跳闸,回路没有问题,请问是否是敲击继电器引起的,另外继电器能否敲击?

  • 【求解】奇怪的跳闸!速断和继电器均没有凸出

    有一高压柜(gg1a) 保护只有过流 和速断,投运后。有时20分钟、有时几个小时会跳闸,没有规律。奇怪的是跳闸时速断和过流信号继电器没有凸出,没有掉牌未复归信号。也就是说跳闸和保护没有关系,(人为闭合速断和过流触点,信号继电器会凸出,光字牌亮。)查的头痛,有朋友碰过这种事情吗?

  • 【求助】电源电压完好,电机热继电器为何跳闸

    昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、先谢谢各位热心朋友的帮助,这个问题现在已经解决,具体原因更是出在电机上面,现在把电机换掉一切正常了。[ 本帖最后由 bearphant 于 2011-8-15 19:52 编辑 ]

  • 【请教】断路器的过载跳闸和热继电器有什么区别

    断路器的过载跳闸和热继电器有什么区别热继电器用在哪些场合?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-1-28 23:22 编辑 ]

  • 求助!4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸问题

    网上说4P漏保同时接380V和220V用电器会跳闸 我根据实际经验不会跳啊 三相四线    德力西4P漏保     下接三相开水器一个,  再接220V的监控  实际使用不会跳 三相四线    德力西4P漏保   下接三相水泥搅拌机一台,  再接220V的宿舍70间,分三相带,实际使用不会跳 请问这是怎么回事??

  • 求助:空调室外机继电器跳闸?是设计责任还是厂家?

    1月份做的一个办公装修,两路进线,一路10MM进线接了照明插座和5个0.5KW室内机的,另外一路16MM进线我接了两个三相五匹4.7KW外机,一个2.7KW三相室外机,两个5.5KW单相室外机(空调和通风管都是物业统一安装的).使用了半年多了,其中一个4.7KW室外机的继电器经常会跳闸,其余运行正常.都是松下的变频空调,跳闸显示故障为25,(电流异常).空调公司和物业都推脱是设计的责任,说设计的三相负荷不平衡导致空调跳闸,还说这一路挂的负荷太多导致电压下降不稳定.实测三相不平衡情况确实存在且较大.作过两次不同的测试,一次所有负荷切断,仅打开这个空调,室外机也会跳闸.还有一次是将另外一路三相五匹2.7KW空调切断,投上这个空调以后运转正常,再陆续投上其余空调都正常.怎么会这样呢?各位帮帮忙想想问题出在哪里?

  • 跳闸出口继电器的保持线圈肯定是电流线圈么

    想请问大家一下,在微机保护的跳闸回路里面,是不是都是电压线圈启动,电流线圈保持?有没有可能是电流线圈启动,电压线圈保持如果是老的电磁式保护呢?

  • 房间电器可以全部遥控吗?

    我现在在深圳管理一个4星级酒店的改造,我想把房间的所有电器还有窗帘集中遥控,有这样的系统吗,运行可靠不?大家给我介绍介绍!

  • 跳闸线圈电流与跳闸出口继电器触点电流关系

    跳闸线圈电流与跳闸出口继电器触点电流关系?一般110KV断路器跳闸线圈电流多少?10KV KYN开关柜内断路器跳闸线圈电流多少?另外,什么叫直流电源波纹?

  • 非全相保护时间继电器造成断路器跳闸的原因分析

    非全相保护时间继电器造成断路器跳闸的原因分析

    1、故障简况 故障前运行方式: 该变电站一次设备主接线采用一个半接线形式,故障前设备为正常运行方式。 故障串Ⅰ母侧断路器编号为甲,中断路器为编号乙,Ⅱ母侧断路器编号为丙。 故障经过: 5月5日11时3

  • 【求助】混合料生产线电机热继电器总是跳闸怎么回事

    一朋友搞一石料混合料生产线,产能设计负荷是600吨/小时,可是现在根本达不到,75KW的主混合电机铭牌上写这额定电流为137A的电流,可是实际中我测定正常负荷运行三相电流均在180A左右,热继电器整定电流为160A,采用的星三角降压启动,电缆为35的铜线,运行后发热,电机也发热,短时间运行没问题,可是时间一长,热继电器跳闸,厂家说把热继电器换大些,可是我担心电机过载烧毁,请熟悉的朋友帮我出出招,我该怎么办?

点击加载更多

电器跳闸

电器跳闸专题,为您提供电器跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电器跳闸 相关的专业交流讨论,更多电器跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

跳闸回路

家用空气开关跳闸原因